Tuo käyttöveden lämpömittari on yksi seikka ja toinen on se että MLP:n meno ja paluu ei saa ylittää koneen suoja-arvoja.
Nyt olet siirtänyt "menosuojan" mittauksen paikkaan, jossa se ei voi tehdä tuota toimintoa.
Toivottavasti paluun katkaisu toimii, jottei kone paukuta itseään rikki.
En tiedä miten F1217:ssa suojaus toimii, mutta F1*45:ssä mittaa molempia (menoMAX = 63,7C ja paluuMAX taitaa olla 58C).
Manuaalista voi löytyä F1217:lle vastaus.
+100GM on F1*45:ssäkin maximiarvo.
........ Vähän kuuma.....
Jos on liian kuuma, niin valitse pienempi lämpökäyrä.
Asteminuutit 5 pyynti 39
Käynnistys meno 35 paluu 33 8.30
Ulkol. -1
Meno 36 8.35
Meno 39 paluu 36 8.50 asteminuutit -48
Meno 41 paluu 38 9.00 asteminuutit -35
Meno 42 paluu 39 9.14 asteminuutit +3 lämmityksen sammutus
Käyttövesi taas 38 eli perään käyttövesi. 9.17 käyttöveden sammutus.
Lämmitys meno 43 paluu 39-40 gm +19...
Pumppu oli käynnissä 40 min.
Täytyy tarkistaa tuo paluuanturin kiinnitys että pysyy paikallaan. Ja menoanturin kiinnitys pitää olla myös luotettava. Täytyy toivoa että ei paukkuis. Ei ole laillinen kytkentä tämä patentti. Tuossa 1217 paluulämmön maksimiraja on 55. Sain laskettua maksimirajaa 42 asti ja sinne asti se ei ole vielä mennyt. Puskurivaraaja on vähän liian suuri kun asteminuutteja ei pysty laskemaan alle 5.
Ohjekirjan mukaan suurin sallittu paluulämpötila asetusalue 40-55 sekä A.
Voi olla että anturin pitää laittaa takaisin alkuperäiseen paikkaan jos lämmöt nousee liikaa ja rikkoontumisvaara lähenee.