Elikäs maalämpöpumpun käynnistämiseen lienee ainakin nuo neljä termiä olemassa ja käytössä.
Hystereesi ja hytkentäerotus lienee sama asia. Jos veden lämpötila eroaa pyytetystä lämpötilasta hystereesin verran niin sitten lämpöpumppu käynnistyy. Esim pyynti 30, hystereesi 5,5, käynnistyy 24,5 asteessa. Normaalisti tämä on käytössä Viessmannissa ja lämpökäyrä lattialämmitys talossa pysäyttää pumpun käynnin kun lähtevän- ja palaavan veden lämpötilan keskiarvo on sama kuin lämmityskäyrän antama menoveden lämpötila.
Sitten jäljellä on tämä integraali ja asteminuutti. Kyseessä lienee sama asia? Vai onko?
Omassa pumpussa on ilmeisesti mahdollisuus käyttää myös integraali ohjausta ja ajattelin hiukan funtsia tätä etukäteen ennekuin saan käsiini parametrit joilla muutos onnistuu.
Tässä on raksaajan kirjoitus asteminuuteista.
Kun ulkolämpötila muuttuu, niin pyynti/tavoitelämpötila muuttuu ja lämmönjaon lämmönluovutusteho/kiertoveden jäähtymisnopeus muuttuu, joiden seurauksena asteminuuttien laskenta hidastuu/nopeutuu/pysähtyy. Asteminuutti raja-arvo(t) ei muutu.
Jos esimerkiksi talviyönä pakkanen kiristyy -10c => -20c, silloin pyynti/tavoitelämpötila kasvaa esim. +27c => +30c. Samaan aikaan lattialaatan jäähtyminen nopeutuu. Näistä kaikista muuttujista johtuen lepojaksolla jäädään nopeasti kauas tavoitteesta => Seuraus asteminuutit laskee nopeasti -120:n ja pumpun käynnistyessä kiertoveden lämpötila on kaukana pyynti/tavoitelämpötilasta. Lisäksi edellä mainitusta johtuen myös käyntijakso pitenee, koska nollaan pääseminen vaikeutuu.
Yksinkertaistettu ääriesimerkki: Pakkanen kiristyy yöllä lyhessä ajassa -10 => -30, pumpusta loppuu tehot.
Lähtötilanne:- Ulkona -10c, lattiassa +27c, pyynti +28c
- Pumppu sammuksissa, asteminuutit juoksee alaspäin 1 per min
Jonkin ajan kuluttua pumppu lähtee käyntiin:
Ulkona -20c, lattiassa +27c, pyynti +31c, pumpulta lähtee +33c
- Pumppu käynnissä, asteminuutit juoksee ylöspäin 2 per min
Jonkin ajan kuluttua pumppu käy edelleen ja pakkanen kiristyy:
Ulkona -30c, lattiassa +27c, pyynti +35c, pumpulta lähtee +33c
- Pumppu käynnissä, asteminuutit juoksee alaspäin 2 per min
- Asteminuutit pakkaselle -300...-500 sähkövastus lähtee avuksi.
Ulkona -30c, lattiassa +27c, pyynti +35c, pumpulta lähtee sähkövastuksen avustamana +38c
- Pumppu käynnissä ja vastus päällä, asteminuutit juoksee ylöspäin 3 per min.
Sitten muutamia kysymyksiä. Nibessäkin pysäytyksen hoitaa se että asteminuutit laskee nollaan eli toisinsanoen meno-/paluulämpötila tai niiden keskiarvo on saavuttanut lämmityskäyrän tason tai mennyt siitä hiukan yli. Laskeeko esim nibe asteminuutteja meno- vai paluulämpötilasta? Entä muut? Mitäs lämmityskäyrä nibessä kertoo? Meno- ja paluuveden keskiarvon? Tarkoitan tapausta jossa lämpöpumppu on kytketty lattialämmitykseen eikä käyrällä tarkoiteta esim puskurivaraajan lämpötilaa.
Tietääkö joku varmasti kuinka tuo intergraalin laskenta toimii? Itse olen nähnyt suurimillaan omassa pumpussa vain integraalin arvon 100. Voikohan tuo johtua vain siitä että kerroin tuolle intergraalin kasvamiselle on erilainen?