itsekin olen shunttaillut omatekelesäätimellä jo kohta 7v ja hyvin porskuttaa.
Millainen on omatekelesäädin?
Kirjailin ylös mitä laitteita logiikan tarvisi ohjata sekä mitä mittaustietoja se tarvii:
TE0 ulkolämpötila
TE1 lattialämmön menovesi
TE2 patteriverkoston menovesi
TE3 alakerran huoneanturi (patteriverkosto)
TE4 kellarin huoneanturi (lattialämmitysverkosto)
TE5 takkasydämen vaipan lämpötila
TE6 takkasydämen menovesi
P1 lattiaverkoston pumppu
P2 patteriverkoston pumppu
P3 takkasydämen pumppu
TV1 lattiaverkoston kolmitieventtiili
TV2 patteriverkoston kolmitieventtiili
TV3 takkasydämen kolmitieventtiili
MLP1 maalämpöpumppu
Toiminta voisi olla jotain tämän suuntaista:
Ulkolämpötilan (TE0) mukaan säätyy lattiapiirin veden lämpötila (TE1) kolmitieventtiili (TV1) ohjaamana. Piirissä mukana lattiakierron pumppu P1. Samoin patteriverkoston lämpötila (TE2) säätyy venttiilin (TV2) ohjaamana. Vettä patterikierrossa pyörittää pumppu P2. Huonetermostaatti (TE3, alakerta) rajoittaa patteriverkoston lämpötilaa huonelämmön noustessa yli asettelun. Huonetermostaatti (TE4) mittaa kellarin lämpötilaa ja rajoittaa lattilämmityksen lämpötilaa huonelämmön noustessa yli asettelun. Takkasydämen vaipan lämpötila (TE5) käynnistää pumpun P3 joka kierrättää vettä takkasydämen ja puskurivaraajan välillä. Pumpun P3 ollessa käynnissä sammuu maalämpöpumppu (MLP1) Jos patteriverkoston menoveden lämpötila putoaa alle patteriverkoston lämmityskäyrän pyytämän lämpötilan, MLP1 käynnistyy uudelleen. Takan kolmitieventtiili (TV3) säätää takkasydämelle menevän veden lämpötilan(TE6) asettelun mukaiseksi.
Alkaa keikka paisuu 😄