Moi,

Itseäni ainakin kiinnostaisi seurata "pyynti" vs toteuma käppyröitä talologgerilla, joten kysymys kuuluu onko näitä regon rekistereitä koitettu/mahdollista lukea?
Koodia: [Valitse]
GT1 Target value 110
GT1 On value 111
GT1 Off value 112
GT3 Target value 43
GT3 On value 115
GT3 Off value 116
GT4 Target value 109

Kun en mistään perus perl tai bash skriptauksesta syvemmästä koodauksesta mitään ymmärrä, niin onko näiden lukeminen mahdollista nykyisellä talologgerilla vai vaatiiko isompaa koodijumppaa?

Sinänsä tuossa yllä olevassa listassa (joka siis on rago600.sourceforge.net sivulta) on sen verran virhettä, että ainakin meidän kohta kymmenvuotias pumppu kyllä mittaa kaikki "Off" -arvot GT9:llä, eikä suinkaan samoilla antureilla joilla käynnistetään.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: TaloLogger & Rego600
« Vastaus #1 : 10.11.14 - klo:23:06 »
Eikö kannattaisi investoida noin 150€ tuohon Husdatan piuhaan ja saat hyvän ja toimivan tiedonkeruu ohjelman
ilman sen kummempia virittelyjä.

Poissa jaaltone

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • IVT Greenline HT Plus E9, lokakuusta 2005
Vs: TaloLogger & Rego600
« Vastaus #2 : 12.11.14 - klo:17:36 »
Vastaan itse itselleni...

regoSerial.py rivin 72 alle nämä
Koodia: [Valitse]
                               ['GT1 Target value', 110, TYPE_TEMP10], \
                               ['GT1 On value', 111, TYPE_TEMP10], \
                               ['GT1 Off value', 112, TYPE_TEMP10], \
                               ['GT3 Target value', 43, TYPE_TEMP10], \
                               ['GT3 On value', 115, TYPE_TEMP10], \
                               ['GT3 Off value', 116, TYPE_TEMP10], \

Ja tietysti vastaavien mittapisteiden lukupyyntö sitten taloLogger.conf tiedostoon esim. näin:
Koodia: [Valitse]
@MEASURE = GT1 Target Value:REGO1.GT1 Target value
@MEASURE = GT1 On Value:REGO1.GT1 On value
@MEASURE = GT1 Off Value:REGO1.GT1 Off value
@MEASURE = GT3 Target Value:REGO1.GT3 Target value
@MEASURE = GT3 On Value:REGO1.GT3 On value
@MEASURE = GT3 Off Value:REGO1.GT3 Off value

Toimii hienosti... sitä pitää vielä piirtää ne halutun näköisenä graphin puolella.

@Peki:
Mitäs kivaa siinä sitten olisi?  :P Ja toisaalta kun sarjakaapeli maksoi 20€ ja sen muuttaminen Regoon sopivaksi 3€ siihen päälle, niin jää varaa tehdä Ollille aika iso lahjoitus loistavasta softasta että tulee 150€ täyteen. No oikea syy on tietysti se, etten aikonyt tyytyä pelkkään Regon lukemiseen. Tavoitteena on laittaa vielä toistakymmentä 1-wire anturia ja mahdollisesti muutama langaton kaveriksi. Ei käsittääkseni onnistu Husdatalla.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: TaloLogger & Rego600
« Vastaus #3 : 12.11.14 - klo:18:44 »
Vastaan itse itselleni...

regoSerial.py rivin 72 alle nämä
Koodia: [Valitse]
                               ['GT1 Target value', 110, TYPE_TEMP10], \
                               ['GT1 On value', 111, TYPE_TEMP10], \
                               ['GT1 Off value', 112, TYPE_TEMP10], \
                               ['GT3 Target value', 43, TYPE_TEMP10], \
                               ['GT3 On value', 115, TYPE_TEMP10], \
                               ['GT3 Off value', 116, TYPE_TEMP10], \
Niin no jos tosta tykkää. Tuo Husdata on kyllä tylsä, mutta riittävän monipuolinen omiin tarpeisiin.
Onnea virittelyyn.

Ja tietysti vastaavien mittapisteiden lukupyyntö sitten taloLogger.conf tiedostoon esim. näin:
Koodia: [Valitse]
@MEASURE = GT1 Target Value:REGO1.GT1 Target value
@MEASURE = GT1 On Value:REGO1.GT1 On value
@MEASURE = GT1 Off Value:REGO1.GT1 Off value
@MEASURE = GT3 Target Value:REGO1.GT3 Target value
@MEASURE = GT3 On Value:REGO1.GT3 On value
@MEASURE = GT3 Off Value:REGO1.GT3 Off value

Toimii hienosti... sitä pitää vielä piirtää ne halutun näköisenä graphin puolella.

@Peki:
Mitäs kivaa siinä sitten olisi?  :P Ja toisaalta kun sarjakaapeli maksoi 20€ ja sen muuttaminen Regoon sopivaksi 3€ siihen päälle, niin jää varaa tehdä Ollille aika iso lahjoitus loistavasta softasta että tulee 150€ täyteen. No oikea syy on tietysti se, etten aikonyt tyytyä pelkkään Regon lukemiseen. Tavoitteena on laittaa vielä toistakymmentä 1-wire anturia ja mahdollisesti muutama langaton kaveriksi. Ei käsittääkseni onnistu Husdatalla.

Poissa olammi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 509
  • Aircooled
Vs: TaloLogger & Rego600
« Vastaus #4 : 14.11.14 - klo:15:55 »
regoSerial.py rivin 72 alle nämä
Koodia: [Valitse]
                               ['GT1 Target value', 110, TYPE_TEMP10], \
                               ['GT1 On value', 111, TYPE_TEMP10], \
                               ['GT1 Off value', 112, TYPE_TEMP10], \
                               ['GT3 Target value', 43, TYPE_TEMP10], \
                               ['GT3 On value', 115, TYPE_TEMP10], \
                               ['GT3 Off value', 116, TYPE_TEMP10], \

Lisään nämä myös taloLoggerin koodiin, niin ovat sitten seuraavassa julkaistavassa versiossa mukana.

Poissa jaaltone

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • IVT Greenline HT Plus E9, lokakuusta 2005
Vs: TaloLogger & Rego600
« Vastaus #5 : 14.11.14 - klo:20:26 »
Olli mä innostuin kokeilemaan ja kaivelemaan muitakin, joten mulla on noita enemmänkin jo tiedossa/testattuna ainakin Rego637:n softaversiolla 3.04:lla.  8)

Laitan listan vaikka tänne kun saan ne vielä varmistettua, että ne varmuudellla ovat mitä luulen niiden olevan. Saa käyttää, mut ei o pakko hei.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: TaloLogger & Rego600
« Vastaus #6 : 14.11.14 - klo:21:18 »
Pitäskö tosta innostuu :)
Onko kellään käppyröitä malliksi?