Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Omakotitalo öljystä maalämpöön  (Luettu 222768 kertaa)

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #120 : 26.12.14 - klo:20:18 »
Termostaattien avaamisesta kulunut 8 tuntia, olohuoneen lämpö pysynyt koko ajan +21C, keittiössä noussut +19 -> +20,5C.

Tilanne muuttunut seuraavasti:

Original -9C, meno 64, paluu 26
All in -6C, meno 44, paluu 36

Mitä olette mieltä?
ei varmaan pahiksen (tämä sana opittu tältä foorumilta ;)) kaukana, kannattaa varmaan nyt pysyä vaikka huomiseen keskipäivään asti noissa arvoissa ja katsoa mitä huonelämmöt menee...

mitä nuo asetukset nyt tarkoittais -30C pakkaselle siitä sun säätimeltä?
olet siis käyrällä 2 ja se ampuu vissiin aika korkealle vielä -30C:ssä?
pitäis päästä ~1.5 käyrälle, mutta voi olla ettei pääse, mutta toisaalta ei tuosta säätimestä varmaan koskaan ole optimikäyrää haettu koska loppusäätö on hoidettu termareilla (ei ole tarvinnut).

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #121 : 26.12.14 - klo:20:57 »
Hieno kuulla että sain järjestelmää säädettyä paremmaksi tai ainakin oikeaan suuntaan. Nyt odotan sitten niitä kovia pakkasia...  :-\
Nythän ajetaan samaa lämpötilaa kuin asuinhuoneistossa myös kellariin ja käyttämättömään autotalliin.
Ja autotallin otin käyttöön tänään, sain auton sinne sulamaan.  ;D

Katselin uusia säätimiä, Ouman EH-800 kiinnostaisi. Se käy ilmeisesti suoraan shunttiin ja
siihen saisi huonelämpötila-anturin kiinni, nykyisestä Elsys ES-2 säätimestä se puuttuu. Auttaisiko se polttimen ohjauksessa?
Vai tuleeko turha hankinta ennen maalämpöön siirtymistä?

ei varmaan pahiksen (tämä sana opittu tältä foorumilta ;)) kaukana, kannattaa varmaan nyt pysyä vaikka huomiseen keskipäivään asti noissa arvoissa ja katsoa mitä huonelämmöt menee...

mitä nuo asetukset nyt tarkoittais -30C pakkaselle siitä sun säätimeltä?
olet siis käyrällä 2 ja se ampuu vissiin aika korkealle vielä -30C:ssä?
pitäis päästä ~1.5 käyrälle, mutta voi olla ettei pääse, mutta toisaalta ei tuosta säätimestä varmaan koskaan ole optimikäyrää haettu koska loppusäätö on hoidettu termareilla (ei ole tarvinnut).

Jos siirtyy 1,5-käyrälle, pyynti olisi -30C pakkasella +57,5C. Mutta tuolle käyralle siirtyminen voi olla unelmaa... Auttaako siinä käyrän korjauskaan?

edit. Tässä kuva lämmönjaon kiertovesipumpusta, ei taida ihan vanhus olla.



Dt 8c° pysynyt koko ajan.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 777
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #122 : 26.12.14 - klo:21:08 »
Kyllä tuo vissiin pattereille riittää. Mulla on 2 pumppua 25-60 luokassa ja nekin taitaa pyörittää aika lailla täysillä. Maalämpö pumpussahan sulle tulee ainakin 2 piirin ohjaus jo vakiona mukaan, niin tuo Ouman taitaa jäädä sitten ilman virkaa.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #123 : 26.12.14 - klo:22:15 »
Kyllä tuo vissiin pattereille riittää. Mulla on 2 pumppua 25-60 luokassa ja nekin taitaa pyörittää aika lailla täysillä. Maalämpö pumpussahan sulle tulee ainakin 2 piirin ohjaus jo vakiona mukaan, niin tuo Ouman taitaa jäädä sitten ilman virkaa.
Voi olla että tuo UPS24-40 on aikas tapissa tähän nykytilanteeseen koko systeemiin, mutta ehkä siinä lopullisessa systeemissä tullee olemaan 2 piiriä ja siis 2 tommosta 4m pumppua.
Kyllä se pumppuvalinta kannattaa niin tehdä että siinä on tarpeelliset piirien ohjaukset mukana, ei siihen mitään EH800 väliajaksi kannate laittaa, ja toisaalta on tuo alkuperäinenkin käytettävissä...joskin jo vanha mutta toisaalta vanhempi tekniikka monasti kestävempää kuin uusi.

Nyt on tuo -25C ulkolämpötilan maanantai aikas 'avainpäivä' saada seleville tuon pakkasen menovesitarve, tuon kun saa pienehköllä virheellä tietoonsa niin parhaan mahdollisen lämpökäyrän 2 pistettä selvillä ja siten koko alue ~tiedossa.

Kun olis vielä koko maanantain (jos pakkanen pysyvää) käyntiaikalaskuri ö-polttimessa niin saat keskitehonkin selville tuolle pakkaselle, eli suuttimen gallonoista (eikös noissa ole printtaus) saa aikakertoimella selville kulutetut ö-litrat ja siitä sitten energiat ja sopivalla hyöty% kertoen tulee pumpun tehontarve tuolle pakkaselle.
Kun kelasin tuota kohdetietoa tuolta alusta ja näitä nyt tulleita tietoja, niin itse ottaisin ykkösehdokiksi Niben 1255 4-16kW pumpun ja siihen tuon 700L Akavan EGO varaajan jatkoksi, tai jos tuo on kallis niin sitten saksasta vastaava rosteri kierukalla. Tuossa systeemissa suurin osa ajasta kaikkia on tarjolla suurinpiirtein 'optimiajolla', käyttövesi riittää esilämmityskierukalla ja tuolla Niben varaajalla. Sitten kun iskee joku LKV-piikki joskus ja jouluna, niin ei muuta kuin laittaa mukavuusmoodin päälle ja lisäksi 700L tavoitearvoksi väliaikaisesti 50C niin johan riittää käyttövettä, mutta tosiaan tuohon voi olla ehkä tarvetta vain kun koko suku tai kaverit tulee saunomaan. Normaali elämä menisi kumminkin ihan optimiajolla tuolla perussetillä. Saman pystynee saamaan aikaan muiilakin merkeillä mutta aika harvassa on 16kW kokoluokan pumppu missä on integroitu LKV varaaja. Lisäksi tuo pumppu kykenee tiettäkseni tekemään 65C menovettä ja tuo varmaan jollakin tietyllä teholla, mutuna tuntuis tuohon kohteeseen riittävältä.
Olikos täällä foorumissa joku käyrä tuon Niben 1255:n tehosta suhteessa menoveteen?

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #124 : 26.12.14 - klo:23:14 »
Nyt on tuo -25C ulkolämpötilan maanantai aikas 'avainpäivä' saada seleville tuon pakkasen menovesitarve, tuon kun saa pienehköllä virheellä tietoonsa niin parhaan mahdollisen lämpökäyrän 2 pistettä selvillä ja siten koko alue ~tiedossa.

Kun olis vielä koko maanantain (jos pakkanen pysyvää) käyntiaikalaskuri ö-polttimessa niin saat keskitehonkin selville tuolle pakkaselle, eli suuttimen gallonoista (eikös noissa ole printtaus) saa aikakertoimella selville kulutetut ö-litrat ja siitä sitten energiat ja sopivalla hyöty% kertoen tulee pumpun tehontarve tuolle pakkaselle.
Kun kelasin tuota kohdetietoa tuolta alusta ja näitä nyt tulleita tietoja, niin itse ottaisin ykkösehdokiksi Niben 1255 4-16kW pumpun ja siihen tuon 700L Akavan EGO varaajan jatkoksi, tai jos tuo on kallis niin sitten saksasta vastaava rosteri kierukalla.
Ei taida pakkanen olla pysyvää. Miten tuota tietoa saisi kerättyä parhaiten? Lukemat ylös parin tunnin välein sunnuntaista maanantai iltaan, kun lähtee kirimään ja maanantaina höllentää?

Käyntiaikalaskuria en taida tähän hätään saada, ellei sitten niitä ole sellaisia pihtimallisia, jotka liitetään virtajohtoon saatavilla?

Niben 1255 on ollut yksi niistä joita olen harkinnut tähän talouteen. Tuo invertteritekniikka vaan mietityttää, miten hyvin se toimii..
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 777
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #125 : 26.12.14 - klo:23:41 »
Miksi siihen pitäisi ottaa nimenomaan integroidulla varaajalla laitteet, kun on kerran pannuhuoneessa tilaa laittaa vaikka 2 varaajaa ja erillinen pumppu. Mulla toimii tuo 17 kW Viessmanni 390 L käyttövedellä ja sillä 500 L puskurilla aivan erinomaisesti. Aurinkolämpö tosin jelppaa, mutta vuosi tuli täyteen ja sähköä meni pumpulta 8160 kWh. Tuon vähempään ei olisi päässyt millään muullakaan vehkeellä. Jos sitten ottaa vaikka 50 L puskurivaraajan sitten, niin siihen kyllä tarvitaan varmaan sitten invertteri kone. Sähköä ei invertterillä saa säästettyä. Joten invertterille pitää löytyä sen huomattavasti kalliimmalle hinnalle joku muu hyöty sitten.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #126 : 26.12.14 - klo:23:51 »
Ei taida pakkanen olla pysyvää. Miten tuota tietoa saisi kerättyä parhaiten? Lukemat ylös parin tunnin välein sunnuntaista maanantai iltaan, kun lähtee kirimään ja maanantaina höllentää?

Käyntiaikalaskuria en taida tähän hätään saada, ellei sitten niitä ole sellaisia pihtimallisia, jotka liitetään virtajohtoon saatavilla?

Niben 1255 on ollut yksi niistä joita olen harkinnut tähän talouteen. Tuo invertteritekniikka vaan mietityttää, miten hyvin se toimii..
Periaatteessahan riittää että saat käyrän kohdalle sillä pakkasella, mutta kyllä juu päiväkirjaa kannattaa nyt pitää taskussa ja kaikista 'tapahtumista' tieto ylös jos ei aika kumminkaan riitä löytämään oikeaa käyrän pistettä niin voi siitä joku apu olla.
Joo käyntiaikalaskuri vaatisi ehkä sähkäriä ja jotain kikkaraa...voi mennä vaikeeksi näin pikasesti.
tuolla jotain pohdittu:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=3520.0

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #127 : 26.12.14 - klo:23:57 »
Miksi siihen pitäisi ottaa nimenomaan integroidulla varaajalla laitteet, kun on kerran pannuhuoneessa tilaa laittaa vaikka 2 varaajaa ja erillinen pumppu. Mulla toimii tuo 17 kW Viessmanni 390 L käyttövedellä ja sillä 500 L puskurilla aivan erinomaisesti. Aurinkolämpö tosin jelppaa, mutta vuosi tuli täyteen ja sähköä meni pumpulta 8160 kWh. Tuon vähempään ei olisi päässyt millään muullakaan vehkeellä. Jos sitten ottaa vaikka 50 L puskurivaraajan sitten, niin siihen kyllä tarvitaan varmaan sitten invertteri kone. Sähköä ei invertterillä saa säästettyä. Joten invertterille pitää löytyä sen huomattavasti kalliimmalle hinnalle joku muu hyöty sitten.
se mitään kallis oo se F1255...mitä maksaa Viesmanni 17kW+LKV varaaja?
eikös se vähän ollut ahdas se pannari...muistaakseni Gobi sanoi jotain siihen viittaavaa, F1255+800mm varaaja yhdistelmä olis aika pieni, pienemmällä ei lienen oikein onnistu tuo LKV määrä...

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 777
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #128 : 27.12.14 - klo:01:22 »
En nyt muista ihan tarkalleen enää muita lukuja, mutta koko höskä oli asennettuna 24 500 €. Siitä meni kaivoihin 330 m porausta 35€/m ja lisäystä taloon tuonti matkaan 20m, mutten muista hintaa. Asennusta jotku mainitsi olevan hinnassa luokka 3000 €, mutta mitään vahvistusta en tälle pysty antamaan. Erillisvaraajalla nuo laitteet kuitenkin asettui järjestään samaan hintaan, kuin yhdistelmilläkin ainakin mulla. Kun taisi jäädä loppumetreillä LÄ ainoaksi vaihtoehdoksi yhdistelmäksi, jota Se ei edes ole. Invertteriä en itte ottaa muussa tapauksessa, kuin jos Venäläiset ostais loput Suomesta ja louhis tuon mun kallion tosta meren tasalle -55 m ja saisi sitten laittaa Suur Laatokan järvilämpöä, joka vaihtelee sen 0-20 asteen välillä. Porakaivo pysyy tällä hetkellä n 4 asteen vaihtelussa maksimissaan, eikä käynnistyskertojakaan ole tarvetta pudottaa nykyisestä kompuran keston takia, niin ei tuosta invertteristä ole muuta hyötyä saatavillakaan.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #129 : 27.12.14 - klo:09:48 »
En nyt muista ihan tarkalleen enää muita lukuja, mutta koko höskä oli asennettuna 24 500 €. Siitä meni kaivoihin 330 m porausta 35€/m ja lisäystä taloon tuonti matkaan 20m, mutten muista hintaa. Asennusta jotku mainitsi olevan hinnassa luokka 3000 €, mutta mitään vahvistusta en tälle pysty antamaan. Erillisvaraajalla nuo laitteet kuitenkin asettui järjestään samaan hintaan, kuin yhdistelmilläkin ainakin mulla. Kun taisi jäädä loppumetreillä LÄ ainoaksi vaihtoehdoksi yhdistelmäksi, jota Se ei edes ole. Invertteriä en itte ottaa muussa tapauksessa, kuin jos Venäläiset ostais loput Suomesta ja louhis tuon mun kallion tosta meren tasalle -55 m ja saisi sitten laittaa Suur Laatokan järvilämpöä, joka vaihtelee sen 0-20 asteen välillä. Porakaivo pysyy tällä hetkellä n 4 asteen vaihtelussa maksimissaan, eikä käynnistyskertojakaan ole tarvetta pudottaa nykyisestä kompuran keston takia, niin ei tuosta invertteristä ole muuta hyötyä saatavillakaan.
ei tähän nyt venäläisiä pidä sotkea  ;D

Tässä kaverille oli tarjottu 7100€:lla F1255:n:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5893.msg71621#msg71621
joka vastaa aika lailla ruotsin hintoja: http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2408218

Tuossa olis vito 350G aikariippuvainen tarjous, 7800€:
http://www.megaheizung-shop.de/viessmann/viessmann-waermepumpe-vitocal/viessmann-vitocal-350-g/658/viessmann-vitocal-350-g-typ-bws-351.a18-mit-18-3-kw-2.-stufe#

ja paketti parilla varaajalla, VIESSMANN Vitocal 300-G, Typ BWC 301.A17 17,0 kW, Vitocell 100-V und 100-E ,12000€:
http://www.megaheizung-shop.de/detail/index/sArticle/4019

pelkkä pumppu VIESSMANN Vitocal 300-G, 9500€:
http://www.megaheizung-shop.de/detail/index/sArticle/4007

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #130 : 27.12.14 - klo:10:46 »
Reiluhkosti mitoitettu kaivo olisi 187x2 8976e. Jos poraus on tosiaan niin halpa 24e metri niin ei tarvitse kauaa miettiä. Saattavat porata samaan hintaan 189x2 metriä.

Noita kaivon syvyyspohdiskeluja metrin parin tarkkuudella kun välillä haarukoidaan niin tuli mieleen vanha "viisaus". Sen kertoi eräs vanha kalamies joskus  kun pähkäilin että mikähän olisi sopivan mittainen virvelin vapa tarkoitukseeni. Ohje meni jotenkin näin:  "Sentti nenässä, tuuma mulkussa ja jalka vavassa on mikä näkyy ja tuntuu. Pienemmillä eroilla ei ole merkitystä".

Ehkä tähän voisi lisätä että "Ja kymppi kaivossa".  ;)
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #131 : 27.12.14 - klo:10:51 »
Reiluhkosti mitoitettu kaivo olisi 187x2 8976e. Jos poraus on tosiaan niin halpa 24e metri niin ei tarvitse kauaa miettiä. Saattavat porata samaan hintaan 189x2 metriä.
Sen kertoi eräs vanha kalamies joskus  kun pähkäilin että mikähän olisi sopivan mittainen virvelin vapa tarkoitukseeni. Ohje meni jotenkin näin:  "Sentti nenässä, tuuma mulkussa ja jalka vavassa on mikä näkyy ja tuntuu. Pienemmillä eroilla ei ole merkitystä".

Ehkä tähän voisi lisätä että "Ja kymppi kaivossa".  ;)

Haha, sattuipa hyvin. Lähdin kotoa lämpöä pakoon järvelle.



Mittaan pannuhuoneen kun täältä pääsen, jos joku viisaampi voisi kertoa mitä sinne mahtuu.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #132 : 27.12.14 - klo:11:28 »
Reiluhkosti mitoitettu kaivo olisi 187x2 8976e. Jos poraus on tosiaan niin halpa 24e metri niin ei tarvitse kauaa miettiä. Saattavat porata samaan hintaan 189x2 metriä.

Noita kaivon syvyyspohdiskeluja metrin parin tarkkuudella kun välillä haarukoidaan niin tuli mieleen vanha "viisaus". Sen kertoi eräs vanha kalamies joskus  kun pähkäilin että mikähän olisi sopivan mittainen virvelin vapa tarkoitukseeni. Ohje meni jotenkin näin:  "Sentti nenässä, tuuma mulkussa ja jalka vavassa on mikä näkyy ja tuntuu. Pienemmillä eroilla ei ole merkitystä".

Ehkä tähän voisi lisätä että "Ja kymppi kaivossa".  ;)
mistäs noista sillä kalamiehellä oli varmin tieto  :D

vähän noi suositellut kaivometrit alkaa kuulostamaan minusta menemään vähän 'yli', öljyä meni kuitenkin 'vain' 3800L ja nyky hyötysuhteesta ei oikein käsitystä, eli 1900L ölyä ja 187m reikä  ::)

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #133 : 27.12.14 - klo:11:45 »
Reiluhkosti mitoitettu kaivo olisi 187x2 8976e. Jos poraus on tosiaan niin halpa 24e metri niin ei tarvitse kauaa miettiä. Saattavat porata samaan hintaan 189x2 metriä.

Noita kaivon syvyyspohdiskeluja metrin parin tarkkuudella kun välillä haarukoidaan niin tuli mieleen vanha "viisaus". Sen kertoi eräs vanha kalamies joskus  kun pähkäilin että mikähän olisi sopivan mittainen virvelin vapa tarkoitukseeni. Ohje meni jotenkin näin:  "Sentti nenässä, tuuma mulkussa ja jalka vavassa on mikä näkyy ja tuntuu. Pienemmillä eroilla ei ole merkitystä".

Ehkä tähän voisi lisätä että "Ja kymppi kaivossa".  ;)
mistäs noista sillä kalamiehellä oli varmin tieto  :D

vähän noi suositellut kaivometrit alkaa kuulostamaan minusta menemään vähän 'yli', öljyä meni kuitenkin 'vain' 3800L ja nyky hyötysuhteesta ei oikein käsitystä, eli 1900L ölyä ja 187m reikä  ::)

Öljyä meni tosiaan se 3800l kun talossa asui 2 henkilöä, nyt asuu 4 ja pari ihmistä käy viikon kaksi silloin tällöin.

Eli 6 henkilölle tulisi  mitoitus.
« Viimeksi muokattu: 27.12.14 - klo:13:20 kirjoittanut tomppeli »
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #134 : 27.12.14 - klo:13:22 »
Tässä pannuhuoneen pohjakuva.



Keksin tuohon käyntiaikojen mittaamiseen konstin, laitan laatikon pohjalla pyörivän Galaxy S 3:n pannuhuoneeseen
ja siihen asennettu Smart Voice Recorder nauhoittaa aina polttimen lähtiessä päälle. Välit skippaa ja nauhoittaa vain metelin kuuluessa.
Saa kalibroitua taustameluun ja polttimen ääneen. Tuolla konstilla saan kokonaiskäyntiajan selville ja yksittäisten polttojen pituudetkin.
Täytyy ottaa vaikka 24h seuranta, laitan sen päälle heti kun -15C ylittyy.

Hulluks menee, mutta menköön....   :o
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #135 : 27.12.14 - klo:14:11 »
Yksi tapa määritellä tehontarve, on mitata polttoöljyn kulutus. Laita polttimen letkut kanisteriin, ja mittaa paljonko löpöä kuluu vuorokaudessa.

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #136 : 27.12.14 - klo:17:04 »
Original -9C, meno 64, paluu 26
All in -6C, meno 44, paluu 36

Noniin, lämpötila laskenut ulkona samaan -9C mitä ensimmäisten lukemien talteenoton aikana se oli.

-9C, meno 46, paluu 36

Keittiössä 20,5C ja olohuone pysynyt koko ajan 21C. Lämpötila vielä tasaantuu talossa varmasti.

Btw, mikäs aparaatti tämä pannuhuoneesta löytyvä on?



Kun painaa oikealla olevaa nappia, viisari heiluu holtittomasti mitta-asteikon alapäässä.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #137 : 27.12.14 - klo:17:25 »
Öljysäilön öljymäärän mittari.
Tulee lukema, kun painaa nappia.
Yläpuolinen numerointi on pyöreätä säiliötä ja alempi nelikulmaista säiliötä varten.
Asteikko on 0,0 .... 1.0
Kerro tuolla luvulla (esimerkiksi 0,4) säiliön tilavuus, esimerkiksi 3000 litraa, saat säiliössä olevan öljyn määrän.
Esimerkiksi 0,4 x 3000 = 1200 litraa.
Säiliössä on siis jäljellä vielä 1200 litraa löpöä.


Tuo mittari saattaa olla 1970 -luvulta..

Jos mittari heiluu, on säiliön anturi todennäköisesti vähän huonossa kunnossa tai jossain on huono kosketus.
Kun painat tarpeeksi kauan, saattaa lukema rauhoittua.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #138 : 27.12.14 - klo:17:42 »
Original -9C, meno 64, paluu 26
All in -6C, meno 44, paluu 36

Noniin, lämpötila laskenut ulkona samaan -9C mitä ensimmäisten lukemien talteenoton aikana se oli.

-9C, meno 46, paluu 36

Keittiössä 20,5C ja olohuone pysynyt koko ajan 21C. Lämpötila vielä tasaantuu talossa varmasti.

Btw, mikäs aparaatti tämä pannuhuoneesta löytyvä on?

Kun painaa oikealla olevaa nappia, viisari heiluu holtittomasti mitta-asteikon alapäässä.
missä sun öljysäiliö on, olisko tuo mittari sitä varten?

Aika alas se menoliemi sitten jo meni, alkaa kuulostamaan jo saavutettavissa olevalta 60-65C vettä duunaaville koneille...

lämpeneekö patterit koko pinta-alaltaaan?

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #139 : 27.12.14 - klo:18:07 »
Öljysäilön öljymäärän mittari.
Jos mittari heiluu, on säiliön anturi todennäköisesti vähän huonossa kunnossa tai jossain on huono kosketus.
Kun painat tarpeeksi kauan, saattaa lukema rauhoittua.

Kiitos tästä, kävin tarkemmin sitä läpi ja sen sai avattua. Valmistusvuosi näytti olevan 1967, vuotta ennen taloa siis tehty.  :o
Sisällä oli tavallinen 9V neppariparisto, vaihdoin sen ja alkoi näyttämään hyvin outoja lukemia. Näyttää keskellä oleva kytkin ylhäällä 0,7 ja alhaalla 0...
Ei taida toimia, 3000l säiliössä ei pitäisi olla 2100l ainetta.

Aika alas se menoliemi sitten jo meni, alkaa kuulostamaan jo saavutettavissa olevalta 60-65C vettä duunaaville koneille...

lämpeneekö patterit koko pinta-alaltaaan?

Jep, toivotaan että saisi vieläkin korjata käyrää alaspäin... Mutta sen näkee sitten parin päivän päästä.

Yläkerran patterit ovat koko alalta lämpimät, alakerrassa puoleen välin asti. Otin alakerran pattereista termarit irti ja
saman tein yhdelle yläkerran patterille, joka ei alkanut lämpeämään. Heti alkoi lämmintä lykätä.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #140 : 27.12.14 - klo:18:13 »
Yläkerran patterit ovat koko alalta lämpimät, alakerrassa puoleen välin asti. Otin alakerran pattereista termarit irti ja
saman tein yhdelle yläkerran patterille, joka ei alkanut lämpeämään. Heti alkoi lämmintä lykätä.
Se muuten on patterin toiminnan kannalta aika olellista että siinä virtaa vesi  :D

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #141 : 27.12.14 - klo:18:15 »
Yläkerran patterit ovat koko alalta lämpimät, alakerrassa puoleen välin asti. Otin alakerran pattereista termarit irti ja
saman tein yhdelle yläkerran patterille, joka ei alkanut lämpeämään. Heti alkoi lämmintä lykätä.
Se muuten on patterin toiminnan kannalta aika olellista että siinä virtaa vesi  :D

;)

Olisi pitänyt heti korkata termarit pois. Nyt ainakin kiertää varmasti.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #142 : 27.12.14 - klo:18:22 »
Vielä tuosta kulutuksen mittauksesta, se pitäisi ilmeisesti tehdä tasaisella ulkolämpötilalla?

Nyt säiliöltä tulee pannuhuoneen lattiasta putki, joka menee suodattimeen ja siitä johonkin Flow-Control 3/K-1 aparaattiin kattilan kyljessä.
Eli voisin täyttää mitta-asteikolla varustetun astian löpöllä ja asettaa sinne tuon suodattimesta lähtevän letkun?

edit. Tuo Flow-Control poistaa ilmaan öljystä, suodatin sitä saattaa aiheuttaa. Aina oppii jotain uutta.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #143 : 27.12.14 - klo:18:30 »
Yläkerran patterit ovat koko alalta lämpimät, alakerrassa puoleen välin asti. Otin alakerran pattereista termarit irti ja
saman tein yhdelle yläkerran patterille, joka ei alkanut lämpeämään. Heti alkoi lämmintä lykätä.
Se muuten on patterin toiminnan kannalta aika olellista että siinä virtaa vesi  :D

;)

Olisi pitänyt heti korkata termarit pois. Nyt ainakin kiertää varmasti.
niimpä, sitä taidettiin ehdotella tuolla joskus ja jouluna  ;)
no ei siinä mitään, siinähän asiat aukee sillä normaalilla tavalla eli kantapäällä  ;D ...on taas sopiva ketjun pätkä muillekin luettavaksi aiheesta "menoliemen lämpötilan pudotus ja dT pienennys'  8)

mitäs jos sovittelet sinne pannariisi sen F1255:n  (600x620*1800) heti kun ovesta mennään vasempaan nurkkaan ja sylinterin (810x2050) sinne oikeaan nurkkaan tai oikealla nurkan taa.
Hiukan menee putkitusten kannalta ehkä huonosti, mutta varaaja kumminkin makailisi siellä tod.näk. kauemmin ja huoltotarpeet =0
Tuleekos esteitä vastaan?
Mitä seinien takana, eli onko esteitä aukottaa pois vaikka vain osaa tai vaikka joku koko seinä?
Pannarihan ei ole enää 'pannari' kun sen on MLP vallottanu, minä ainakin tein avonaista tilaa ja poistin oven yms.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 240
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #144 : 27.12.14 - klo:18:40 »
Vielä tuosta kulutuksen mittauksesta, se pitäisi ilmeisesti tehdä tasaisella ulkolämpötilalla?

Nyt säiliöltä tulee pannuhuoneen lattiasta putki, joka menee suodattimeen ja siitä johonkin Flow-Control 3/K-1 aparaattiin kattilan kyljessä.
Eli voisin täyttää mitta-asteikolla varustetun astian löpöllä ja asettaa sinne tuon suodattimesta lähtevän letkun?

edit. Tuo Flow-Control poistaa ilmaan öljystä, suodatin sitä saattaa aiheuttaa. Aina oppii jotain uutta.
Tottakai varmin tulos tulisi jos imisit ainetta jostain mistä näet sitten määrän niinku joku ehdottikin, itse en viitsinyt tuota ehdottaa kun ajattelin että siitä tulee löpötinhöyryjä sinne tilaan mutta jos ei haittaa niin tuo on soivin peli tohon mittaus hommaan.

Mittaus olis hyvä sinne kovalle kelille ja normaalille elämiselle eli tulis todellinen/normaali tarve esille tuohon kylmään keliin, lämpöset kelit on sitten kumminkin heleppoja...joudut varmaan sitten saunomaan 3x maanantaina jos kerran se LKV kulutus piti mitottaa 6-7 hengelle  :D

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #145 : 27.12.14 - klo:19:00 »
Tottakai varmin tulos tulisi jos imisit ainetta jostain mistä näet sitten määrän niinku joku ehdottikin, itse en viitsinyt tuota ehdottaa kun ajattelin että siitä tulee löpötinhöyryjä sinne tilaan mutta jos ei haittaa niin tuo on soivin peli tohon mittaus hommaan.

Mittaus olis hyvä sinne kovalle kelille ja normaalille elämiselle eli tulis todellinen/normaali tarve esille tuohon kylmään keliin, lämpöset kelit on sitten kumminkin heleppoja...joudut varmaan sitten saunomaan 3x maanantaina jos kerran se LKV kulutus piti mitottaa 6-7 hengelle  :D

Ok, täytyy huomenna aamusta viritellä astia, jos tekisi 48 tunnin seurannan. Minkähän kokoinen kannataa laittaa, mitä nuo syö päivän aikana?

Vielä tuosta ES-2 menoveden anturista, näytössä on 4-5 astetta matalampi lukema kuin analogisessa tai erillisella mittarilla mitattuna. Anturi pyörii putken ympärilla kun kokeilin. Minulla olisi lämpöä johtavaa teippiä ja Armaflexiä. Kannattaisiko se kiinnittää kunnolla?
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #146 : 27.12.14 - klo:19:19 »
Polttimelta menee kaksi letkua tuolle ilmanpoistin laitteelle. Nuo molemmat letkut pitää laittaa sinne kanisteriin. 48 tunnin mittaustulos antaa jo aika hyvän kuvan kulutuksesta, ja samalla seurailet hieman ulkolämpötiloja. Luultavasti tarvitset noin 20L polttoainetta mittaukseesi.

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #147 : 27.12.14 - klo:19:37 »
Polttimelta menee kaksi letkua tuolle ilmanpoistin laitteelle. Nuo molemmat letkut pitää laittaa sinne kanisteriin. 48 tunnin mittaustulos antaa jo aika hyvän kuvan kulutuksesta, ja samalla seurailet hieman ulkolämpötiloja. Luultavasti tarvitset noin 20L polttoainetta mittaukseesi.

Ja poltin pumppaa itse aineen, ei tarvi pumpata sitä? Vai voiko tuolla säiliössä olla erillinen siirtopumppu? Tuloputkessa lattiassa on kyllä hana, sen saa siitä kiinni.
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #148 : 27.12.14 - klo:20:06 »
Itse aikanaan maalämpöä mitoittaessani mittasin öljyn kulutusta eri ulkoilman lämpötiloilla.
Minulla meni vuodessa 2200 litraa ja Gobilla 3800 litraa, kerroin on 1,7.
Seuraavassa taulukossa on vuorokautisia öljynkulutuksia eri ulkolämpötiloilla.

Ulkolämpötila     ATS        Gobi
             0           7,2       12,4   l/vrk
            -5           8,6       14,8   l/vrk
          -10           10,2      17,6   l/vrk
          -15          11,8      20,4    l/vrk
          -20          13,4      23,1    l/vrk
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 777
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #149 : 27.12.14 - klo:20:15 »
Tuo poltin imee itse öljynsä kyllä. Sitten vielä tarvitsee tietää, että polttimen syöttöpainetta ei ole nostettu, kun Se sitten määrää myös tuon g/h määrän. Taulukoita en enää muista noista paineista, mutta ittellä oli Se nostettu sumun parantamiseksi.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa Tipi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 437
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #150 : 27.12.14 - klo:20:45 »
Taisi mennä mun arvio vikaan, näyttäisi riittävän 20L vaan yhden vuorokauden testiin :). Eiköhän tuossa testissä päästä riittävään tarkkuuteen, kun tiedetään vuorokaudessa poltetun öljyn määrä ilman suurempia hienouksia. Tietysti tarkkuus paranee pidemmän mittausjakson myötä.

Esim. 15L kevyttä polttoöljyä /vrk antaa abt. 150 kWh lämmitysenergiaa. Jos vanhan kattilan hyötysuhde olisi esim. 0.85, olisi vuorokauden energian tarve 0.85*150 kWh= 127,5 kWh.

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #151 : 27.12.14 - klo:21:07 »
No niin, hain 20l dieseliä. En löpöä tähän hätään saanut.

Kiinnitän anturin paremmin ja laitan sitten dieselin kiertämäön pöntöstä. Huomenna illalla sa tietää tuloksen. Laitan myös S3:n mittaamaan käyntiaikaa ja yksittäisen polttojakson pituutta.

Ja satuin tuossa huomaamaan, että sähkövastuksen arvo oli jäänyt 55. Käänsin sen 42. Muuttikohan tuo nyt tilannetta kovin pahasti?
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 586
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #152 : 27.12.14 - klo:21:39 »
Lainaus
No niin, hain 20l dieseliä.

Tuossa saattais öljynkulutuksen mittaaminen onnistua jos katsoisi vaakalla testin alussa naftakanisterin painon ja sitten vaikka vrk:n kuluttua että paljonko on keventynyt ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 608
  • Vanha pieru!
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #153 : 27.12.14 - klo:22:00 »
Kiitos tästä, kävin tarkemmin sitä läpi ja sen sai avattua. Valmistusvuosi näytti olevan 1967, vuotta ennen taloa siis tehty.  :o
Sisällä oli tavallinen 9V neppariparisto, vaihdoin sen ja alkoi näyttämään hyvin outoja lukemia. Näyttää keskellä oleva kytkin ylhäällä 0,7 ja alhaalla 0...
Ei taida toimia, 3000l säiliössä ei pitäisi olla 2100l ainetta.
Siellä pitäisi olla 2 kpl 9 Voltin patteria.
Molemmat pitää vaihtaa samalla kertaa. Ei toimi muutoin oikein.

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #154 : 27.12.14 - klo:22:05 »
Kiitos tästä, kävin tarkemmin sitä läpi ja sen sai avattua. Valmistusvuosi näytti olevan 1967, vuotta ennen taloa siis tehty.  :o
Sisällä oli tavallinen 9V neppariparisto, vaihdoin sen ja alkoi näyttämään hyvin outoja lukemia. Näyttää keskellä oleva kytkin ylhäällä 0,7 ja alhaalla 0...
Ei taida toimia, 3000l säiliössä ei pitäisi olla 2100l ainetta.
Siellä pitäisi olla 2 kpl 9 Voltin patteria.
Molemmat pitää vaihtaa samalla kertaa. Ei toimi muutoin oikein.

Yhtä vaatii, noita on varmaan erilaisia.

225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa Seagear

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 885
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #155 : 27.12.14 - klo:22:10 »
Tuo poltin imee itse öljynsä kyllä. Sitten vielä tarvitsee tietää, että polttimen syöttöpainetta ei ole nostettu, kun Se sitten määrää myös tuon g/h määrän. Taulukoita en enää muista noista paineista, mutta ittellä oli Se nostettu sumun parantamiseksi.

Mutta eihän se syöttönopeus g/h kuitenkaan siihen energiatarpeeseen vaikuta. Jos sitä löpöä palaa per minuutti enemmän niin vastaavasti käyntiajat ovat lyhyempiä näin insinöörilogiikalla. Jos seurantajakso on tarpeeksi pitkä tyyliin vuorokausi niin for better or worse, sama vuorokausikulutus pitäisi olla.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
porakaivo 175m, patterilämmitys, 1. kerroksinen 146 + 70m2 puolilämmin, rv. -73

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #156 : 27.12.14 - klo:22:33 »
Seuranta lähti klo. 22.26 käyntiin. Pönttö painoi 17,2 kg. Nyt sitten saunomaan ahkerasti! ;)

Meno 46
Ulko -10
Keittiö 20,7
Olohuone 22
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #157 : 27.12.14 - klo:22:56 »
Seuranta lähti klo. 22.26 käyntiin. Pönttö painoi 17,2 kg. Nyt sitten saunomaan ahkerasti! ;)
Meteoriitti lupas sinne -30 pakkasta, ei taida yksi pönikkä riittää.

Poissa Gobi

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 358
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #158 : 27.12.14 - klo:23:12 »
Seuranta lähti klo. 22.26 käyntiin. Pönttö painoi 17,2 kg. Nyt sitten saunomaan ahkerasti! ;)
Meteoriitti lupas sinne -30 pakkasta, ei taida yksi pönikkä riittää.

Huijaat kumminkin... :)

Tuossa ennuste:


Ja jos ei riitä, punnitaan emännän kehokoostumusvaa'alla lisää. :D
225m2 lämmintä + 75m2 varalla, patterilämmitys, Jämä Star RST Inverter 16 (Nibe F1255) + Jäspi GTV Hybrid 500, kaivo 300m 50x3mm Turbocollector

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: Vs: Omakotitalo öljystä maalämpöön
« Vastaus #159 : 27.12.14 - klo:23:24 »
Seuranta lähti klo. 22.26 käyntiin. Pönttö painoi 17,2 kg. Nyt sitten saunomaan ahkerasti! ;)
Meteoriitti lupas sinne -30 pakkasta, ei taida yksi pönikkä riittää.

Huijaat kumminkin... :)

Tuossa ennuste:


Ja jos ei riitä, punnitaan emännän kehokoostumusvaa'alla lisää. :D
Varaa ainaki vähä lisää. Aika karmeita lukuja näytti äsken uutisissa.