Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Onko pumppu mitoitettu oikein?  (Luettu 7715 kertaa)

Poissa MJR

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Onko pumppu mitoitettu oikein?
« : 05.01.08 - klo:00:41 »
Talossamme on lämmitettäviä neliöitä 187 ja autotallissa 88. Kuinka suuri pumpun tulisi olla?

Meillä on nyt 7,5kw Geopro GS pumppu.

Ulkona on pakkasta -18 astetta. Pumppu pyörii koko ajan ja sähkövastus on päällä. Sähkövastus on 11kw. Mutta lämminvesi ei meinaa riittää.
Onkohan pumppu meille liian pieni vai onko pumpussa jotain vikaa?  
 
Pumpun pitäisi ajaa käyttövesi 55 asteiseksi (väh 50 asteiseksi), mutta se on tänään ajanut vain 30-40 asteiseksi. Ulkona pakkasta -18.

Lämpövastus pitää sirisevää ääntä. Aivan kuin jotain olisi irti sieltä sisältä


Poissa Jerkku

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 36
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Onko pumppu mitoitettu oikein?
« Vastaus #1 : 05.01.08 - klo:01:02 »
Olis toi mitoitus mun mielestä ihan suht ok. Ehkä hieman alakanttiin.

Muta oliskohan tuo vastus rikki, silloin se on olevinaan päällä ja tauluun tulee tunteja muttei lämmitä.

Poissa MJR

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Onko pumppu mitoitettu oikein?
« Vastaus #2 : 05.01.08 - klo:01:08 »
Vastus oli kylmä ja ajoin pelkällä sähkövastuksella (kiertovesipumppu kiinni) käyttöveden 30 asteesta 50 asteeseen ja se kesti noin 15min. Pitäisikö olla nopeampi? Silloin ei vedenkulutusta ollut lainkaan ja eikä lattioissa kiertänyt vesi.

Poissa volkkari

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 335
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Onko pumppu mitoitettu oikein?
« Vastaus #3 : 05.01.08 - klo:10:44 »
Lainaus
Talossamme on lämmitettäviä neliöitä 187 ja autotallissa 88. Kuinka suuri pumpun tulisi olla?

Meillä on nyt 7,5kw Geopro GS pumppu.

Ulkona on pakkasta -18 astetta. Pumppu pyörii koko ajan ja sähkövastus on päällä. Sähkövastus on 11kw. Mutta lämminvesi ei meinaa riittää.
Onkohan pumppu meille liian pieni vai onko pumpussa jotain vikaa?  
 
Pumpun pitäisi ajaa käyttövesi 55 asteiseksi (väh 50 asteiseksi), mutta se on tänään ajanut vain 30-40 asteiseksi. Ulkona pakkasta -18.

Lämpövastus pitää sirisevää ääntä. Aivan kuin jotain olisi irti sieltä sisältä


Et maininnut lämmönlähteestä mitään,kaivon syvyys jne.Entäs liuoslämpötilat, lämpöpumpun teho on riippuvainen tulevan liuoksen lämpötilasta ja lämpötilaerosta

Poissa MJR

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Onko pumppu mitoitettu oikein?
« Vastaus #4 : 05.01.08 - klo:11:52 »
Putket ovat lammessa. Liuoslämpötila on 5 astetta. Luultavasti se on paluu lämpötila. Valikosta ei käy ilmi kummanko lämpötila meno vai tulo.

Nyt on -13 astetta ulkolämpötila ja pumppu käy normaalisti.

Olisiko sähkövastuksessa vikaa tai sen ohjauksessa. Se on säädetty 5min ja se ei kytkeydy päälle. Näytön mukaan se ei ole päällä.
« Viimeksi muokattu: 05.01.08 - klo:11:54 kirjoittanut MJR »

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Onko pumppu mitoitettu oikein?
« Vastaus #5 : 05.01.08 - klo:16:31 »
Ehkä sun kannattaa pyytää ammattilainen paikalle....


Lainaus
Olisiko sähkövastuksessa vikaa tai sen ohjauksessa. Se on säädetty 5min ja se ei kytkeydy päälle. Näytön mukaan se ei ole päällä.
Jos se ei näytön mukaan ole päällä, niin se tietenkään kytkeyde päälle eli tarvetta ei ole  ;D

Katso muuten mitoituspapereista oliko autotalli mitoitettu "puolilämpöiseksi". Ja onko se sinulla tosiaan säädetty puolilämpöiseksi (10-12C).




« Viimeksi muokattu: 05.01.08 - klo:16:33 kirjoittanut Tero »

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Onko pumppu mitoitettu oikein?
« Vastaus #6 : 05.01.08 - klo:16:45 »
Lainaus
Putket ovat lammessa. Liuoslämpötila on 5 astetta. Luultavasti se on paluu lämpötila. Valikosta ei käy ilmi kummanko lämpötila meno vai tulo.

Nyt on -13 astetta ulkolämpötila ja pumppu käy normaalisti.

.

Jos tuon kokoinen pumppu lämmittää 275 neliön tilaa -13C pakkasella ilma vastusta, josta 80 neliöö on autotallia, niin hyvin toimii.

Liuoslämpötila kannattaa katsoa silloinkun pumppu on käynyt esim 10 min. Tuo 5 astetta on aika kummallinen luku tais sitten lammessa on vielä lämmintä vettä pohjalla, jos pumppu nappaa vaikka 4 astetta "matkalla" niin lammesta pitäis tulla 9C vettä...

Poissa jare

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • GeoPro GS-90, 400m putkea maassa
Re: Onko pumppu mitoitettu oikein?
« Vastaus #7 : 06.01.08 - klo:16:27 »
Meille mitoittivat gs-90 mallin 170 m2 huoneistoalaan + 60 m2 autotalliin.

Poissa MJR

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Onko pumppu mitoitettu oikein?
« Vastaus #8 : 06.01.08 - klo:16:41 »
Onko sulla jare porakaivo? Vai mistä teillä on lämmönlähde?
Onkohan sillä eroa mistä lämmönlähde tulee?

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Onko pumppu mitoitettu oikein?
« Vastaus #9 : 06.01.08 - klo:17:26 »
Lainaus
Onko sulla jare porakaivo? Vai mistä teillä on lämmönlähde?
Onkohan sillä eroa mistä lämmönlähde tulee?

Lämmönlähteellä on aika minimiaalinen ero.

Järvi/lampi on paras.

Poissa jare

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 41
  • GeoPro GS-90, 400m putkea maassa
Re: Onko pumppu mitoitettu oikein?
« Vastaus #10 : 06.01.08 - klo:20:28 »
maapiiri 400m savimaassa löytyy, lämmitettäviä kuutioita kuitenkin jonkin verran, johtuisko siitä?

Poissa MJR

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Onko pumppu mitoitettu oikein?
« Vastaus #11 : 06.01.08 - klo:21:18 »
Paljonko maapiiriin palaava neste tulisi olla lämpötilaltaan?

Näyttääkö pumppu lämpötilan edessä miinus merkin jos lämpötila on miinuksella?
Ihmetyttää kun maapiiriin palaava neste on lämpötilaltaan niin korkea 4-7 astetta.
« Viimeksi muokattu: 06.01.08 - klo:21:21 kirjoittanut MJR »

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Onko pumppu mitoitettu oikein?
« Vastaus #12 : 06.01.08 - klo:21:50 »
Ei tuollaisiin kysymyksiin voi täällä vastata!

Ensin pitää tietää mikä tulevan keruuliuoksen lämpötila. Onko pumppu käynnissä. Kuinka kauan se on käynyt yms. Pitääkö se anturi yläpäätään paikaansa. käsittääkseni on hyvinkin suuntaa antava ja tarkoitus on hälyyttää, jos maapiiri on tukossa.