Jatkanpa tähän ketjuun turinointia, kun liippaa muutamaa asiaa, jotka ovat parissa muussa ketjussa olleet käsittelyssä.
Taisi saada oma Stiebelini uuden elämän.
Kyselin maahantuojalta, että miten ne käyttöveden lukemat ja viikoittaiset tehotkin voivat heitellä niin kovin ja näyttää, että tehoja puuttuu.
Maahantuojalle pisteet asian selvityksestä ja huollosta!
Selvisi, että MFG-yksikkö, jossa vaihtoventtiili sijaitsee, on viallinen ja vaihtoventtiili mahdollisesti vuotaa.
Ei kun toista kertaa parin vuoden sisällä osa vaihtoon.
Ajoin tänään pienen testin käyttöveden osalta ja otin lukemia ylös.
Vaikutti näköjään yläpaineeseen sekä kuumakaasuihin aika lailla positiivisesti tuo korjaus, eli kun nyt vertailee niihin vanhoihin käppyröihin, jotka löytyvät jostain "Tyhmiä kysymyksiä" -ketjun syövereistä, niin aika hienolta näyttää koneen käynti. Voisikin koittaa siihen vanhaan kuvaan sommittella näitä uusia lukuja...
Lisäksi korjautui sellainen detaili-tason juttu, kun kone ilmoittaa lauhduttimen menolämmön sekä menolämmön vastusten jälkeen ja noiden kahden anturin välillä on aina ollut eroa, välillä yli astekin. Vaan eipä ole enää, sekin on korjattu uudessa MFG:ssä.
Nyt sitten odotellaan taas niitä kovempia pakkasia ja katsotaan, että toimiiko kone tehokkaammin myös silloin. Paitsi ei kai niitä pakkasia kukaan kaipaa...

Voisiko olettaa, että tehoja löytyy myös lämmityksen puolelle vähän paremmin?
Ai niin, liitteessä oleva kaivosta tulevan nesteen lämpö on sitten osittainen arvaus.
Talvella päädyin siihen, että delta on 2,8 astetta, kun lämmitetään taloa.
Mutta käyttöveden osalta delta voi olla kyllä jotain ihan muuta...