Ongelmat kuulostavat tutuilta:
Meillä 1.5v vanha Kannustalo 222m2/258m2 kahdessa kerroksessa, SH9, 500l varaaja, Primex-lattialämmitys sekä alakerran laattalattian alla että yläkerran parketin (ja gyprocin) alla.
Alkuun tuntui että ylhäällä vähän kylmä ensimmäisen syksyn vaihtuessa talveen. Eristettä seinissä 200...250mm ja katossa 400mm.
Menovesiarvot on meillä tällä hetkellä
-20 35C
0 31C (32C)
+20 25C
Meilläkin alakerrassa tuntui laattalattiat vähän viileiltä syyskeleillä/alkutalvesta joten nostin 0:n asteen arvoa (31C). Jakotukkien Primexin antamiin arvoihin en ole juuri koskenut.
Vieläkin huomasin että ajoittain alakerran laatta välillä vähän turhan viileä jalalle. Silloin nostin 0 asteen menoveden +32 C:een ja pienensin kiertovesipumpun (Grundfoss) nopeuden 3:lta 2:lle. Jostain syystä se on auttanut. Voikohan olla että pumppu painoi kolmosella vettä niin kovaa "ohi" joidenkin piirien... En tiedä. Tämä kokeilu on vasta vajaan viikon vanha joten oikea hyöty selvinnee myöhemmin...
Lisäksi, nuo vähän korkeat arvot (0-31/32C, -20 +35C) auttavat yläkerrassa: kun huonetermostaatit pyytävät lisää lämmintä vettä, gyprocin ja parketin alla olevat putket luovuttavat paremmin lämpöä kun kiertää vähän lämpimämpi vesi. Ja alakerran hieman "ylilämmin" kiertävä vesi nostaa alakerran lämpöä, mutta ei liikaa: ylös asti auki olohuone levittää lämpöä tasaisesti, samoin SunAir iv-koneen "takkatoiminto" joka kierrättää lämmintä ilmaa tasaisesti ympäri taloa.
Parketin valmistajan ohje taisi olla että parketin pinta ei saisi ylittää +27 astetta. Näin ei käy mielestäni edes +35 vedellä.
Huonetermostaatteja on vain yläkerrassa mh:ssa + aulassa (yk wc käsisäädöllä) ja niitä olen avannut vähän reilummin keskiasennosta isommalle. Ehkä silläkin vaikutusta.
Hommasin myös aikanaan sellaisen euron maksavan ilmausruuvin Primexiin -SunAirilta. Mukana taisi tulla ohjeet ja niiden mukaan ilmailin piirejä. Ei sieltä kyllä paljon mitään ilmaa tullut.
Em. ilmauksen jälkeen meillä kävi Sunairin mies tarkistamassa yläkerran ilmaukset, esisäädöt ja huonetermostaattien toiminnan. Olivat ok. En tiedä saiko se vielä ilmaa sieltä ulos. Sanoi että jos ei ala lämmöt olemaan halutut, jostain huoneesta voi jakotukin ko. piirin venttiiliä vähän avata varovasti (ja jostain toisesta piiristä vastaavasti vähän pienentää).
Kokeilin myös jossain vaiheessa käsin tulo- ja menoputkia ja kyllä silloin sen huomasi että meno lämpimämpi kuin tulo. Meillä lisäksi asennettu lämpömittarit varaajalta lähtevään ja tulevaan putkeen. Ne näyttävät että meno on kylmimmillä keleillä n. +4..+5 C astetta lämpimämpää kuin paluu.
Olet varmaan huomannut että Primexin jakotukkien piirit menevät kiinni kun ruuvaa myötäpäivään ja auki vastaavasti vastapäivään ruuvatessa (turha kommentti varmaan).
Toivottavasti näistä jotain apua...