5) Nibe F1145 - 10 + Nibe VPB 300R erillisvaraaja 6660€ + lämpökaivo 200m 6340€ = 13000€
6) Vielä ajattelin selvittää, josko tuohon viitoseen vaihtaisi tilalle pumpuksi Niben F1155 4-16kW, että mikä olisi pumpun hinta ja mitä vaatimuksia se toisi kaivolle.
Joudun korjailemaan tekstiäni, mokasin!!Laskin kaivon kuormituksen pelkän pumpputehon mukaan, enkä vähentänyt siitä ollenkaan sähkölaitokselta tulevaa tehoa!
Kun on kyseessä lattialämmitystalo, on kokonais COP lähellä arvoa 4.
Siispä lasketaan uusiksi.:
16 kW = 16.000 W
COP = 4
Kaivosta otetaan 16.000 - (16.000 / 4 ) = 12.000kW
12.000 kW / 200 metriä = 60 Wattia /metri.
Siis ylittää vähän maksimiarvona pidetyn 50 Wattia /metri.
Kaivoa ei saisi kuormittaa enempää, kuin noin 50 W /metri.
Jos jaetaan 16 kW = 16000 Wattia 200 metrillä saadaan = 16.000 / 200 = 80 Wattia / metri, joka on liikaa kaivolle.Kaivoa pitäisi syventää vähän tai rajoittaa pumpun käynnin maksimitaajuutta jonkin verran.
12.000 Wattia / 240 metriä = 50 Wattia /metri.