Myös meillä patteritalossa Gs 60:n käyntiaika vuositasolla on noin 2500 tuntia. Kahden ja puolen vuoden aikana ei vastus ole kertaakaan tullut apuun, vaikka pakkasta on ollut pahimmillaan - 34 C. Kiinnostaisi tietää miten tuosta käyntiajasta päättelet täysitehoisuuden?
Olen seurannut pumpun vuorokautista käyntiaikaprosenttia ja ottotehoa ulkolämpötilan funktiona. Koska minulla oli viime vuonna vuotuinen keskimääräinen käyntiaika sama 28% kuin sinulla, niin siitä päättelin täystehoisuuden.
Oheisessa Exsell-kaaviossa on piirretty käyntiajalle trendiviiva, ja missä se saavuttaa 100% arvon, on teoriassa se ulkolämpötila milloin pumppu käy jatkuvasti.
Koska täällä etelärannikolla on ollut vain muutamia päiviä jolloin ulkolämpötila on ollut alle -5C, on Exell:illä vaikeuksia ennustaa trendiviivan kulkua välillä -10 -> -30C.
Jossakin -25 - -30C käyntiaika on 100%.
Vielä huomattava: valmistajan antama ottoteho on
0/35/50C = 1,74/2,27kW
Todellinen keskimääräinen ottoteho on kuitenkin 2,4-2,7kW

?