Nii eli kompura käy 0 kelissä noin 5-8 minuuttia 10-15 min välein jos ei ole käyttövettä laskettu. Saisiko tuota säätämällä paremmaksi? Luulisi että joku 15min esim. 45min välein ei kuluttaisi kompuraa niin paljoa? Ja saako sen huoltokoodin jostain vai täytyykö häiritä geopron herroja? Ilmeisesti sieltä voisi säätää lämpötilaeroja.?
EDIT:
Nyt on tuo käynti oikein, olin sekasin yöllä. 9,5h keskimääräinen vuorokausikäynti 2,5kk ajalta.
Laskeskelin 80 starttia vuorokaudessa...
EDITEDIT:
Nonii, alkaa homma toimia. Kiitos kaikille avusta. Säädin lämpöeron maksimiin eli 6:een ja tiputin lämmalaminimin 28:aan 30:stä. En kyll öle ihan perillä missä se kannattaisi olla. Patteritalo ja 0c:ssä menee 34 asteista.
Huomasin kyllä että kiertoon lähtevä vesi tippuu nyt alle tuon 34:n
Kuitenkin nyt käyntiaika 10min ja hiljaa 22min. ELI Hirveä muutos.