Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: miten belimo 0-10v kytketään Oumanniin?  (Luettu 2835 kertaa)

Poissa -Oboy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 19
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
miten belimo 0-10v kytketään Oumanniin?
« : 06.08.14 - klo:22:30 »
Moi.

Meinasin lisätä märkätilojen lattiapiiriin oman säätimen mutta ei meinaa onnistua.
Pumppuna geopron gs ja sitä ohjaa koneeseen integroitu ouman 202.
Uusi säädin on belimon NR 24, joka pitäisi siis toimia 24voltilla 0-10V. Kun kytken tuon säätimen ohjeen mukaan miinus miinukseen plussa kohtaan dc jne. Niin en saa vehjettä sanomaan mitään. Olen käyttänyt koneen starttitilan kautta mutta ei auta..
Oumanin kytkentäohjeessa on erikseen rimalla kohdat kiinni ja auki kun taas moottorissa on Y (0-10v) ja U (2-10v). Lisäksi ohjeessa neuvotaan kytkemään vain "+", "-" ja "kiinni" kohdat(siis kolme karvaa).  Olen koittanut vaikka miten, pitäen kuitenkin nuo + ja - kohdat ohjeen mukaan, mutta laite ei vaan herää henkiin.. missähän vois olla vika..

Poissa rrs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 104
  • Maalämpöfoorumi
Vs: miten belimo 0-10v kytketään Oumanniin?
« Vastaus #1 : 06.09.14 - klo:09:04 »
Oletko käynyt huoltotilan kautta vaihtamassa moottorivalinnan.
Siellä on kolme vaihtoehtoa.
3tila/aika (24VAC)
0-10V   (DC)
2-10V   (DC)
Geopro GS75 + 240litr puskurivaraaja+60litr KV tulistusvaraaja. Kaivo 180m maaosuus 20m aktiivi 173m(arvio) Lisäksi Panasonic E9 ja E12. EteläSuomi vanha patteritalo n.160+40 m2.