1145/17kW koneen suurin sallittu ulkoinen painehäviö on manuaalin mukaan nimellisvirtauksella 0,4 l/s 55kPa.
Varaajan manuaalin taulukon mukaan 0,4 l/s virtauksella yhden varaajan painehäviö on n. 37kPa.
Kahdella varaajalla sarjassa kierukoiden, yhdysputkien, mutkien, mutapussin ym. painehäviö nousee helposti yli 55kPa.
Edellisen perusteella asentaisin varaajat kuitenkin rinnankytkennällä.
Säädä asennuksen jälkeen kiertovesipumpun teho niin käyttövesiajoon , että dT vaihtimen yli (meno-paluu erotus) on 10K luokkaa. Saat mahdollisimman kuumaa vettä varaajien yläosaan.
-Peca-