Kirjoittaja Aihe: Säätöpalvelu  (Luettu 3976 kertaa)

Poissa ressanlassi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Säätöpalvelu
« : 27.02.09 - klo:14:51 »
Jokin aika sitten otimme käyttöön GEOPRO SH 11 tulistuslämpöpumpun ja GEOPRO  SHAK 702 tulistusvaraajan kahdella käyttövesikierukalla (45 l) ja 6 kW lämpöparonilla. Laitteisto sisältää Ouman Geopro 202 S lämmönsäätö-järjestelmän. Säätöventtiili on 4-tieventtiili.

Rakennuksemme lämmitettävä pintalala 272 m2 ja tilavuus 698 m3. Ilmanvaihto on koneellinen ja ilman poistoilman lämmön talteetottoa. Patterilämmitys.

Olen seurannut palstan keskustelua koskien koneikon säätöjen optimointia ja olen havainnut sen vaativan sellaista laitteistoa, tietämystä ja kokemusta, mitä minunlaisellan tumpelolla ei ole.
 
Niinpä kysynkin: tiedättekö jotakin firmaa/alan harrastajaa, joka voisi tarjota kuvaamaani säätö/optimointipalvelua.

Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Säätöpalvelu
« Vastaus #1 : 27.02.09 - klo:15:23 »
Optimitilanteessa konetta ei tarvitse säätää lainkaan.

Omalla kohdallani säätöjen tarvetta lisäsi varsin merkittävästi väärin asennettu 4-tieventtiili ja anturitaskusta karkumatkalla ollut varaajan ala-anturi.

Ilman OumanTrendsiä en tosin olisi koskaan havainnut pumpun käyvän pelkästään varaajan yläosan ohjaamana. Anturihäiriön olisi kuka tahansa havainnut kompuran jatkuvan hälyttelyn perusteella (hälytysääneen kyllä reagoi)

Että jos kone toimii, vesi lämpenee ja patterit ovat ok niin varsinaiseen säätelyyn ei ole edes tarvetta. Foorumin perusteella toki pääsee luuloon että kaikki pumput ovat tehtaalta lähtiessään väärin suunniteltuja ja konfiguroituja - se ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Meillä harrastajilla vaan loppuisi värkkäily kesken ellemme jatkuvasti löytäisi pikkuisen "parannettavaa" tai vähintäänkin "tarkkailtavaa" noista aparaateista :)

EDIT: Jos olet Oulun alueelta voin käydä pumppuasi tervehtimässä l. katsomassa että pumpun toiminta on suunnilleen sellaista kuin valmistaja sen ilmoittaa olevan.
« Viimeksi muokattu: 27.02.09 - klo:15:28 kirjoittanut larux »

Poissa JariA

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 352
Re: Säätöpalvelu
« Vastaus #2 : 27.02.09 - klo:18:11 »
Lainaus
Että jos kone toimii, vesi lämpenee ja patterit ovat ok niin varsinaiseen säätelyyn ei ole edes tarvetta.

Mielestäni Larux on varsin oikeassa. Tärkeää on pitää huoli siitä, ettei lämpöpumpun oma sähkövastus tai varaajan lämpöparoni turhaan osallistu lämmittämiseen. Jos järjestelmä on asianmukaisesti asennettu, eivät muut säädöt montaa prosenttia vaikuta sen energiatehokkuuteen suuntaan taikka toiseen.


Poissa TomiN

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 111
  • Geopro SH13+SHAK1002 porskuttamassa
Re: Säätöpalvelu
« Vastaus #3 : 27.02.09 - klo:22:47 »
Lainaus
Optimitilanteessa konetta ei tarvitse säätää lainkaan.

Omalla kohdallani säätöjen tarvetta lisäsi varsin merkittävästi väärin asennettu 4-tieventtiili ja anturitaskusta karkumatkalla ollut varaajan ala-anturi.

Ihan mielenkiinnosta, miten tuo 4-tieventtiili oli väärin asennettu?


Poissa Larux

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Säätöpalvelu
« Vastaus #4 : 28.02.09 - klo:08:17 »
Lainaus
Lainaus
Optimitilanteessa konetta ei tarvitse säätää lainkaan.

Omalla kohdallani säätöjen tarvetta lisäsi varsin merkittävästi väärin asennettu 4-tieventtiili ja anturitaskusta karkumatkalla ollut varaajan ala-anturi.

Ihan mielenkiinnosta, miten tuo 4-tieventtiili oli väärin asennettu?


Tästä ketjusta voit lukea koko tarinan aina onnelliseen loppuun saakka: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=295.0
« Viimeksi muokattu: 02.12.12 - klo:10:12 kirjoittanut tomppeli »