Kirjoittaja Aihe: SH11 säätö  (Luettu 12752 kertaa)

Poissa jtjk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • SH11 + 700L, 200m porakaivo
SH11 säätö
« : 04.01.08 - klo:17:57 »
Moi

Päästiin sitten jouluksi muuttamaan ja nyt askarruttaa lämpöasiat. Mulla on SH11 ja 700l varaaja yhdellä piirillä. Menovesiarvot on vielä hakusessa ja on tällä hetkellä
-20 34c
0 29c
+20 24c

Alakerrassa tuntui tietyt laattalattiat vähän viileiltä ja säätelin jakotukkia jotta saa ne lämpimiksi. Tuossa tuli vähän räplättyä linjasäätöventtiiliäkin isommalle auki. Nyt kun ollaan otettu yläkertaakin käyttöön niin siellä ei lämpöjä saa yli 20 asteen millään vaikka avaa kuinka jakotukkien piirejä.

Yläkerran jakotukin tulo ja menopuoli tuntuu molemmat lähes yhtä lämpimiltä, joten mietityttää että miksei vesi jäähdy matkalla.

Samassa yhteydessä aloin ihmettelemään varaajan säiliöiden lämpötiloja kun arvot on seuraavat:

Yläsäiliö:65
keski: 49
ala: 49

Onko foorumin arvovaltaisella raadilla mitään ideoita, miten homman saisi paremmin toimimaan?

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH11 säätö
« Vastaus #1 : 04.01.08 - klo:18:01 »
Katsoppas menovesi infosta mitäs siellä lukee ja myös mikä on menoveden lämpötila.

Onko ne kolme anturia kiinni säiliössä eli "taskuissa"

Laske yläosan pyynti vaikka 55C asteeseen. Oliko nuo lämpötilat varaajassa yläosan lämmitysvaiheessa?

(ML valikossa on silloin yläosan lämpötila, silloin pumppua ohjaa yläosan anturi, jos siinä lukee varaajan keskiosa niin alaosa ohjaa).

Eihän lattialämmityspiirissä ole ilmaa? jos paluu ja meno on yhtä lämpöiset, niin silloin talo ei "pyydä" mitään eli energiaa ei siirry lattiasta huonetilaan.

Toimiiko termostaatit ja onko niissä oikea asetus ja pyynti päällä?
« Viimeksi muokattu: 04.01.08 - klo:18:06 kirjoittanut Tero »

Poissa jtjk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • SH11 + 700L, 200m porakaivo
Re: SH11 säätö
« Vastaus #2 : 04.01.08 - klo:18:35 »
Menoveden lämpötila on nyt 30 ja anturit mitä luultavammin on asentajan jäljiltä paikallaan (en pääse nyt tarkastamaan). Nuo mainitsemani lämpötilat on pysynyt melko vakaina viimeiset pari viikkoa aina kun olen käynyt katsomassa noin joka toinen päivä.

Miten voisin tarkastaa onko piirissä ilmaa? Yläkerran toimilaitteet ei vielä ole käytössä ja olen avannut kaikki käsisäädöt täysin auki.

Alakerran osaltakin olen ihmetellyt kyllä toimilaitteiden ja termostaattien toimintaa ja ne saa olla melkein tapissa että vesi alkaa liikkumaan mikäli niiden merkkivaloon on uskominen. Mistään ei löydy tuon Primexin jakotukkien+termareiden ohjeita joissa kunnolla selitettäisiin niiden toimintaa.

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH11 säätö
« Vastaus #3 : 04.01.08 - klo:18:43 »

Onko sulla lämpöisen käyttöveden kierto ? jos on katso että se on kytketty vain varaajan yläosan kierukkaan. Se EI saa palata alaosan kierukkaan.

Menovesi 30C ja ulkona -10C voi olla yksinkertaisesti liian alhainen. Onko kyseessä kivitalo?
« Viimeksi muokattu: 04.01.08 - klo:19:18 kirjoittanut Tero »

Poissa jtjk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • SH11 + 700L, 200m porakaivo
Re: SH11 säätö
« Vastaus #4 : 04.01.08 - klo:18:49 »
Ei oo kivitalo, vaan puurakenteinen talo (seinissä 20cm villaa ja yläpohjassa 40cm, mansardikatto)

Varaajan alaosa ja keskiosa on todella 49 astetta. Lämpimässä käyttövedessä ei oo kiertoa. Pitää tarkastaa vielä tuo lämpimän käyttöveden kytkentä.

Täällä pakkasta on noin -7, joten tuo 30c luulis olevan riittävän korkea. Ja vaikka olisi liian alhainen niin eikö tuon yläkerran paluupuolen luulisi olevan jonkin verran viileämpi kuin tulopuolen?

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH11 säätö
« Vastaus #5 : 04.01.08 - klo:19:15 »
Jep jep.

Energian tarve / lämpötila lämmitykseen on niin alhainen että alaosa nousee vielä "siivellä", kun yläosan pyyntö on 65C. Eli pumpussa kaikki ok.

Tee näin:
1. Laske yläosan pyyntö kesä 50C ja talvi 55C asteeseen. Se varmasti riittää. Tällöin alaosakin laskee ja COP paranee. Pyri pitämään yäosan pyyntö mahdollisimman alhaalla
2. Nosta menovesi käyrää 2 asteella 0C asteen ja -20C kohdalla.

Uusi talo vaan vaatii lisää energiaa eli menoveden lämpötila ei riitä.


Kädellä ei tunne menon ja paluun eroja.
« Viimeksi muokattu: 04.01.08 - klo:19:21 kirjoittanut Tero »

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: SH11 säätö
« Vastaus #6 : 04.01.08 - klo:20:58 »
Näinhän se tulistinpumppu tekee shuntilla "hyvällä hyötysuhteella" lämpöä taloon. Lauhtumislämmöt näköjään yli 44..... tai jotain sinne päin (-edit-). Onneksi on shuntti-ohjaus, ettei talon lämmitysverkkoon pääse liian kuumaa vettä, COP taitaakin olla sitten jotain ihan muuta.

Oiskohan säätökäyrä "hieman" pielessä.... tietääkseni uusi puutalo ei vaadi enempää lämmitysenergiaa kuin vanha, jos laatta on kuiva...

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa jtjk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • SH11 + 700L, 200m porakaivo
Re: SH11 säätö
« Vastaus #7 : 04.01.08 - klo:21:32 »
Kävin säätelemässä käyrää ja samalla tulin katsoneeksi mittausarvoja. Nyt alasäiliössä olikin +28 ja keskisäiliössä 52 ja ylhäällä 65. Mitenhän ne noin kovasti voi heitellä vai onko anturissa jotain vikaa?

Pistin käyrään 0 ja 20 kohdalle asteen lisää eli nyt 0:ssa asteessa menee 30 asteista nestettä. Samalla säädin alakerran linjasäätöventtiiliä vähän pienemmälle (koska alakerran lämpötilat ok).

Pitää säätää vielä noita yläosan pyyntöjä.

Laatta on kuiva, mutta ehkä se ottaa aikansa kun talon kaikki rakenteet haihduttaa rakennusaikaisia kosteuksia ja tasaa lämpötiloja.

Joku tuolla toisessa säikeessä kirjoitti että yläkerta tahtoo olla pari astetta viileämpi kuin alakerta. En tiedä sitten kuinka yleinen tuo ongelma on, mutta sama ero mullakin on eikä sitä hirveästi tarvi pienemmäksi saada, mutta ehkä asteen voisi nostaa.

Poissa MR_

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • Geopro SH9, SHB 500, 600m vaakaputkea savipellossa
Re: SH11 säätö
« Vastaus #8 : 04.01.08 - klo:21:33 »
Ongelmat kuulostavat tutuilta:
Meillä 1.5v vanha Kannustalo 222m2/258m2 kahdessa kerroksessa, SH9, 500l varaaja, Primex-lattialämmitys sekä alakerran laattalattian alla että yläkerran parketin (ja gyprocin) alla.

Alkuun tuntui että ylhäällä vähän kylmä ensimmäisen syksyn vaihtuessa talveen. Eristettä seinissä 200...250mm ja katossa 400mm.

Menovesiarvot on meillä tällä hetkellä  
-20 35C
0 31C (32C)
+20 25C
 
Meilläkin alakerrassa tuntui laattalattiat vähän viileiltä syyskeleillä/alkutalvesta joten nostin 0:n asteen arvoa (31C). Jakotukkien Primexin antamiin arvoihin en ole juuri koskenut.

Vieläkin huomasin että ajoittain alakerran laatta välillä vähän turhan viileä jalalle. Silloin nostin 0 asteen menoveden +32 C:een ja pienensin kiertovesipumpun (Grundfoss) nopeuden 3:lta 2:lle. Jostain syystä se on auttanut. Voikohan olla että pumppu painoi kolmosella vettä niin kovaa "ohi" joidenkin piirien... En tiedä. Tämä kokeilu on vasta vajaan viikon vanha joten oikea hyöty selvinnee myöhemmin...

Lisäksi, nuo vähän korkeat arvot (0-31/32C, -20 +35C) auttavat yläkerrassa: kun huonetermostaatit pyytävät lisää lämmintä vettä, gyprocin ja parketin alla olevat putket luovuttavat paremmin lämpöä kun kiertää vähän lämpimämpi vesi. Ja alakerran hieman "ylilämmin" kiertävä vesi nostaa alakerran lämpöä, mutta ei liikaa: ylös asti auki olohuone levittää lämpöä tasaisesti, samoin SunAir iv-koneen "takkatoiminto" joka kierrättää lämmintä ilmaa tasaisesti ympäri taloa.

Parketin valmistajan ohje taisi olla että parketin pinta ei saisi ylittää +27 astetta. Näin ei käy mielestäni edes +35 vedellä.
Huonetermostaatteja on vain yläkerrassa mh:ssa + aulassa (yk wc käsisäädöllä) ja niitä olen avannut vähän reilummin keskiasennosta isommalle. Ehkä silläkin vaikutusta.

Hommasin myös aikanaan sellaisen euron maksavan ilmausruuvin Primexiin -SunAirilta. Mukana taisi tulla ohjeet ja niiden mukaan ilmailin piirejä. Ei sieltä kyllä paljon mitään ilmaa tullut.

Em. ilmauksen jälkeen meillä kävi Sunairin mies tarkistamassa yläkerran ilmaukset, esisäädöt ja huonetermostaattien toiminnan. Olivat ok. En tiedä saiko se vielä ilmaa sieltä ulos. Sanoi että jos ei ala lämmöt olemaan halutut, jostain huoneesta voi jakotukin ko. piirin venttiiliä vähän avata varovasti (ja jostain toisesta piiristä vastaavasti vähän pienentää).

Kokeilin myös jossain vaiheessa käsin tulo- ja menoputkia ja kyllä silloin sen huomasi että meno lämpimämpi kuin tulo. Meillä lisäksi asennettu lämpömittarit varaajalta lähtevään ja tulevaan putkeen. Ne näyttävät että meno on kylmimmillä keleillä n. +4..+5 C astetta lämpimämpää kuin paluu.

Olet varmaan huomannut että Primexin jakotukkien piirit menevät kiinni kun ruuvaa myötäpäivään ja auki vastaavasti vastapäivään ruuvatessa (turha kommentti varmaan).

Toivottavasti näistä jotain apua...

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH11 säätö
« Vastaus #9 : 04.01.08 - klo:21:53 »
Lainaus
Kävin säätelemässä käyrää ja samalla tulin katsoneeksi mittausarvoja. Nyt alasäiliössä olikin +28 ja keskisäiliössä 52 ja ylhäällä 65. Mitenhän ne noin kovasti voi heitellä vai onko anturissa jotain vikaa?
 

Lämpötilat vaihtelee koko ajan.

Joko laskit yläosan pyyntöä? Se ihan oikeesti kannattaa laskea. Niin alas kuin vaan vähänkin lämminvesi riittää.
Näin saat kokonaishyötysuhteen todella korkeaksi tulistimen avulla.

Tosin lauhduttimelle ohjataan aina mahdollisimman paljon viileää lattialämmityksen paluuvettä.


« Viimeksi muokattu: 04.01.08 - klo:21:54 kirjoittanut Tero »

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH11 säätö
« Vastaus #10 : 04.01.08 - klo:21:59 »
Lainaus
Näinhän se tulistinpumppu tekee shuntilla "hyvällä hyötysuhteella" lämpöä taloon. Lauhtumislämmöt näköjään yli 44..... tai jotain sinne päin (-edit-). Onneksi on shuntti-ohjaus, ettei talon lämmitysverkkoon pääse liian kuumaa vettä, COP taitaakin olla sitten jotain ihan muuta.

Oiskohan säätökäyrä "hieman" pielessä.... tietääkseni uusi puutalo ei vaadi enempää lämmitysenergiaa kuin vanha, jos laatta on kuiva...

-Peca-

Olipahan taas taas viestiketjuun kuulumaton asiaton kommentti ??? haloo!

Antaa nyt kaverin säätää ensin lämmitysjärjestelmä kohdalleen.

Poissa mikaora

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 134
  • Nibe 1140/8kW + 180m reikä, 03/09->
Re: SH11 säätö
« Vastaus #11 : 04.01.08 - klo:22:03 »
Lainaus
Lämpötilat vaihtelee koko ajan.

Joko laskit yläosan pyyntöä? Se ihan oikeesti kannattaa laskea. Niin alas kuin vaan vähänkin lämminvesi riittää.
Näin saat kokonaishyötysuhteen todella korkeaksi tulistimen avulla.

Tosin lauhduttimelle ohjataan aina mahdollisimman paljon viileää lattialämmityksen paluuvettä.

Ehkä taas kerran tyhmä kysymys tietämättömältä, mutta mihin tarvii tulistinta jos käyttöveden pyynnin pitää kuitenkin 50-55 asteessa?

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH11 säätö
« Vastaus #12 : 04.01.08 - klo:22:26 »
Koska säiliön tilavuus on 700 litraa, niin lämpötilaa ei tarvi pitää tuon korkeammalla. Sieltä riittää potkua normaali tarpeisiin ja legionellasta ei ole vaaraa koska kuuma vesi tehdään kierukoilla.

Tulistimen ideana on tehdä tulistimella tuota 50-55 asteista vettä säiliön yläosaan samalla kun tehdään lattiaan lattilämmitys lämpöistä vettä, jolloin lauhduttimelle palaa lattialämmityksen viileä paluuvesi.

Tällöin lattialämmityksen säädöt ohjaavat koneikkoa ja koneikon painetasot ja ottovirrat pysyvät alhaalla sekä toisaalta COP mahdollisimman korkeana.

Saadaan siis lämmityksen ohessa "siivellä" arvokasta kuumaa vettä nostamatta lauhtumislämpötiloja. Toisin kuin ruotsalaisissa pumpuissa, joissa aina lämmityssyklin aikana kone vedetään "tappiin" paineet koville ja COP on alhaalla.

Tämä on off topic mutta kysyttiin...  ;D

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: SH11 säätö
« Vastaus #13 : 05.01.08 - klo:11:08 »
Lainaus
Koska säiliön tilavuus on 700 litraa, niin lämpötilaa ei tarvi pitää tuon korkeammalla. Sieltä riittää potkua normaali tarpeisiin ja legionellasta ei ole vaaraa koska kuuma vesi tehdään kierukoilla.

Tulistimen ideana on tehdä tulistimella tuota 50-55 asteista vettä säiliön yläosaan samalla kun tehdään lattiaan lattilämmitys lämpöistä vettä, jolloin lauhduttimelle palaa lattialämmityksen viileä paluuvesi.

Tällöin lattialämmityksen säädöt ohjaavat koneikkoa ja koneikon painetasot ja ottovirrat pysyvät alhaalla sekä toisaalta COP mahdollisimman korkeana.

Saadaan siis lämmityksen ohessa "siivellä" arvokasta kuumaa vettä nostamatta lauhtumislämpötiloja. Toisin kuin ruotsalaisissa pumpuissa, joissa aina lämmityssyklin aikana kone vedetään "tappiin" paineet koville ja COP on alhaalla.

Tämä on off topic mutta kysyttiin...  ;D

 Joo, vuodesta 2-3 kuukautta saat tulistinpumpulla "siivellä" käyttöveden tulistettua ja (varsinkin nykyisillä ulkolämpötiloilla) lopun vuotta joudut nostamaan säiliön alaosan eli lauhtumislämpötilan korkeammalle kuin vaihtoventtiilikoneessa.  
 
Minulla vaihtoventtiilikoneessa käyttövesisyklin lopussa lauhtumislämpö nousee n.43 asteeseen. Itse totesit muutama vuosi sitten että 42 asteen lauhtumislämpö on kaukana korkeista lauhtumispaineista, kuinka se nyt yhtäkkiä onkin "tapissa" ?.
 
-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH11 säätö
« Vastaus #14 : 05.01.08 - klo:16:16 »
Lainaus

 Joo, vuodesta 2-3 kuukautta saat tulistinpumpulla "siivellä" käyttöveden tulistettua ja (varsinkin nykyisillä ulkolämpötiloilla) lopun vuotta joudut nostamaan säiliön alaosan eli lauhtumislämpötilan korkeammalle kuin vaihtoventtiilikoneessa.  
 
Minulla vaihtoventtiilikoneessa käyttövesisyklin lopussa lauhtumislämpö nousee n.43 asteeseen. Itse totesit muutama vuosi sitten että 42 asteen lauhtumislämpö on kaukana korkeista lauhtumispaineista, kuinka se nyt yhtäkkiä onkin "tapissa" ?.
 
-Peca-

Siis 43 asteen lauhtumis lämpötilalla teet 55 asteen käyttövettä sisävaippaan. Jotta energia siirtyy sisävaippaan lienee vaadittava Dt jotain 2-3K. Lauhduttimen yli vesi lämpenee ehkä 5-max 8K.

Aikamoinen pumppu!

edit: Ps. Mulla tulee "siivellä" puoli vuotta sitä tulistimen tekemää yläosan kuumaa vettä. Sailorilla kun yläosan pyyntö käsittääkseni "ui" vielä enemmän, niin hän saanee vieläkin pitemmän ajan

Kyllä, 42 asteen lauhtuminen ei tarkoita vielä kovia paineita. Vieläkään.


« Viimeksi muokattu: 05.01.08 - klo:16:21 kirjoittanut Tero »

Poissa Peca

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 320
  • Lämpöä maasta jo vuodesta 2002
Re: SH11 säätö
« Vastaus #15 : 05.01.08 - klo:18:51 »
En ole puhunut 55 asteen käytttövedestä, mitä minä sillä teen?. 50 astetta riittää mainiosti.
Että se siitä korkeasta lauhtumispaineesta....minulla.

http://www.kolumbus.fi/pecamail/last.htm
Käy tuolta katsomassa, T4 vaipan lauhtuminen onkin näköjään tänään käynyt 44 asteessa.

Talon lämmityksen lauhtuminen näyttääkin pyörivän 25-30 välillä. Ulkona -8 C.

Lämmitäppä saneerauskohdetta tulistinpumpulla samoilla lauhtumislämmöillä kuin minä.

-Peca-
IVT E11 + 300/200 litran käyttövesivaraaja + 500 litran puskurivaraaja. Reikää akt. 285m

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH11 säätö
« Vastaus #16 : 05.01.08 - klo:19:53 »
Niinpä on käynyt 44 asteessa ja varmasti useinkin.
 
Näin täällä:
Parasta aikaa on lattilämmityksen paluu 26 astetta, joka siis menee lauhduttimelle (lauhtumislämpötila lienee mukava).
Meno 30 C. Ulkona -11 pakkasta. pumppu hyrisee mukavasti.  
 
JA kas kummaa meno varaajan yläosaan 55C tulistimelta ja lämpötila siellä 53C (Pyyntö 50).  
Illalla jos mennään vielä suihkuun, niin tuskin pumppu vielä sen takia käynnistyy.... yöllä sitten ladataan taas yläosaa täyteen alhaisilla paineilla.  
Niin juu... autotalli lämpenee alijäähdyttimen avulla ilmaiseksi samaan aikaan.
 
Ei sen puoleen hyvin olet saanut pumppusi pelaamaan. Onnea, mutta minä laiskana en jaksa käydä miettimässä miten pumppua saisi vielä viritettyä...

Poissa jtjk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • SH11 + 700L, 200m porakaivo
Re: SH11 säätö
« Vastaus #17 : 14.01.08 - klo:09:51 »
Kävin taas laskemassa yläpyyntiä muutamalla asteella ja katselin muuta mittausdataa ja asetuksia. Hämmennys oli suuri kun huomasin että alaminimi oli 51 astetta. Miksi ihmeessä se mahtaa olla tuollainen kun en itse sitä ole säätänyt. Mihinhän se kannattaa asettaa kun menovesi säädöt on nyt kutakuinkin 25, 30 ja 34 ja yläpyynti on 50 (tai ehkä nostan sitä vielä vähän kun tuntui ettei vettä ihan riittänyt kun suihkutteli kolmella suihkulla yhtä aikaa :)

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH11 säätö
« Vastaus #18 : 14.01.08 - klo:14:57 »
Melkeimpä soittaisin myyjälle ja kysyisin neuvoa.

Onko sulla rättipatteri tai jotakin.

Poissa jtjk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • SH11 + 700L, 200m porakaivo
Re: SH11 säätö
« Vastaus #19 : 14.01.08 - klo:16:12 »
Ei oo rättipatteria. 2 suihkua + poreamme.
Erillinen autotalli lämpenee myös samalla systeemillä ja kaikki on kytketty yhteen piiriin.

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH11 säätö
« Vastaus #20 : 14.01.08 - klo:20:45 »
Onko autotalliin lämpöisen käyttöveden kierto?

Poissa jtjk

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • SH11 + 700L, 200m porakaivo
Re: SH11 säätö
« Vastaus #21 : 14.01.08 - klo:23:23 »
Ei oo... autotallissa ei oo lämmintä vettä ollenkaan. Eikä muutenkaan ole lämpimän veden kiertoa.

Katsoin vielä lisää asetuksia:
yläero: 3
alaero: 5

Musta tuntuu että kun laskin tuon yläpyynnin 50 asteeseen ja alaminimin 30 asteeseen niin pumppu käy nyt huomattavasti lyhyempiä jaksoja useammin kuin ennen eli siinä mielessä ei ihan onnistunut säätö.

Poissa enins

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 114
  • Geopro SH 9 + SHB 500 L/ lämpökaivo 187 m
Re: SH11 säätö
« Vastaus #22 : 18.01.08 - klo:15:45 »
Luonnollisesti tuollainen muutos lyhentää käyntiaikoja, eli vasta nyt olet saanut varaajan sille suunnitellulle käytölle.
Edellämainittu alalämpötilan sp söi lähes kaiken saatavillaolevan säästön. Ehkä pitäisi kovistella käyttöönoton tehnyttä liikettä, vastuu on heillä (jos et itse ole arvoa muuttanut).

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: SH11 säätö
« Vastaus #23 : 18.01.08 - klo:23:28 »
Lainaus
. Hämmennys oli suuri kun huomasin että alaminimi oli 51 astetta.

Löytyihän se syy sieltä  :)

Nyt vasta lämpöpumppu alkaa säästämään...on raukka ollut aika kovilla!
« Viimeksi muokattu: 18.01.08 - klo:23:29 kirjoittanut Tero »