Ei noita 4 kompressoria kait olekkaan mitenkään mahdollista saada asteen tarkkuudella samaa toimimaan. Aina on joku 1-2 ast. ero jossain. Kuuluu kait asiaan, ei ne mitään tarkkuuslaitteita ole, kun veden kanssa pelataan, ja sen lämpö vaihtelee aika paljon, mitä talosta tulee.
Oliko noille kahdelle koneelle säädetty sama virtaus keruun että lämmöjaon puolelle esim linjasäätöventtiileillä ? Vai onko molemmissa pumpuissa omat kiertovesipumput jotka pumppaavat sen minkä pumppaavat sekä liuosta että varaajaan lämmintä?
onhan sitä säädetty, mutta jotta se onnistuisi, pitäisi olla vähintäänkin kahdet mittarit!
Kun nuo arvot tuppaavat soutamaan aina asteen tai enempi.
Kun vaihtaa mittaria toiseen koneeseen, ei tiedä mihin päin ollaan menossa jne.
säätäminen _täsmälleen_ samaksi on lähes mahdotonta.
Lähinnä koneen näyttöjen perusteella on nyt koitettu säätää, mutta siinä vähän sama juttu.
Heiluntaa 0-1-2 ast. aika mahdoton tehtävä.
Kiertovesi pumpput on molemmissa koneissa ja niille yhteinen rpm säätö.
Maapiirissä yhteinen pumppu, joka max. asetuksella on sopiva.
Seuraava asetus 3-2-1 valinnasta antaa liian vähän liuosta jo.
Eli maapiirin TA:t "sellään" saadaan paras tulos.