Eilen kuulostelin että Nibe tekee käyttövettä saunan jälkeen pitkään.
Aamulla tuntui hiukan viileältä ja katsoin että asteminuutit on liikaa miinuksella, siis tilanne huomioiden.
Nyt illalla ehdin perehtymään tilanteeseen ja totesin että kone ei ole jaksanut tehdä lämmintä kunnolla muutamaan päivään.
Käyttöveden teko kestää useamman syklin (20/20 vuorottelu) ja lämmityskin on tarvinnut vastuksia.
Nibe on käynyt putkeen n. 3 vrk.
Lämmön jako on kiinteällä nopeudella patterikohinan vuoksi.
Keruupumppu on automaatilla ja nopeus lämmityksessä on laskenut n. 80%:sta n. 30%:iin muutaman päivän aikana, delta pysynyt 3C:ssa.
Lämmönjaon delta on pudonnut n. 6C -> 3,5C.
Lorinoita ei kuulu.
Lämmönjaossa ei ole Ilmaa.
Keruun ja jaon paisunta-astioissa painetta.
Käyttöönotettu 11/2011.
Käynnistyksiä n. 41500.
Käyttötunteja n. 41000
En viitsinyt yötä vasten alkaa buuttailemaan konetta, kun se kuitenkin jotenkin toimii.
Onko ehdotuksia mistä kannattaa alkaa selvittely?