Noniin nyt se pelätty p3rkeleen korkeapainehälytys show alkoi täällä torpassa.
Tätä samaahan on puitu täällä foorumilla useaan otteeseen mutta laitetaan oma vuodatus ihan omaksi säikeekseen.

Ihan aluksi, sihti on rassattu ja sormi tuli harmaaksi muttei sen kummempaa.

Hienosti mentiin lähes päivälleen kalenterivuosi kunnes toissayönä oli iskenyt hälyn suurpainepressostaatti aivan jakson lopussa. Samalla ilmestyi huonelämpöhälytys.
Buuttasin systeemit ja taas mentiin pari päivää mukavasti mutta nyt sitten lauantain ratoksi taas, ja käyntijakson lopussa.

Voikohan päätellä jotain kun hälytys tuntuu tulevan aina jakson lopussa, eli ilmeisesti siinä kun kone tekee pelkästään käyttövettä?

JOS se nyt sitten on se lämmönvaihdin niin kannattaako se uusia vai poikiiko se taas jonkin ajan kuluttua, vai onko sen elvyttämiseen jokin toinen keino?
Millä tuosta pystyisi varmistumaan mikä on vikana ja mitä lysti maksaa?

Niin ja semmoinen aivopieru tuli vielä mieleen että voisiko tuon ahtaan lämmönvaihtimen vaihtaa johonkin joka ei tukkeentuisi niin herkällä.

Mika

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: G2 klassikkovika iski viimein (korkeapainehäly)
« Vastaus #1 : 19.10.14 - klo:11:48 »
Onko varmasti kunnon kierto lämmityspiirissä? Mikä tuo huonelämpö häly oli?

Siihen on nykyään olemassa suodatin ja muutenkin ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Itse ei tarvi miettiä..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: G2 klassikkovika iski viimein (korkeapainehäly)
« Vastaus #2 : 19.10.14 - klo:13:33 »
Onko varmasti kunnon kierto lämmityspiirissä? Mikä tuo huonelämpö häly oli?

Siihen on nykyään olemassa suodatin ja muutenkin ota yhteyttä jälleenmyyjääsi. Itse ei tarvi miettiä..

Käytettynä ostin tuon pumpun yksityiseltä eli ei siinä mielessä ole jälleenmyyjää eikä takuuta.
Jos aikaisemmista ketjuista tapauksestani muistat niin siinä vehkeessä oli mm. se TWS kierukka halki.
Rahallahan kaikesta selviää mutta se hyödyke on allekirjoittaneella rajallinen ja sen takia mahdollisimman paljon selvitän itse. Toisinaan se kannattaa, toisinaan ei.
Tietenkin jos ilmenee että tuo vaihdin täytyy vaihtaa niin sen toki teetätän kun kylmäainepuoleen pitää ilmeisesti kajota.  Mutta sitä ennen yritän selvitellä kaikki mahdollisuudet ettei homma mene sellaiseksi että hiljalleen vaihdetaan uusi pumppu osa kerrallaan eikä vieläkään varsinainen vika korjaannu. Lämpöpumpuista en tiedä voiko niin käydä mutta esimerkiksi yhtä edellistä diesel autoa käytin valohoidoissa käynnistysongelmien takia useassa paikassa ja rahaa paloi. Lopulta ostin halvalla ruiskupumpun romikselta ja homma korjaantui sillä.

Tuossa aamun ratoksi kävin kopaamassa tuota pumppua ja yhden käyttövedentekojakson seurasin tarkkaan ja kyllä se meni ihan niinkuin pitikin eikä hälyä tullut, lämpöero pyöri 6-7 asteen välillä. Patterikierrossa tuo lämpötilaero tahtoo mennä 9-10 välille vaikka kiertopumppu jauhaa täysillä, toisaalta on se nyt vuoden pelannut.

Se huonehäly joka tulee samalla taisi näkyä vain tuolla ThermIQ/Raspberry Pi -systeemillä ja ne välillä käyttäytyy muutenkin hassusti joten voi olla bitti solmussa vaan siellä.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: G2 klassikkovika iski viimein (korkeapainehäly)
« Vastaus #3 : 21.10.14 - klo:12:53 »
Fernox TF1 suodatin on se mitä ehdotin. http://www.youtube.com/watch?v=I8BSAmrz5-U
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: G2 klassikkovika iski viimein (korkeapainehäly)
« Vastaus #4 : 21.10.14 - klo:16:03 »
Fernox TF1 suodatin on se mitä ehdotin. http://www.youtube.com/watch?v=I8BSAmrz5-U

Sepäs sattui, tilasin eilen illalla juurikin tuommoisen vehkeen ebaystä :). Tokkopa siitä haittaakaan on.

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: G2 klassikkovika iski viimein (korkeapainehäly)
« Vastaus #5 : 31.12.14 - klo:18:37 »
Sen verran meni että luottamus vehkeeseen palasi. Hyvän uudenvuoden toivotuksena pumppu heitti suurpainehälyn ja nyt se ei mene pois ollenkaan. Liekö se anturi sökö.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: G2 klassikkovika iski viimein (korkeapainehäly)
« Vastaus #6 : 31.12.14 - klo:22:24 »
Sen verran meni että luottamus vehkeeseen palasi. Hyvän uudenvuoden toivotuksena pumppu heitti suurpainehälyn ja nyt se ei mene pois ollenkaan. Liekö se anturi sökö.
Pressostaatti jumissa ja jäänyt auki.
Sammuta virrat ja napauta pressostaatia kylkeen vaikkapa meisselin päällä. On siinä kompuran päällä ja muistelen että sille tuli punavalkoiset johdot. Kopauta silta molempia..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: G2 klassikkovika iski viimein (korkeapainehäly)
« Vastaus #7 : 01.01.15 - klo:00:45 »
Ei vaikuttanut koputtelut. Tein sitten semmoisen tempun, toivottavasti mietin asian oikein, siirsin suurpainepressostaatinpiuhat siihen tyhjänä olevalle pressostaatille.
Siis se joka on varauksena jos halutaan kuumempaa vettä tehdä kompuran kustannuksella. Speksit on muuten samat kuin tuolla korkeapainepressostaatille, paitsi että paineet alemmat. Eli pahin jota voi sattua on että korkeapaine laukeaa turhan alhaalla.

Korjatkaa jos olen ihan väärässä...

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: G2 klassikkovika iski viimein (korkeapainehäly)
« Vastaus #8 : 01.01.15 - klo:01:44 »
Ei vaikuttanut koputtelut. Tein sitten semmoisen tempun, toivottavasti mietin asian oikein, siirsin suurpainepressostaatinpiuhat siihen tyhjänä olevalle pressostaatille.
Siis se joka on varauksena jos halutaan kuumempaa vettä tehdä kompuran kustannuksella. Speksit on muuten samat kuin tuolla korkeapainepressostaatille, paitsi että paineet alemmat. Eli pahin jota voi sattua on että korkeapaine laukeaa turhan alhaalla.

Korjatkaa jos olen ihan väärässä...
Toimiiko?
Normipumpussa nuo pressot on kompressorin suojaukseen käytettäviä varmuusvälineitä eikä mitään termostaatteja.
Onnea vaan valinnalle. :-[

Poissa kujalmi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 62
  • Maalämpöfoorumi
Vs: G2 klassikkovika iski viimein (korkeapainehäly)
« Vastaus #9 : 01.01.15 - klo:01:56 »
Juu ei se mikään termostaatti olekaan, meinaan vaan että se varmuusväline on nyt vieläkin varmempi. Eli JOS korkeapainetilanne tulee, niin se tulee vieläkin alhaisemmalla paineella, eli mahdollisesti vääränä hälytyksenä käyttövettä tehtäessä kun laukeaa ennen pienpainepressostaattia.

Pitäähän tuo pressostaatti jossain vaiheessa vaihdattaa tietenkin mutta tuntuisi toimivan tälläkin patentilla. Ainakin toistaiseksi.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: G2 klassikkovika iski viimein (korkeapainehäly)
« Vastaus #10 : 01.01.15 - klo:02:39 »
Ei vaikuttanut koputtelut. Tein sitten semmoisen tempun, toivottavasti mietin asian oikein, siirsin suurpainepressostaatinpiuhat siihen tyhjänä olevalle pressostaatille.
Siis se joka on varauksena jos halutaan kuumempaa vettä tehdä kompuran kustannuksella. Speksit on muuten samat kuin tuolla korkeapainepressostaatille, paitsi että paineet alemmat. Eli pahin jota voi sattua on että korkeapaine laukeaa turhan alhaalla.

Korjatkaa jos olen ihan väärässä...
Miten sulla voi olla käyttö paineet alemmat jos tuo  tekee tuolla pressolla kuumempaa vettä?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: G2 klassikkovika iski viimein (korkeapainehäly)
« Vastaus #11 : 01.01.15 - klo:07:57 »
Ei vaikuttanut koputtelut. Tein sitten semmoisen tempun, toivottavasti mietin asian oikein, siirsin suurpainepressostaatinpiuhat siihen tyhjänä olevalle pressostaatille.
Siis se joka on varauksena jos halutaan kuumempaa vettä tehdä kompuran kustannuksella. Speksit on muuten samat kuin tuolla korkeapainepressostaatille, paitsi että paineet alemmat. Eli pahin jota voi sattua on että korkeapaine laukeaa turhan alhaalla.

Korjatkaa jos olen ihan väärässä...
Jos toimii noin niin ok. Häly tulee vain aiemmin.
Kokeile vielä naputella pidät sormella vastaan toiselta puolelta ja terävä isku kylkeen. Erikoista jos ei auta.
Tuohon on  olemassa huoltopresso mutta korkealla puolella pitää olla tosi huolellinen asennuksessa ettei vuoda. Pyöritetään huoltonippaan kiinni.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: G2 klassikkovika iski viimein (korkeapainehäly)
« Vastaus #12 : 02.01.15 - klo:10:11 »
Fernox TF1 suodatin on se mitä ehdotin. http://www.youtube.com/watch?v=I8BSAmrz5-U
Voisitko sam68 kertoa, saako näitä FERNOX TF1 COMPACT -filttereitä ostaa joltakin Suomesta.?
Onko suomalaista maahantuojaa olemassa?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: G2 klassikkovika iski viimein (korkeapainehäly)
« Vastaus #13 : 02.01.15 - klo:18:08 »
Fernox TF1 suodatin on se mitä ehdotin. http://www.youtube.com/watch?v=I8BSAmrz5-U
Voisitko sam68 kertoa, saako näitä FERNOX TF1 COMPACT -filttereitä ostaa joltakin Suomesta.?
Onko suomalaista maahantuojaa olemassa?
Tuo alkaa tulemaan G3 pumppuihin kaupanpäälle eli Thermialtakin pitäisi löytyä. Pitää selvitellä hinnat.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *