Nämä mitoitukseen liittyvät mittapisteet: jatkuvan käynnin ulkolämpötila, taajuus mitoituslämpötilassa/kylmimpänä päivänä
ja käyttäytyminen on/off alueella voisivat kiinnostaa muitakin invertterin omistajia tai hankintaa harkitsevia.
Varsinkin nyt kun IVT:llä on 3-12kW invertterikone ja Nibelläkin moinen tuloillaan.
Samoin varaajan lopullinen tarpeellisuus/toiminta invertterin kanssa lienee vielä ratkaisematta.
Täällä on pikkunibellä edelleen käynnistysten määrä viikossa pyöreä nolla, ulkolämpötilojen vuorokausikeskiarvot ovat olleet alle yhden +1-asteen.
Eilen (20.2.2016) vuorokauden keskilämpö oli 0.5 ja kompressorin keskitaajuus lämmityskäytössä 30.4Hz, joten vielä on matkaa alimpaan 20Hz;in taajuuteen.
Arvioin syksyn mittausten perusteella että jatkuvan käynnin raja olisi jossain kolmen asteen nurkille, mutta nyt lisääntyneen kv-esilämmityksen myötä
näyttäisi lineaariarvio että jatkuvana voitaisiin pysyä vielä melkein +5-asteeseen asti.
7.1.2016 oli mlp-kauden kylmin päivä, ulkona ka -23.9C ja lämmitystaajuuden keskiarvo: 81.1Hz. (max. rajoitettuna 90Hz ja rajoittamattomana 120Hz)
on/off toiminta on vielä hieman mietinnässä. Jos toteutan aurinkolämmön niin kesällä jää toivottavasti mlp:n käynnistykset minimiin, toinen seikka mikä
vähentää käynnistyksiä ns. välikeleillä (ulkona +5-15) on mieltymykseni ILP:piin, joka toimii noilla keleillä mukavan nopeasti säätyvänä lämmittäjänä,
eikä hyötysuhteessa ole merkittävää eroa mlp:hen verrattuna aina kun ulkolämpötila on suurempi kuin kaivolta tulevan wiinan lämpötila.
Tavoitteena on joku 4-6 mlp:n käynnistystä vuorokaudessa jatkuvan käynnin lämpötilojen yläpuolella tai ainakin minimissään tunnin lepotauko käyntien välillä.