Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Pyykinpesukone kuumavesilinjassa  (Luettu 3625 kertaa)

Poissa Ropellipää

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Pyykinpesukone kuumavesilinjassa
« : 16.09.14 - klo:21:40 »
Meillä on kuuma käyttöveden kierto ja sekoittaja pitää sen noin 40c lämpöisenä. Kokeilin huvikseni liittää pyykinpesukoneen kuumaan veteen ja sähköä kului enää 0.07kwh pesussa 40c normiohjelmalla. Ohjeen mukaan 15c tulovedellä kulutus on 1kwh ja 80l vettä.

Pikku laskutoimituksella vastaava tulistuspumpulla 4 copilla on 0.6kwh + tuo 0.07kwh. Plus että pyykki on 40 asteinen koneesta, mikä vähentänee kuivarin kulutusta. Vedenpuhdistamon pöpötkin taitaa tykätä eli taidan jättää kytkennän!

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Pyykinpesukone kuumavesilinjassa
« Vastaus #1 : 16.09.14 - klo:22:21 »
Meillä on kuuma käyttöveden kierto ja sekoittaja pitää sen noin 40c lämpöisenä. Kokeilin huvikseni liittää pyykinpesukoneen kuumaan veteen ja sähköä kului enää 0.07kwh pesussa 40c normiohjelmalla. Ohjeen mukaan 15c tulovedellä kulutus on 1kwh ja 80l vettä.

Pikku laskutoimituksella vastaava tulistuspumpulla 4 copilla on 0.6kwh + tuo 0.07kwh. Plus että pyykki on 40 asteinen koneesta, mikä vähentänee kuivarin kulutusta. Vedenpuhdistamon pöpötkin taitaa tykätä eli taidan jättää kytkennän!

Normi pesukone lämmittää vain kerran sen pesuveden haluttuun lämpötilaan. Olisiko 20 litraa kuumempaa vettä per kerta.
Tuossa kuumavesikytkennässä kaikki 80 litraa on 40 asteista ja taitaa loppupeleissä mennä aika samoihin.
Astipesukoneessa tuo kytkentä on paljon perustellumpi vaihtoehto.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Pyykinpesukone kuumavesilinjassa
« Vastaus #2 : 17.09.14 - klo:07:48 »
Lämpimän veden kierto kyllä hukkaa energiaa aika lailla jos se on päällä 24/7. Kokeilin kerran talvella kotona ollessani ajaa varaajan täyteen ja laittaa kierron päälle. 180-litran varaaja kylmeni käynnistysrajalle viidessä tunnissa vaikka lämmintä ei laskettu hanasta tippaakaan sinä aikana. Kun meillä pumppu normaalisti lämmittää käyttövettä vähän yli tunnin vuorokaudessa niin karkeasti arvioiden jatkuva kierto vähintään tuplaisi tuon ajan.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Ropellipää

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pyykinpesukone kuumavesilinjassa
« Vastaus #3 : 17.09.14 - klo:12:27 »
Kierto hukkaa, mutta on pakollinen koska meillä on lämpökanaali. Onhan se kivaa kun hanoista tulee samantien sopiva vesi, eli elämän pieniä (ainoita?) iloja!

Lämminvesiputket ovat styroxin välissä, eli laattaan ei johdu aivan sikana lämpöä, hukka syntynee lämpöputkiin siirtyvänä kanaaliosuudella, jolloin se menee toki lämmityksen plussaksi. Minulla on senverran komia pumppulaitos että käyttöveden ja lämmitysveden COP erotus ei päätä huimaa.

Hukka on siis enemmän korvien välissä, kuten moni muukin sähkönsäästön tuunaustalkoihin hurahtaneella  :D.


Rakennuksessa on mahdollisuus monipuoliseen älyvapauteen ohjauksissa, jopa liikkeentunnistuksen perusteella WC, Keittiö ja suihkutiloissa. Tällähetkellä on pelkkä ajastus + kotonapoissakytkin.

Perus LKV pumppu joka meilläkin on, on liian hidas tunnistuksen kanssa, vaaditaan noin 1,5m3 /h pumppaus laskujeni perusteella, jotta viive jää huomaamattomaksi. Tällöin KVV on taloudellisempi kuin veden valutus eli tuottaisi itseasiassa säästöä.