Tarkoitus on aloittaa otsikonmukainen projekti tässä kevään korvalla, vanha lämmitysjärjestelmä vuotavine varaajineen on tullut matkansa päähän ja uudeksi järjestelmäksi valikoitui maalämpö lämpökaivolla.
Kaipaisin osviittaa järjestelmän mitoituksesta, jotta voin vertailla kohta tulevia tarjouksia.

Rakennuksen perustiedot:

1½ krs hirsitalo (210mm pyöröhirsi, seinissä ei lisälämmöneristettä)
Rakennusvuosi:1992
Sijainti: Tampere
Huonekorkeudet: 2, 4 m, pl oh joka 5 m. Parven huonekorkeus madaltuu reunoille, ollen siellä 50 cm
Asuin-osan ulkomitat: n. 10 x 15 m, johon liittyy at+var+tekninen tila n. 10 x 7 m
Asuinpinta-ala 122 m² + 32 m² parvi, puolilämmintä tilaa 55 m² (autotalli + varasto)
Yläpohjan eristys: 300 mm lasivilla
3-lasiset ikkunat
Normaali lämpötila 21 C°
Polttopuuta on kulunut max 30 pinom³ (kattila + takka)
Rakennuksessa on patterit + lattialämmitys kosteissa tiloissa
« Viimeksi muokattu: 14.04.14 - klo:15:18 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Saneerausta: Hirsitalo puulämmöstä maalämpöön
« Vastaus #1 : 14.04.14 - klo:15:18 »
1½ krs hirsitalo (210mm pyöröhirsi, seinissä ei lisälämmöneristettä)
Rakennusvuosi:1992
Sijainti: Tampere
Huonekorkeudet: 2, 4 m, pl oh joka 5 m. Parven huonekorkeus madaltuu reunoille, ollen siellä 50 cm
Asuin-osan ulkomitat: n. 10 x 15 m, johon liittyy at+var+tekninen tila n. 10 x 7 m
Asuinpinta-ala 122 m² + 32 m² parvi, puolilämmintä tilaa 55 m² (autotalli + varasto)
Yläpohjan eristys: 300 mm lasivilla
3-lasiset ikkunat
Normaali lämpötila 21 C°
Polttopuuta on kulunut max 30 pinom³ (kattila + takka)
Rakennuksessa on patterit + lattialämmitys kosteissa tiloissa
Tein laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Parvi sisältyy laskelmassa asuintiloihin.

Komean talon lämmitystarvetta nostaa lisäeristämätön hirsirakenne.
Hirsiseinälle sallitaan rakennusmääräyksissä muita seinärakenteita korkeammat U -arvot.
30 kuutiota polttopuuta ei ole ollenkaan suuri kulutus.
Pikemminkin tuntuu pieneltä.
Onko rakennuksessa IV -kone lämmöntalteenotolla?

Jos havaitset laskelmassa jotain virheellisiä lähtötietoja, kerro ja korjaan ne.

Lämpökaivoksi laskelma ehdottaa joko yksi 240 metrinen tai kaksi noin 130 metristä kaivoa.
On järkevämpää tehdä yksi syvä, kuin kaksi matalaa kaivoa.
Kaikkien porarien kompressorit eivät riitä yli 200 metristen kaivojen poraamiseen.
Siksipä kannattaa tarjousta pyytäessä ottaa selville, ketkä pääsevät 240 metriin.

Laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus!
Tarkemman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Pattinkimies

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Saneerausta: Hirsitalo puulämmöstä maalämpöön
« Vastaus #2 : 14.04.14 - klo:16:39 »
Kiitos laskelmasta!

Tarkoitus on saneerauksen yhteydessä muuttaa nyt kylmänä olevaa tilaa puolilämpimäksi 40 m².
Lämmöntalteenottoa ei ole, vain koneellinen poisto, joka talvisaikaan ei paljoa ole päällä.

Polttopuuta tosiaan on mennyt maksimissaan tuo 30 mottia, tänä talvena ei sitäkään.

Katsellaanpa minkälaisia tarjouksia alkaa putoilemaan, hyvä verrata niitä tähän laskelmaan...
Tarjouspyyntöjä on nyt lähetelty muutamaan tamperelaisfirmaan, mikäli foorumin lukijoilla on suositella jotain hyviä/luotettavia yrityksiä, kuulisin niistä mielelläni.