Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: GS60:nen käynti  (Luettu 3977 kertaa)

Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
GS60:nen käynti
« : 10.10.08 - klo:10:36 »
Moro,

Onkos kellään antaa kommenttia tästä käppyrästä?

Kaikki ok?

Asetusarvoja ei ole nyt antaa, mutta illalla poimin ne koneesta jos tarvis.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: GS60:nen käynti
« Vastaus #1 : 10.10.08 - klo:12:22 »
Nosta alaerotus maksimiin huoltovalikosta ja pudota alaminimiä vastaavasti muutama aste. Juuri muuta ei liene tehtävissä.

Jani

EDIT: tämä siis mikäli haluat harventaa käyntikertoja
« Viimeksi muokattu: 10.10.08 - klo:12:23 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa nigo.tiator

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 91
  • Geopro GS6O
Re: GS60:nen käynti
« Vastaus #2 : 10.10.08 - klo:12:59 »
OK, thanks!
Eli sit vaan Geoprolta kyselee tota koodia tonne huoltovalikkoon..?

Tossa muuten viimisin update käppyrästä. Nyt oli vähän pidempi käynti.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 055
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: GS60:nen käynti
« Vastaus #3 : 10.10.08 - klo:13:10 »
Lainaus
OK, thanks!
Eli sit vaan Geoprolta kyselee tota koodia tonne huoltovalikkoon..?

Tossa muuten viimisin update käppyrästä. Nyt oli vähän pidempi käynti.

Jos ei ole muuttunut niin koodi on 1324.

Jani
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa juma

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • jo vähän vanhempi äijä
Re: GS60:nen käynti
« Vastaus #4 : 12.10.08 - klo:16:50 »
Lainaus
OK, thanks!
Eli sit vaan Geoprolta kyselee tota koodia tonne huoltovalikkoon..?

Tossa muuten viimisin update käppyrästä. Nyt oli vähän pidempi käynti.


Samalla tavoin käyttäytyy meidän gs60. Näillä keleillä pattereihin menevää vettä kompura lämmittää vajaa kymmenen minuuttia. Talvella jakso pitenee.

Tuo yksittäinen pitempi jakso lienee käyttöveden lämmitysjakso, joita meillä kahden hengen taloudessa on kaksi kertaa vuorokaudessa.

Alaeron kasvattaminen ja minimin pudotus kasvattaa käyntiväliä jonkin verran, mutta sillä saattaa olla vaikutusta asumismukavuuteen eli lämpötilaan kylmillä ilmoilla.

Lue  näiltä geopron  sivuilta pätkäkäyntiin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia mm. Sailorin, niin saatat löytää uusia vinkkejä pumpun toiminnasta.
Maasta se pumppukin ponnistaa. Kirjavia kokemuksia jo vuodesta 2006.