Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Murheellinen vilkuttaja  (Luettu 3535 kertaa)

Poissa ulkku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 18
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Murheellinen vilkuttaja
« : 28.11.14 - klo:09:16 »
-08 asennettu 8kW Diplomat päätti eilen illalla lopettaa toiminnan. Vilkuttaa etupaneelin vihreää lediä vikatilan merkiksi, vaihtoi käyttöliittymän kielen ruotsiksi ja kaikki käyttöaikalaskurit nollaantuivat. Ja se tärkein EI LÄMMITÄ  >:(
Teki vastaavan toissa tai viime keväänä, mutta korjaantui itsekseen parissa päivässä. Silloin ei ollut lämmitys tarvetta, niin muiden kiireiden takia asian selvittäminen jäi. Nyt puolestaan olisi mukava että MLP:kin tekisi osansa.
Oireista päätellen ongelma liittynee ohjauselektroniikkaan, huono kontakti jossain tai joku konkka tullut eläkeikään. Onko kukaan muu törmännyt vastaavaan ongelmaan ja olisiko siihen selkeää korjausta ilman koko ohjauskortin vaihtamista, mikä on luultavimmin virallisen huollon ratkaisumalli ongelmaan, koska maksaja tiedetään  :-X
Thermia Diplomat 8TWS + 160m + warmia

Poissa Thermia6kw

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Murheellinen vilkuttaja
« Vastaus #1 : 29.11.14 - klo:14:55 »
Pumpun päävirtakatkaisijasta käytä virrat pois....anna olla vaikka vartin pimeänä....virrat sitten päälle....kannattaa ainakin kokeilla??