-20 = 35
0 = 28
+20 = 20
Juuri tänään tuli ajankohtaiseksi nostaa asteella tuota 0 asteen arvoa kun alkoi tuntua turhan viileältä sisällä. Keväällä 0=27 tuntui sopivalta, kun Aurinko paistoi ikkuinoista sisälle täydeltä terältä. Mutta nyt on harmaata ja päivät lyhenemään päin.
Sopivan säätökäyrän etsimisessä voi auttaa se, että piirtää vaikka ruutupaperille erilaisia viivoja ja katsoo, miten menoveden lämpötila vaihtelee ulkolämpötilan mukaan. Avanscheeratumpi keino on toki käyttää tietokoneen taulukkolaskentaa tai jotain muuta sopivaa ohjelmaa samaan tarkoitukseen. Yllättäen myös se +20 asteen lämpötilan muuttaminen vaikuttaa siihen, kuinka lämmintä vettä kiertoon menee 0 - 5 asteen ulkolämpötiloilla.
Ainakin tässä Geopron SH pumpussa on "syyskuivaus" automatiikka, joka nostaa syksyllä menoveden lämpötilaa 20 vuorokauden ajaksi. Itse ajattelin tulla toimeen ilman sitä tänä syksynä.
Manuaalin mukaan: "Toiminto kytkeytyy päälle, kun vuorokauden keskilämpötila on yhtäjaksoisesti ollut vähintään 20 vrk:n ajan yli 7 C ja putoaa tämän jälkeen +7 C rajan alapuolelle. Toiminto on päällä niinä seuraavina 20 vrk:na, jolloin vrk:n keskilämpötila on alle 7 C. Syyskuivaus asetusarvo kertoo, kuinka paljon syysajan kuivaustoiminto nostaa menoveden lämpötilaa. Tehtaan alkuasetusarvo on 2 C."
Lattialämmitystalossa tuo 2 asteen menoveden nosto on kohtalaisen kokoinen korotus. Esimerkiksi tämän talon säätökäyrässä se vastaisi sitä, että ulkoilman keskilämpötila olisi 5 astetta kylmempi. En myöskään tiedä, mitä erityistä hyötyä moisesta kuivattamisesta ainakaan tässä talossa olisi. Vaikka sisäilman lämpötila on laskenut 2 astetta elokuusta, niin lämmityskauden alettua myös sisäilman suhteellinen kosteus on laskenut toistakymmentä prosenttia.