Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Tekninentila eteisessä..Huono idea?  (Luettu 6789 kertaa)

Poissa pmy

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 6
  • Maalämpöfoorumi
Tekninentila eteisessä..Huono idea?
« : 08.05.14 - klo:15:25 »
Elikäs kyseessä olisi uudiskohde johon näillänäkymin tulisi talopaketin mukana Thermia Diplomat pumppu talopaketin mukana. Mieleisessä pohjaratkaisussa tekninentila olisi eteisessä. Siirtokaan ei oikein onnistu. TT:n seinän takana on yksi makuuhuone. Eli millaista mekkalaa pumpusta on odotettavissa. Pystyykö sen kanssa elämään vai pitääkö vaihtaa talomallia sellaiseen, jossa TT on kodinhoitohuoneen perällä?...

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tekninentila eteisessä..Huono idea?
« Vastaus #1 : 08.05.14 - klo:20:39 »
Mieluiten tosiaan niin ettei pumppu ole makkarin heti vastakkaisella seinällä, muuten ei siellä nuku pahiskaan.
KHH voisi olla hyvä,pitäähän siellä PK yms myös ääntä.

Poissa diezel

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tekninentila eteisessä..Huono idea?
« Vastaus #2 : 08.05.14 - klo:20:40 »
Minkälaista ääntä lämpöpumput pitävät? Voiko sitä verrata öljykattilaan?

Poissa __arzkaa__

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 164
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tekninentila eteisessä..Huono idea?
« Vastaus #3 : 08.05.14 - klo:23:59 »
Meillä on tekn.tila makkarin seinän takana vähä paksumpi seinä sekä omalla sokkelilla tai katkoksella mikä se nyt onkaan.Jonkin verran pumpun ääni kuuluu makkarin puolelle muuton jälkeen tuntu että pitäisikö tuota äänieristää lisää mutta vissii tottunu ääneen kun puolisokaan ei oo enään asiasta maininnut.Käsitykseni kuitenkin on että nyky pumput on suht hiljaisia.
Oilon Geocube 5 (5,4kw), 130+230 metriä poranreikää, 120 m2 lämmintä ja 40 m2 puolilämmintä tilaa

Poissa Hati

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 29
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tekninentila eteisessä..Huono idea?
« Vastaus #4 : 09.05.14 - klo:01:59 »
Pumpun asennuspaikassa olis hyvä olla lattiakaivo. Se hetki kun huollon takia pitää varaaja päästää tyhjäksi ni on kivempi touhuta kun saa valuttaa lattiakaivoon.

justus01

  • Vieras
Vs: Tekninentila eteisessä..Huono idea?
« Vastaus #5 : 09.05.14 - klo:08:33 »
Tämä pir.u nukkuu yönsä pää 20..30 sentin päässä vanhanmallisesta Nibe mäntäkompurapumpusta, joka on asennettu ilman joustoputkia tai muita asennushifistelyitä. Välissä normaali kipsilevyväliseinä. Pyykkikone pitää isompaa ääntä toisen kipsilevyseinän takana (toisinaan sekin pyörii yöllä).

Näin 5 vuoden aikana pumpun ääni on mielestäni voimistunut jonkin verran, erityisesti käyttöveden teossa resonanssiäänet on lisääntynyt.
Jossain vaiheessa täytyy varmaan asialle jotain tehdä, jos äänen määrä jatkaa lisääntymistään. Esimerkiksi vaihdattaa joustoputket pumpun ja putkien väliin, laittaa kumimatto/-tassut pumpun alle (ja siirtää sänkyä kauemmaksi seinästä). Sitten kun makuuhuoneeseen tehdään pintaremonttia, niin ajattelin laittaa toisen kerroksen kipsilevyä.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Tekninentila eteisessä..Huono idea?
« Vastaus #6 : 09.05.14 - klo:08:35 »
Tuo äänitaso riippuu paljon pumpun koosta. 6 ja 8 en näkisi mitään ongelmaa tuossa sijoittelussa kunhan seinärakenne tehdään oikein eli vähintään tuplacyproc+raskasvilla eristeeksi. Pumppu pitää olla väh. 30mm irti seinistä.
Itsellä on 10kW G3 jonka ihan kokeeksi äänieristin kotelon sisältä. Äänitaso mittari näyttää 47dB kun mittari on kiinni etupellissä kompuran kohdalla. Metrin päässä enää 40dB. Lisäsin vain auton äänieristeeksi tarkoitettuja tuotteita. Alkuperäistä äänitasoa ei tullut mitattua.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Tekninentila eteisessä..Huono idea?
« Vastaus #7 : 09.05.14 - klo:08:35 »
Meillä on pojan makkari teknisentilan vieressä. Teknisessä tilassa on tuplaseinä (gyproc+villa+gyproc+villa+gyproc). Ei juuri ääntä kuulu. Sauna on toisella seinällä (samalla seinällä, kun Nibe teknisessä tilassa) ja sinne kuuluu vähän ääntä. Eli tuntuu olevan eroa onko se pumppu samalla seinällä kun makkari.

Jotenkin pitäis kyllä saadakin ääntä pois, mutta koska saako pumppua tunkattua ylös jotenkin, kun on kuparia persiissä niin pahissti eikä se ihan kevytkään täydessä vesikuormassa ole... Laittais alle kunnon kumitassut.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Tekninentila eteisessä..Huono idea?
« Vastaus #8 : 09.05.14 - klo:08:41 »
Laittais alle kunnon kumitassut.
Jos tuo kylmäyksikkö on "kelluva" niin noilla kumitassuilla ei ole merkitystä. Thermiassa se aikakin on sellainen.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa zeniitti

  • ♪♫♪♪♫
  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 533
  • Nibe 1245 8kW / 160m / Vallox 150Effect SE MLV
Vs: Tekninentila eteisessä..Huono idea?
« Vastaus #9 : 09.05.14 - klo:12:46 »
Joo, en osaa tuohon sanoa. Pitää joskus tutkia. Toki eipä saunassa tule asuttua, niin ehkä se jarruttaa tätä prosessia :)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Tekninentila eteisessä..Huono idea?
« Vastaus #10 : 09.05.14 - klo:12:50 »
Joo, en osaa tuohon sanoa. Pitää joskus tutkia. Toki eipä saunassa tule asuttua, niin ehkä se jarruttaa tätä prosessia :)
Kun heilutat kompuraa niin se koko paketti liikkuu helposti? ;)
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Tekninentila eteisessä..Huono idea?
« Vastaus #11 : 18.06.14 - klo:21:35 »
Joo, en osaa tuohon sanoa. Pitää joskus tutkia. Toki eipä saunassa tule asuttua, niin ehkä se jarruttaa tätä prosessia :)
Kun heilutat kompuraa niin se koko paketti liikkuu helposti? ;)

Kelluva peti ja desibelit ei välttämättä todista mitään.Myös rungolla ja kuorella on suuri merkitys.