Kirjoittaja Aihe: Maalämpö 1½ krs tiilitaloon  (Luettu 29206 kertaa)

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 1½ krs tiilitaloon
« Vastaus #40 : 09.03.15 - klo:09:36 »
Asteminuutit nyt -310, tarkkaillaan.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 1½ krs tiilitaloon
« Vastaus #41 : 01.06.15 - klo:09:34 »
Kuinka pumppu kannattaa säätää kesäksi? Tilannehan on se, että lämmintä tarvitaan kylpytiloissa ja muualla saisi olla viileää. Tällä hetkellä asetuksista olen pudottanut lämpötilaa muutaman pykälän ja menoveden minimi on 28 astetta, makuuhuoneissa on termostaatit käännetty kiinni. Kylppärien kierroissa ei ole termostaatteja.
Pätkäkäyntiä pitää myös tarkkailla, muutama viikko sitten oltiin vielä ihan hyvällä mallilla, käyntiajat reilusti turvallisen puolella ja muutama käynnistys vuorokaudessa, mutta nythän vasta alkaa olemaan lämmintä ulkona. Voi olla että vielä joutuu puskurin hommaamaan.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 1½ krs tiilitaloon
« Vastaus #42 : 03.07.15 - klo:21:43 »
Pätkäkäyntiä ei ilmene, Nibe datalangassa tämä tuli logien perusteella todettua.
Huomasin pumpun päävalikossa Lämpöpumppu kuvakkeen päällä "Lisäenergian esto" symbolin, mielikuva on sellainen että sitä ei siinä ole ennen ollut. Käyttöohje sanoo: "Eston syynä voi olla esim. valikossa 4.2 valittu käyttötila, se että esto on ohjelmoitu valikossa 4.9.5 tai on ilmennyt hälytys, joka estää niiden toiminnan." Pumppu on automaattiasennossa, 4.2 valikossa näkymä on kuten linkin kuvassa:
https://www.dropbox.com/s/rfwq1hg74klcrox/WP_20150703_20_20_26_Pro.jpg?dl=0
Hälytyksiä ei ole päällä. En nyt oikein tiedä onko joku ongelma vai ei, systeemi tuntuisi pelaavan normaalisti.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Paikalla maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: Maalämpö 1½ krs tiilitaloon
« Vastaus #43 : 04.07.15 - klo:07:32 »
Huomasin pumpun päävalikossa Lämpöpumppu kuvakkeen päällä "Lisäenergian esto" symbolin, mielikuva on sellainen että sitä ei siinä ole ennen ollut. Käyttöohje sanoo: "Eston syynä voi olla esim. valikossa 4.2 valittu käyttötila, se että esto on ohjelmoitu valikossa 4.9.5 tai on ilmennyt hälytys, joka estää niiden toiminnan." Pumppu on automaattiasennossa, 4.2 valikossa näkymä on kuten linkin kuvassa:
https://www.dropbox.com/s/rfwq1hg74klcrox/WP_20150703_20_20_26_Pro.jpg?dl=0
Hälytyksiä ei ole päällä. En nyt oikein tiedä onko joku ongelma vai ei, systeemi tuntuisi pelaavan normaalisti.

Normaali "ilmiö".

Softasta saa säädettyä ulkolämpötilan, jonka yläpuolella ei lisäys mene enää päälle.
Valikko 4.9.2 - autom.tilan asetukset
jäähdytyksen käynnistys
Säätöalue: -20 – 40 °C
Tehdasasetus: 25
lämmityksen pysäytys
Säätöalue: -20 – 40 °C
Tehdasasetus: 20
lisäyksen pysäytys
Säätöalue: -25 – 40 °C
Tehdasasetus: 15

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 1½ krs tiilitaloon
« Vastaus #44 : 04.07.15 - klo:08:57 »
Kiitos selvennyksestä, en osannut tulkita manuaalia oikein.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo

Poissa jala72

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 74
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maalämpö 1½ krs tiilitaloon
« Vastaus #45 : 02.02.16 - klo:08:03 »
Viimeinkin pumppu käytössä, hieman viivästyi mutta toivottavasti kannatti odottaa.

No niin, reilu vuosi lämmitetty Nibellä, eilen muistin katsoa mitä paneeli kertoo käyttöajoista:

Käynnitysten määrä: 3295
Kokonaiskäyttöaika: 2038h
josta käyttövesi: 371h

Omasta mielestä näiden perusteella systeemi toimii hyvin, myös Niben logituslangassa esitellyt logit ovat olleet raadin mielestä järkevän näköisiä. Toivotaan laitteistolle vaan pitkää käyttöikää ilman isoja remontteja.
Nibe 1245-10 + 220m kaivo