Tervehdys foorumille. Muutimme vuoden vaihteessa uuteen taloon, ja nyt olen suunnittelemassa isoa autotallia pihalle. Autotalli tulee harrasterakenteluun, eli se on oikeastaan työtila eikä käyttöautoja varten oleva talli. Alunperin ajatuksena oli laittaa taloon maalämpö ja hoitaa samalla pumpulla sekä talon että tallin lämmitys. Nyt kun tässä on pari kuukautta asuttu niin sähkön kulutus on ollut varsin maltillista, ja alkoi epäilyttämään että kannattaako maalämpöön sittenkään investoida. Löytyisikö täältä apuja ja ehdotuksia kuinka lämmitys kannattaisi toteuttaa? Vaihtoehtoja on ainakin seuraavat kolme:
1) Pidetään päärakennukseen lattialämmitys suoralla sähköllä ja säilytetään ILP. Laitetaan talliin toinen ILP ja varaus lattialämmitykselle.
2) Pidetään päärakennukseen lattialämmitys suoralla sähköllä ja säilytetään ILP. Laitetaan talliin VILP lämmittämään lattiaa
3) Yhdistetään päärakennus ja talli lämpökanaalilla. Lämmönlähteeksi MLP.
Talon tiedot
Sijainti: Kirkkonummi
Rakennusvuosi 2008
Vesikiertoinen lattialämmitys suoralla sähköllä (Jäspi TehoWatti teknisessä tilassa) ja lisäksi ILP Mitsubishi MSZ-FH35VE
Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla, 46% vuosihyötysuhteellä, Parmair Eco 130 S
Yksikerroksinen, huonekorkeus vaihtelee vinon katon vuoksi 2,6 – 4,2 m, keskimäärin n. 3 m.
Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus 59 m
Talon tiedot energiatodistuksesta
Bruttoala 170 m2
Rakennustilavuus 540 m3
Ilmatilavuus 486 m3
Huoneistoala 149,5 m2
Henkilömäärä 4 (nyt kaksi aikuista ja 4 kk vauva)
Ulkoseinät: Mineraalivilla 150+70 mm
Yläpohja: Puhallusvilla 400 mm
Alapohja: tuuletettu, 200 mm EPS100
Lämmitysenergian kulutus 24871 kwh
Laitesähköenergian kulutus 8500 kwh
Rakennuksen energian kulutus yhteensä 33371 kwh
Rakennuksen energiatehokkuusluku 197 kWh/brm2/vuosi
Toteutuneet kulutukset ILP kanssa
Edellinen asukas asensi 2013 lopulla ILP:n. Sitä vanhempaa kulutushistoriaa ei ole tiedossa.
2014 kokonaiskulutus: 17000 kwh.
Suurin kk-kulutus: tammikuu 2014 2400 kwh
Meidän toteumat:
Tammikuu 2015 1900 kwh, ILP otti verkosta 584 kWh, poltettu 8 kertaa takkaa = 112 kg sekapuuta.
Helmikuu 2015 1360 kwh, ILP otti verkosta 425 kWh, poltettu 4 kertaa takkaa = 56 kg sekapuuta.
Sähkösaunaa lämmitetään kerran viikossa.
Lattiavesi on 21-asteista plussakelillä, säädetty loivalle käyrälle. ILP säädetty 23 asteeseen ja se lämmittää suurimman osan talosta.
Suunnitteilla oleva talli
Ulkomitat 12,5 x 8 m. Sisäkorkeus 4,5 m
Vesikiertoinen lattialämmitys valettuna maanvaraiseen reunavahvistettuun laattaan
40 m etäisyys päärakennuksesta
Kylmä vesi tulee päärakennukselta, talliin sisälle tulee pieni varaaja tai virtauslämmitin
Puolilämmin, lämpötila ehkä n. 15 astetta. Ei haittaa isosti vaikka paukkupakkasilla lämpö laskisi tästä. Tarvittaessa lisälämpöä saa rakennuslämmittimellä.
Runko: 48x198 mm puurunko
Seinät: 2 x 13 mm kipsilevy, höyrysulku, 198 mm puhallusvillaa, 12 mm tuulensuojalevy, yhteensä 0,21 W/m²K
Yläpohja: 2 x 13 mm kipsilevy, höyrysulku, 400 mm puhallusvillaa, 0,112 W/m²K
Lattia: Eristemateriaali ja –paksuus ei vielä tiedossa
Ovia 25 m², 1,5 W/m²K
Ikkunoita 7 m², 1,3 W/m²K