Oheisesta kuvasta pitäisi selvitä.
ATS
Taas, ihan ei aukea...

50 litran ilman esipainetta olevaan pytyyn mahtuukin vain 30 litraa vettä?
Mitä enemmän esipainetta, sitä vähemmän vettä pyttyyn mahtuu....
Minulle on kerrottu, että lämmityskautena pytyssä olevan veden pinta selvitetään koputtamalla, ja että silloin pinnan pitää olla pytyn puolivälissä..? Selkeästi se on nyt siinä.
Meillä on 2x 140 dm3 pytyt, ja 1kg2 esipaine niissä. Mitattu tyhjänä, ennen asennusta yhteet aukinaisina.
Korkeusero kuulemma vaikuttaa, sitä on noin 5 metriä, alin kohta kattilassa - ylin kohta yläkerran patterissa.
Sitten kuulemma järjestelmän vesimäärä vaikuttaa ? Sitähän ei kukaan tiedä.
Kuitenkin, AINA on ollut niin, että lämmityskaudella verkoston painemittari = UUSI KALIBROITU, näyttää noin 0,2 - 0,3 kg2 enemmän, kuin kesällä. ELI SIIS paisunta-astia ei pidä painetta vakiona, kuuluisiko edes pitää?
Mikä olisi oikein, mikä väärin.
Mitä tarkoittaa absoluuttipaine? Paine mitataan mittarilla, mitä painetta se näyttää?
Nyt viisaita mielipiteitä.
Aihe on esim. putkareille erittäin vaikea ja selitykset on erittäin epämääräisiä.....hehehe