Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Sopivat paineet  (Luettu 4238 kertaa)

Poissa avpekkalin

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Sopivat paineet
« : 22.02.15 - klo:21:20 »
Pumppu olluna käynnissä toista viikkoa ja kerran lattialämmityspiiriä ilmattu kun paineet tippu. Mikä on sopiva paine lattiapiiriin ja lämmönkeruu piiriin?
Nibe F1245 10kW. Vm. 2015 hirsitalo 122m2 ja talli 72m2, lattialämmitys molemmissa. Lämpökaivo 207m.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Sopivat paineet
« Vastaus #1 : 22.02.15 - klo:22:17 »
Pumppu olluna käynnissä toista viikkoa ja kerran lattialämmityspiiriä ilmattu kun paineet tippu. Mikä on sopiva paine lattiapiiriin ja lämmönkeruu piiriin?
Lattioissa 1 bar ja keruussa en ole varma, mutta 1,5 bar olisi ehkä sopiva. Itellä ei painetta ole ollenkaan keruussa ja toimii noinkin.

Poissa bergvärme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Sopivat paineet
« Vastaus #2 : 22.02.15 - klo:22:43 »
Kun nyt Peki uskalsi aloittaa niin liitytään seuraan.

Jos keruupiirissä on kunnon paisunta-astia ja sen esipaine on n. 0,4-0,5 bar? voisi keruupiirin paine olla jotain 1,2-1,4 bar (miten nyt muoviputkien puristusliitokset kupareihin kivasti sallii)

Jos lämmityspiirissä on kunnon paisunta-astia ja sen esipaine on n. 0,4-0,5 bar? voisi lämmityspiirin paine olla jotain 1,3 bar. (minulla ei voi olla yli 1,5bar, koska lämmityksen varaajasäiliön rakennepaine täällä on 1,5 bar)

Poissa avpekkalin

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Sopivat paineet
« Vastaus #3 : 23.02.15 - klo:00:18 »
Painetta nyt 1,5 baria keruu puolella ja lattiassa 0,9 baria, molemmissa paisunta astiat.

Eikös keruussa pidä painetta olla jos viilennystä meinaa konvektorilla toteuttaa?


Sent from my iPhone using Tapatalk
Nibe F1245 10kW. Vm. 2015 hirsitalo 122m2 ja talli 72m2, lattialämmitys molemmissa. Lämpökaivo 207m.