Näin se taitaa olla. Eli siellä on jokin konfiguroitu setti niitä arvoja (20 kpl), jotka lähetetään määrävälein ilmeisesti tälle xxx40:lle. Sellainen oikea taas hilloaa ilmeisesti arvot muistiinsa ja palvelee niitä modbusilla. Mainitussa PDF-tiedostossa kuvaillaan, että arvot, jotka on konfiguroitu tuohon 20 kpl settiin tulevat xxx40:seltä nopeasti ja muut arvot saa kyllä, mutta menee 2.1 sekuntia aikaa. Tässä xxx40 luultavasti käy erikseen kysymässä arvon väylän yli (eli lähettää jonkinlaisen kyselyn, josta ei nyt ole tietoa, että millainen se on ja millainen vastaus siihen tulee). Samoin xxx40:llä dokumentista päätellen voisi myös asettaa modbusin avulla jonkun halutun asetusarvon. Tuolloin xxx40 luultavasti kirjoittaa pumpun väylälle jonkin komennon, joka saa aikaan arvon päivittymisen.
Näitä kaikkia tietysti voisi logittaa siten, että RS485-adapteri on pumpun väylässä kiinni ja se kuuntelee liikennettä (ei kuittaile itse mitään). Sitten väylässä pitäisi olla myös se xxx40-laite ja sitä kun kutittelisi, niin voisi väylältä katsoa, että millaisia kehyksiä siellä liikkuu.