Moro,
Laitoinpa sitten nupit kaakkoon SH7:sta testatakseni toimintaa ääritilanteessa.
Laitoin käyrän arvot:
0 C, 50 C
-20 C, 75 C
ja vielä
VaraajaAlaMin 40 C
VaraajaYlä 75 C
Varaaja kesä 60 C
Varaaja talvi 75 C
Sähkövastus pois päältä ja kone käymään.
Kas, kas kompura pysähtyi kun varaajaYlä oli 57 C, vaikka pyynti oli 75. Vai vaikuttaako nuo varaaja kesä/varaaja talvi niin että varaaja ei lämpiä vielä 75 C:een ? En oikein jaksa uskoa näillä arvoilla.
Kompresto on 55 C eikä sitä saa suuremmaksi, tosin en ollut varma vaikuttaako mihin ?
Laitoinpa sitten svviive ajan 0min ja kas,kas eipä lähtenyt sähkövastuskaan päälle. Löytyykö sähkövastukselle jostain raja-arvo jolla se lähtee päälle ?
Seurasin kompressorin käydessä varaajalle menevän veden lämpötilaa ja huiput oli 90 C, kun menoveden maksimirja 85 C.
Näinollen ajattelisin että koneessa on kyllä potkua mutta joku nyt säätää varaajan max lämmöksi 57 C.
Olis vaan kiva kuulla onko joku saannut vetensä lämpiämään paremmin ? -25 asteen pakkasella kun minun patterini huutelevat 65 C lämpötiloja.

Mulla muuten 202s:n softa versiota 1.14