Laitetaanpas vähän käppyrää esille
24h ja nykyinen pätkäkäynti

asetukset
opation modaus -3
alalämpö 26 (10 säätö)
ylälämpö 39 (3 säätö)
käyrä +20 26
0 29
-20 34
näin ajoin ensin mutta en saanut siirtymään riittävän nopeasti lämpöä lattiaan joten muutin
lattiaan menevän lämpöanturin paikkaa lattiasta tulevaan putkeen ja se oli siinä Nyt käynti on n 1h--2h väliin
Silti lattiaan menenvä vesi pysyy 30--35c paikkeilla, shuntti pitää huolen että ei mene liian kuumaksi.
L2 piiri ei ole käytössä vielä(autotallin lämmitys) joten käppyrät muuttuu varmasti,toivottavasti entinen pätkäkäynti on muisto
enää...
edit..korjauksia