Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145  (Luettu 8920 kertaa)

Poissa tjn

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Kartoittelen tässä vähän eri laitteiden sähkönkulutusta. 3-vaihetta en pääse mittaamaan. Eli yksinkertainen kysymys: mitä arvioisitte Nibe 1145 8kW pumpun käyttöveteen kuluvan sähkönkulutuksen osuudeksi? 2hlö ja vedenkulutus vuosittain 120m3. Erityisesti nyt kesäkuukausien kulutus kiinnostaa.

200m2 talo, 150m kaivo. Pumpun tunnit 2v 9kk jaksolta josta asumista 2v 5kk, 8339h josta käyttöveteen 1276h.

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
« Vastaus #1 : 13.07.14 - klo:09:51 »
Niben esitteen mukaan sähköteho 0/50°C 8kW koneella on 2,28 kW (COP 3.42). Tällä sitä voi arvioida, eli 1276h * 2,28kW=2909 kWh. Tähän tulee sitten vielä lisäksi mahdolliset sähkövastustunnit. Tämä on vain suuntaa antava arvo, koska otto- ja antoteho vaihtelevat lämpötilan mukaan.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
« Vastaus #2 : 13.07.14 - klo:14:43 »
.. ja tuohon lisää legiaonellantappoa vajaa 1,5 kWh / kerta =>> n. 40 kWh/vuosi
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa tjn

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 10
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
« Vastaus #3 : 14.07.14 - klo:05:32 »
Kiitoksia vastauksia. Unohtui vielä mainita että on erillinen varaaja VPB-500 litraa. Mikäs tuon kulutus sitten on, vai tuleeko käytännössä oikein mitään?

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
« Vastaus #4 : 14.07.14 - klo:08:46 »
Niben esitteen mukaan sähköteho 0/50°C 8kW koneella on 2,28 kW (COP 3.42). Tällä sitä voi arvioida, eli 1276h * 2,28kW=2909 kWh. Tähän tulee sitten vielä lisäksi mahdolliset sähkövastustunnit. Tämä on vain suuntaa antava arvo, koska otto- ja antoteho vaihtelevat lämpötilan mukaan.

Kova on COP-lupaus, minkähän standardin mukaan tuo on mitattu?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
« Vastaus #5 : 15.07.14 - klo:12:19 »
Esimerkkini suoran sähkönkulutuksesta legionellantaposta oli 200l varaajalla, eli 500l tarvinnee 2,5 kertaisen määrän.
Ei siis paljon mitään ja kaikki tuo käytetään hyödyksi ja hiukan häviöihin.
Muistaakseni laskin joskus että 200l varaajan vuotohäviöt on n. 60€/vuosi, toki siitä suurin osa menee hyödyksi talon lämmitykseen.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
« Vastaus #6 : 15.07.14 - klo:12:23 »
Niben esitteen mukaan sähköteho 0/50°C 8kW koneella on 2,28 kW (COP 3.42). Tällä sitä voi arvioida, eli 1276h * 2,28kW=2909 kWh. Tähän tulee sitten vielä lisäksi mahdolliset sähkövastustunnit. Tämä on vain suuntaa antava arvo, koska otto- ja antoteho vaihtelevat lämpötilan mukaan.

Kova on COP-lupaus, minkähän standardin mukaan tuo on mitattu?

Samaa mieltä lupauksesta.
Kun käyttövettä tehdään, niin kuumentava vesi on lopussa 63C niin silloin COPPI on ihan jotain muuta.
Josko 2,5 olisi.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
« Vastaus #7 : 21.07.14 - klo:08:58 »
Mittasin yhden käyttöveden teon ja sain COP:ksi n. 2.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
« Vastaus #8 : 28.07.14 - klo:03:17 »
Niben esitteen mukaan sähköteho 0/50°C 8kW koneella on 2,28 kW (COP 3.42). Tällä sitä voi arvioida, eli 1276h * 2,28kW=2909 kWh. Tähän tulee sitten vielä lisäksi mahdolliset sähkövastustunnit. Tämä on vain suuntaa antava arvo, koska otto- ja antoteho vaihtelevat lämpötilan mukaan.

Kova on COP-lupaus, minkähän standardin mukaan tuo on mitattu?

Samaa mieltä lupauksesta.
Kun käyttövettä tehdään, niin kuumentava vesi on lopussa 63C niin silloin COPPI on ihan jotain muuta.
Josko 2,5 olisi.
Ottakaa huomioon että kv-ajossa se COP toki huononee käynnin lopussa johonkin kahteen, mutta kun keskiarvot on jotain aivan muuta.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
« Vastaus #9 : 28.07.14 - klo:03:20 »
Mittasin yhden käyttöveden teon ja sain COP:ksi n. 2.
Mitenkä mittasit?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
« Vastaus #10 : 28.07.14 - klo:07:53 »
Varsin karkealla tavalla  ;) .........  mutta mielestäni suuntaa antavalla.

Energia tuvan sähkömittarista ja kun säiliön tilavuus tunnetaan sekä mittaukset kertovat paljonko vesi lämpesi, niin loppu on "kerto & jakolaskua".

Mittaustilanne ei ollut ihan stabiili (muuta sähkön kulutusta samaan aikaan) ja otin lämpötilat lokista konservatiivisesti. Pitänee uusia joskus.

Eli COP:n suuruusluokka on 2,5 - 2.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
« Vastaus #11 : 28.07.14 - klo:08:21 »
Asian voi tarkastella myös toista kautta...

Käyttövesijaksolla menoveden lämpötila on keskimäärin 58C.
Niben manuaalista löytyy parille lämpötilalle COP ja niistä lineaarisella interpolaatiolla tulee 58C:lle COP 2,4.

Tämä olettaa että COP käyttäytyy lineaarisesti.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
« Vastaus #12 : 03.08.14 - klo:08:09 »
Heinäkuu on lomailtu mökillä ja Nibe on pitänyt käyttövettä lämpimänä.
Kulutus n. 30kWh (+ leginonellan tappoon 2,5 kWh).
Öljylämmitysaikakautena vastaava mukavuus kulutti n. 40-50 litraa.
Eli alle kymmenesosalla mennään.   ... ei huono .........
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
« Vastaus #13 : 03.08.14 - klo:09:35 »
Heinäkuu on lomailtu mökillä ja Nibe on pitänyt käyttövettä lämpimänä.
Kulutus n. 30kWh (+ leginonellan tappoon 2,5 kWh).
Öljylämmitysaikakautena vastaava mukavuus kulutti n. 40-50 litraa.
Eli alle kymmenesosalla mennään.   ... ei huono .........

Aika olematon sähkönkulutus sinänsä joo tuollainen 1 kWh/d. Mutta kannattaako sitä varaajaa kotona pitää lämpimänä jos sitä vettä ei kukaan käytä?

Itse ainakin napsaisin pääkytkimestä virrat pois kun reissuun lähdettiin. Kotiin tultua pumppu päälle ja lämmitys 22-asteisesta 57-asteiseksi kesti jonkun 50 minuuttia ja haukkasi 2,4 kWh mittarin mukaan. Nyt kun on tuo etäluettava mittari niin sai samalla tarkistettua paljonko on kodinkoneiden "pohjakulutus".  Noin 3,3 kWh/d se näyttäisi meillä olevan eli vastaa n. 140 W jatkuvaa keskimääräistä kulutusta.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 220
Vs: Käyttöveden lämmitys ja sähkönkulutus, Nibe 1145
« Vastaus #14 : 03.08.14 - klo:10:09 »
Silloin tällöin käydään nurmikko ajelemassa ja saatetaan yökin olla, niin en ole kokonaan pois ottanut.

Eristykset varaajassa on varsin hyvät.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.