Kirjoittaja Aihe: SH7 nupit kaakkoon testi  (Luettu 4869 kertaa)

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
SH7 nupit kaakkoon testi
« : 31.12.08 - klo:18:47 »
Moro,

Laitoinpa sitten nupit kaakkoon SH7:sta testatakseni toimintaa ääritilanteessa.

Laitoin käyrän arvot:

0 C, 50 C
-20 C, 75 C

ja vielä

VaraajaAlaMin 40 C
VaraajaYlä 75 C
Varaaja kesä 60 C
Varaaja talvi 75 C

Sähkövastus pois päältä ja kone käymään.

Kas, kas kompura pysähtyi kun varaajaYlä oli 57 C, vaikka pyynti oli 75. Vai vaikuttaako nuo varaaja kesä/varaaja talvi niin että varaaja ei lämpiä vielä 75 C:een ? En oikein jaksa uskoa näillä arvoilla.

Kompresto on 55 C eikä sitä saa suuremmaksi, tosin en ollut varma vaikuttaako mihin ?

Laitoinpa sitten svviive ajan 0min ja kas,kas eipä lähtenyt sähkövastuskaan päälle. Löytyykö sähkövastukselle jostain raja-arvo jolla se lähtee päälle ?

Seurasin kompressorin käydessä varaajalle menevän veden lämpötilaa ja huiput oli 90 C, kun menoveden maksimirja 85 C.
Näinollen ajattelisin että koneessa on kyllä potkua mutta joku nyt säätää varaajan max lämmöksi 57 C.

Olis vaan kiva kuulla onko joku saannut vetensä lämpiämään paremmin ? -25 asteen pakkasella kun minun patterini huutelevat 65 C lämpötiloja. :)

Mulla muuten 202s:n softa versiota 1.14
« Viimeksi muokattu: 31.12.08 - klo:20:43 kirjoittanut joukose »
JSS

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Re: SH7 nupit kaakkoon testi
« Vastaus #1 : 31.12.08 - klo:21:42 »
Moi,

Nyt alko pumpun sähkövastus toimimaan: Ilmeisesti toi Svalaero 10 oli sen verran iso että ei mennyt sen takia päälle. Vaikka tietty vähän ihmetyttää kun pyynti oli 75 C ja varaajaylä oli 57 C.
JSS

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Re: SH7 nupit kaakkoon testi
« Vastaus #2 : 01.01.09 - klo:11:11 »
Moi,

Tässä vaiheessa täytyi kaivaa tuo 202S käsikirja esille.

Kompresto 55 C astetta pysäyttää kompressorin käynnin varaajan alaosan perusteella kun VaraajaAla ylittää seuraavat asetusarvot:

-säätimen määräämä menoveden lämpötila L1+5C ja
-säätimen määräämä menoveden lämpötila L2+5C ja
-VaraajaAlaMin + VaraajaAlaEro ja
-Lisälämmitys + VaraajaAlaEro mikäli lisälämmityspainiketta on painettu
-Niin ja lisäksi kompr.esto 55 C pysäyttää kompressorin aina kun VaraajaAla saavuttaa tuon 55 C !

Eli ei siis syytä huoleen max. lämpötilan saaminen varaajan yläosaan on siis riippuvainen myös varaajan alaosan lämpötilasta ja ulkolämpötilasta ;D :D

« Viimeksi muokattu: 01.01.09 - klo:16:00 kirjoittanut joukose »
JSS

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Re: SH7 nupit kaakkoon testi
« Vastaus #3 : 02.01.09 - klo:12:13 »
Moi,

Ja minulla käytössä siis myös nelitieventtiili joka ohjaa tarvittaessa tulistettua vettä suoraan patteriverkkoon. Ja tämä toiminto silloin käytössä kun kompressori on päällä ja menoveden pyynti on suurempi kuin varaajan keskiosan lämpötila.

Eli tulistettua lämpöä ei ohjaudu silloin patteriverkkoon kun kompr.esto 55 C toteutuu koska koko värkki pysähtyy silloin.

Olen estänyt tätä pysähtymistä sillä että paterriverkon varaajaan tulevan veden lämpötila on mahdollisimman alhainen.
JSS

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Re: SH7 nupit kaakkoon testi
« Vastaus #4 : 02.01.09 - klo:12:21 »
Eli näyttäisi siltä että patteriverkkoon menevän veden max. lämpötila ainakin SHB 500 varaajalla on varaajan keskiosan lämpötila 54 C ilman nelitieventtiiliä, sillä tällöin alaosan lämpötila on 55 C (kompr.esto pysäyttää kompuran) ja varaajan yläosan lämpötila on 61-57 C riippuen säädöistä.

Toki patteriverkkoon menevää vettä saa lämmitettyä sähkövastuksella jos tarve vaatii. Mutta itse käytän kyllä sitten hyvää ilmalämpöpumppua ja takkaa jos jostain syystä tarvitsen lisälämpöä. Tuntuu tuo suora sähkö niin kalliilta. ;)
« Viimeksi muokattu: 02.01.09 - klo:12:23 kirjoittanut joukose »
JSS

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Re: SH7 nupit kaakkoon testi
« Vastaus #5 : 02.01.09 - klo:16:12 »
Moron,

Ei kerta kaikkiaan (niinkun appiukko Ivalossa sanoo) kyllä tuo nelitieventtiili ohjaa varaajan yläosasta tulistettua vettä suoraan patteriverkkoon vaikka koko muu härpätin on mykkänä. On ne ihme vekottimen Oilonilla kehitellyt !

Tämähän tarkoittaa sitä että saan tarvittaessa kaiken lämpimän veden yläosasta hyödynnettyä patteriverkkoon jos tiukka paikka tulee. :D
« Viimeksi muokattu: 02.01.09 - klo:17:29 kirjoittanut joukose »
JSS

Poissa Malibra

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 269
  • IVT / C9 / 2x300m vaaka / 2003 / 260m2 / 800m3
Re: SH7 nupit kaakkoon testi
« Vastaus #6 : 02.01.09 - klo:21:00 »
Lainaus
Eli näyttäisi siltä että patteriverkkoon menevän veden max. lämpötila ainakin SHB 500 varaajalla on varaajan keskiosan lämpötila 54 C ilman nelitieventtiiliä, sillä tällöin alaosan lämpötila on 55 C (kompr.esto pysäyttää kompuran) ja varaajan yläosan lämpötila on 61-57 C riippuen säädöistä.

Toki patteriverkkoon menevää vettä saa lämmitettyä sähkövastuksella jos tarve vaatii. Mutta itse käytän kyllä sitten hyvää ilmalämpöpumppua ja takkaa jos jostain syystä tarvitsen lisälämpöä. Tuntuu tuo suora sähkö niin kalliilta. ;)

(Mikä ihmeen yksinpuhelu keskustelu tämä oikein on  :o)

Tuohon ilmalämpöpumpulta lisälämpöä kommenttiin on pakko jo jotain kommentoida; Kun maalammöllä et saa tarpeeksi lämpöä torppaan niin on jo sen verran kylmä ettet ilmalämpöpumpulla saa yhtään lämpöä torppaan !

-Janne-

Poissa SH7,vm2008

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • 145m2,SH7,SHB500,patterit,173m kaivo
Re: SH7 nupit kaakkoon testi
« Vastaus #7 : 02.01.09 - klo:21:47 »
Juu,

Aina sitä on tuota uutta juttua riittänyt.

Näyttäisi siltä että mun vermeillä joudun laittamaan sähkövastuksen päälle -15 pakkasessa. Tällöin pistän (jos viitsin) takan päälle ja sen ilmalämpöpumpun kierrättämään sisäilmaa (kuluttaa 30W) jolloin takan lämpö leviää paremmin eri huoneisiin. :)

Kyllähän noissa ilmalämpöpumpun käyrissä näyttää että COP on vielä -20 C lämpötilassa 1,2 ja tästä sitten paranee mitä lämpimämpään mennään mutta tämähän on vain valmistajan ilmoitus.
« Viimeksi muokattu: 02.01.09 - klo:21:48 kirjoittanut joukose »