Sulla on tuo piiri järvessä, niin paljonka vaihtelee tuo tulon lämpötila?
Jos sulla siis 15 kW kone ja se suostuu ottamaan sisään yli 20c°:een vettä niin koneen teholuokka taitaa olla jo lähempänä 25 kW ja sellaisella teholla tuo järjestelmä tulee tekemään saman kuin entinenkin, eli kompura saa lopputilin todella kovan pätkäkäynnin takia. Olen joskus muualle kirjoitellut tuon invertterin käyttöpaikasta maalämmöllä ja se olisi nyt kyllä mielestäni juuri TÄMÄ paikka. Eli kun tulo soutaa aivan mahdottomasti, niin sen saa invertterillä haltuun. Jotku on ottanut sen invertterin käyttöön säätämään tehontarpeen mukaan ja se on MIELESTÄNI aivan järjetön ratkaisu, kun ei se säästä yhtään mitään. Ainoa hyöty on silloin saada esim 2500 käynnistystä muutettua 250 käynnistykseen ja tehoa kuluu silti sama, tai jopa enemmän. Sulla on ongelmana saada tuo teho pysymään siinä max 15 kW korvilla, joka taitaa toteutua jo n. 0 c°:n tulolitkulla. Kesällä järvi sitten lämpenee ja teho laitteella alkaa nousta sinne n. 25 kW kohti ja lämpöä tarvitaan lisäksi aina vain vähemmän. Tämän pystyy invertteri hoitamaan hienosti, kuten sitä käytetään ilmalämpöpumpuissakin hoitamaan ulkolämmön mukaan. Varaajien kanssa voi olla aika haastavaa saada kuriin tuota hommaa, mutta onnistuu varmaan sellaisella 3000 L pöntöllä kyllä. Alkaa sitten kesällä olla taukoakin pumpulla jo jonkin verran. Käyttövesivaraajakin saisi olla ihan erillinen 500 L pönttö, niin kesäinen 25 kW teho on OK. Pystytkö millään enää vaihtamaan tuota sun 1145:sta siihen invertteriin. Muuta järkevää ratkaisua ei ole tuollaiseen järvipiiriin. Mitä sulle muuten se laitteen kauppias selvitti tuosta ongelman ratkaisusta?
Ja kun mainitsit, että suurimman hyödyn tuosta laitteesta, niin invertterillä tehon pysyessä siinä 15 kW luokassa, niin COP alkaa nousta kohti 7:ää kesällä, jos ei ylikin, kun tulo lämpenee 20 asteeseen. Siinä on sulle hyötyä saatavaksi. Tavan pumpulla ei niinkään, kun käynnit niin olematonta ajassa.