Eikös pekillä mene tuon hullunkierron takia lattiaan shuntattua vähän viileämpää vettä?
Ei ole shunttia vaan paluuputkessa ennen lauhdutinta on lauhduttimen pumppu joka pukkaa vettä lauhduttimelle. Tämä hullunkierron
haaran jälkeen.
Sitten on ulkoinen pumppu joka imee hullunkierton putkea pitkin sen nesteen mikä ei ehdi lauhduttimelle mennä, osa siis oikaisee tuota
ohitusputkea pitkin takaisin normaaliin laatan kiertoon ja osa vedestä, joka on käynyt lämpeämässä lauhduttimella sekoittuu tähän
ulkoisen pumpun pumppaamaan veteen. Eli lauhduttimella dt 7 ja laatan meno-paluu noin 4k.
Lämmityskierrossa on siis huomattavasti suurempi kierto kuin lauhduttimen 0,25l /s, muuten tuo ei toimisi.
Tähän on muutenkin mitoitettu näköjään putkikoot "riiitäviksi" ja painehäviöitä ei toden näköisesti ole paljoa.
Minulla nuo lauhdutinpaineet ymmärtääkseni on aika vakiot koko brosessin ajan.
Kompuralämmöt 70c, ja lähtevä litku lauhduttimelta on noin 35c, asteen pari tulee heittoa noihin arvoihin puoleen jos toiseen pitkällä käynnillä.
Ottoteho ei juurikaan nouse, teki pumppu sitten 35 tai 39 asteista vettä, päinvastoin ottoteho jopa laskee hieman.
Jos joku muistaa wattson sekoiluni niin siellä taisi olla enempi juttua tästä.

En tiedä miten muilla heittelee tuo ottoteho tosi paljon, mutta oman pumpun ottoteho ei nouse kv-ajossakaan kuin noin 200w.
Jotain hyötyä siis tuosta manttelista on. komp lämmöt 89C käynnin lopulla kv-ajossa.
Ei tuo systeemi kovin perseellään voi olla jos vuositasolla kompuran ottoteho on alle 3000kwh lämmityskäynillä.