Näillä oletuksilla laskin.:
Konehalli/verstas, 140 m2, 500 m3, sisälämpötila +18 C.
Lämmitys ilmeisesti puhallinpattereilla?
Alapohjassa on 130mm finnfoam ja lattiaan tulee 120mm valu.
Seinät 340mm betoni, 180 mm eriste välissä.
Ikkunat: 2 kpl 150cmx120cm ja 4 kpl 120cmx80cm.
Nosto-ovi 3x3 metriä. Käyntiovi 210x100cm.
Ei iv:n lämmöntalteenottoa. Lämpimän veden kulutus ei ole suurta.
Liitin laskelman tulosteen tämän yläpuolella olevaan viestiisi.
Jos on käytetty virheellisiä lähtötietoja, ilmoita, niin korjataan.
Teollisuushallissa kulutukseen vaikuttaa kovasti hallin rakenne ja varsinkin hallin käyttötapa.
Ilmanvaihtuminen voi olla suurtakin, jos
- isoja ovia pidetään usein auki ja jos tarvitaan
- kohdepoistolaitteita, jotka poistavat paljon ilmaa ja tarvitsevat paljon korvausilmaa ulkoa.
Tiedät hallin tulevan käyttötarkoituksen ja käyttötavan.
Mitoitusta voi viritellä sen mukaisesti.
Ja jälleen tämä huomautus:
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava.!Ammattisuunnittelija pystyy auttamaan sinua parhaiten.