Kirjoittaja Aihe: Pääsulakekoko  (Luettu 28307 kertaa)

Poissa pro

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Pääsulakekoko
« Vastaus #40 : 29.04.07 - klo:21:35 »


Kuten edellä mainitsin

Ei ole mitään järkeä ajaa lattiapiirin shunttia kokonaan kiinni vaikka käyttöveden tarve on suuri.
Tällä estetään nimenomaan nämä (lämpöshokit) 8)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: Pääsulakekoko
« Vastaus #41 : 14.05.07 - klo:12:57 »
tmz kirjoittaa: " Päädyimme pitkän mietinnän jälkeen Geopro GS75 -maalämpöpumpun valintaan ja vasta tämän jälkeen huomasimme tutkia pumpun virran tarvetta.
 
Kysymys kuuluukin, onko kellään tietoa pääsulakekoon mitoituksesta kyseiselle pumpulle? Olemme jo tilanneet 3x25A sulakekoon verkon toimittajalta ja jos joudumme nostamaan koon 3x35A se tarkoittaa aloitus investointina melkoisen suurta määrää rahaa.."
----
Meillä sama ongelma pääsulakkeiden kanssa. Valmistajan edustaja kertoi, että laitteessa oleva 9kW tehoinen vastuselementti voidaan silloittaa 3, 6 tai 9 kilowattiseksi. Jos pumpun tehot muutoin riittävät, miksi ei johdottaisi vastusta pienemmälle teholle. Meillä SH13 tulee toimimaan 3kW sähkövastusteholla. Nyt koneelle riittää hitaat 16Amp varokkeet ja pääsulakekoko ei joudu liian lujille.
Pumpun hajotessa kovalla pakkasella, huonelämpö ei tietenkään pysy normaalina, mutta kai siihenkin aina joku ratkaisu löytyy, esim. lisälämmitin.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Pääsulakekoko
« Vastaus #42 : 14.05.07 - klo:13:50 »
Lainaus
Pumpun hajotessa kovalla pakkasella, huonelämpö ei tietenkään pysy normaalina, mutta kai siihenkin aina joku ratkaisu löytyy, esim. lisälämmitin.

Ei varmaan kauhean huono idea laittaa talvella muutama Bilteman 20 euron puhallin termostaatti minimille molempiin talon päätyihin. Itse näkisin uhkakuvana kompuran poksahtamisen lisäksi pumpun sulakkeiden kärvähtämisen syystä tai toisesta. Silloin lisävastus ei auta. Tämä siis jos lähtee pitempään reissuun talvella.

Jani
« Viimeksi muokattu: 14.05.07 - klo:13:50 kirjoittanut sailor »
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa kipi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 84
Re: Pääsulakekoko
« Vastaus #43 : 14.05.07 - klo:17:39 »
Lainaus
tmz kirjoittaa: "
Meillä sama ongelma pääsulakkeiden kanssa. Valmistajan edustaja kertoi, että laitteessa oleva 9kW tehoinen vastuselementti voidaan silloittaa 3, 6 tai 9 kilowattiseksi. Jos pumpun tehot muutoin riittävät, miksi ei johdottaisi vastusta pienemmälle teholle.

Jos tuo on mahdollista niin minä tilaan sähkärin myös paikalle. Kompuran teho riittää kyllä talon lämmitykseen. 3 kilowattia riittänee ihan hyvin siihen että paikat ei jäädy ennen kuin koneen korjaaja on käynyt jos kompura on sattunut paukahtamaan.

Ei meillä kyllä ole pääsulake sen takia paukkunut että olisi tullut liikaa käyttöä kerralla. GS75 9kw vastuksella ja 9 kw kiuas pelittää ihan hyvin vielä samaan aikaan. En kyllä viitsi joulukinkkua enää ruveta samaan aikaan paistamaan. Meillä siis 3x25 sulakkeet.
Geopro GS 75. Putket savimaassa. 10/05-,  175/200 m2 Etelä-Suomessa

Poissa otto2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
Re: Pääsulakekoko
« Vastaus #44 : 14.05.07 - klo:20:29 »
Lainaus
tmz kirjoittaa: " Päädyimme pitkän mietinnän jälkeen Geopro GS75 -maalämpöpumpun valintaan ja vasta tämän jälkeen huomasimme tutkia pumpun virran tarvetta.
 
Kysymys kuuluukin, onko kellään tietoa pääsulakekoon mitoituksesta kyseiselle pumpulle? Olemme jo tilanneet 3x25A sulakekoon verkon toimittajalta ja jos joudumme nostamaan koon 3x35A se tarkoittaa aloitus investointina melkoisen suurta määrää rahaa.."
----
Meillä sama ongelma pääsulakkeiden kanssa. Valmistajan edustaja kertoi, että laitteessa oleva 9kW tehoinen vastuselementti voidaan silloittaa 3, 6 tai 9 kilowattiseksi. Jos pumpun tehot muutoin riittävät, miksi ei johdottaisi vastusta pienemmälle teholle. Meillä SH13 tulee toimimaan 3kW sähkövastusteholla. Nyt koneelle riittää hitaat 16Amp varokkeet ja pääsulakekoko ei joudu liian lujille.
Pumpun hajotessa kovalla pakkasella, huonelämpö ei tietenkään pysy normaalina, mutta kai siihenkin aina joku ratkaisu löytyy, esim. lisälämmitin.


 Meillä on SH 13 ja 6kw vastus 16A hitaat sulakkeet on hyvin riittäneet. Pääsulakkeet talossa on 3X25A ,eipä ole sulakkeet paukkuneet

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Re: Pääsulakekoko
« Vastaus #45 : 18.05.07 - klo:17:37 »
otto2 kirjoittaa.:"Meillä on SH 13 ja 6kw vastus 16A hitaat sulakkeet on hyvin riittäneet. Pääsulakkeet talossa on 3X25A ,eipä ole sulakkeet paukkuneet"
-----
16 Amp sulakkeet ovat rajamailla.
Laitteistosi ( SH13 + 6 kW vastus) kuluttaa nyt raskaissa olosuhteissa 10,5 kW tehoa, joka tarkoittaa vähän yli 15 Amp kuormaa vaihetta kohden tasaisella vaihekuormalla.
Varoke saattaa joskus palaa / laueta ilman minkäänlaista vikatilannetta. Ehkä 6 kW vastus ei ole Teidän laitteistossa useinkaan käytössä.
« Viimeksi muokattu: 18.05.07 - klo:17:39 kirjoittanut tomppeli »

Poissa otto2

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
Re: Pääsulakekoko
« Vastaus #46 : 18.05.07 - klo:17:47 »
Vastus on lähtenyt päälle vain pitkinä sauna iltoina ( useampi tunti )kun lapset on lotranneet vettä suuria määriä ja emäntä haluaa oikein kuuman suihkun sillä kertaa. Voi olla että näinäkin sauna iltoina vastuksen saisi jäämään pois kun säätäisi konetta parempaan suuntaan tai napsauttaa vastuksen pois päältä. Kompura kyllä jaksaa 1000 L vaaraajan lämmittää vaikka pitemmällä viiveellä.

Poissa pro

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 51
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Pääsulakekoko
« Vastaus #47 : 21.05.07 - klo:20:54 »


Sh malleissa on varaajassa vakiona n.s lämpöparoni joka pitää varaajan lämpimänä vaikka koko kone muuten hajoaisi. (kompura ja sähkövastus)
Tämä on varustettu omalla sähkön syötöllä ja toimii vain hätä tilanteessa. 8)

Poissa grizzly

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Geopro GS 75, maaputkea 400m, Talo 175m2
Re: Pääsulakekoko
« Vastaus #48 : 09.12.07 - klo:13:24 »
Moi

Meillä on gs 75.  

Sulakekoko on 3x25.
Yksi pääsulakkeista on palanut 3 kertaa 2½ vuoden aikana.
Aina kun sulake on palanut on ollut saunailta ja kompura+sähkövastus on ollut päällä.

Kompura ilmoittaa "Dig 2, Komr L-rele" herjan.
-->Napsauttaa siis lämpöreleen pois päältä.
Samaan aikaan muutama sisävalo sisällä himmenee ja kodinkoneet pysähtyy. Oltiin muuten eka kerralla ihmeissään kun valot alko himmeneen eikä muuta ongelmia huomattukaan -->epäiltiin ensin maadoitusongelmaa sähkärin kanssa ja se käski nuuskia nurkkia että ei savu haise missään !!   :o

Olenkin harkinnut nostaa tuon pääsulekekoon 3x35:een.  Onnistuukohan se noin vain ? Paljonkohan maksanee?

Meillä sähkövastus on ollut päällä kahden ja puolen vuoden aikana yhteensä 115 tuntia -->noin 40h/ vuosi.  Kokonaissähkön kulutus on 14000KWh.
-->Kulutukseen olen ollut tyytyväinen.

Talo on 130m2 tällä hetkellä. Laajennus yläkertaan joskus...

Yksi asia mitä olen miettinyt on maakentän tehon riitto. Talvipakkasilla maaneste kylmenee +1C asteeseen.  Riittäköhän teho kun rakennetaan 40m2 lisää tilaa yläkertaan? Kesällä maaneste kyllä lämpiää jo huhti-toukokuun aikana aika nopeasti yli 10asteeseen. Talvikauden tehot vain mietityttää..?
Putkea meillä on maassa 1 kpl 400metrin vesijohtoputkea (siniraita) Toistaiseksi on pärjätty..

Grizzly
Grizzly

Poissa Tero

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 722
  • Maalämpöä 6/2004 asti.
Re: Pääsulakekoko
« Vastaus #49 : 09.12.07 - klo:14:15 »
Sähkön kokonaistehontarve ratkaisee sulakekoon.
- Sähkökiuas päällä
- Hella päällä
yms. siitä sitä kuormaa tulee.

Mulla ei 3*25A riittänyt ja vaihdoin 3*35A liittymään.

Toinen mahdollisuus on tehovahti tms. ratkaisu.

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Re: Pääsulakekoko
« Vastaus #50 : 09.12.07 - klo:15:57 »
Lainaus

Meillä sähkövastus on ollut päällä kahden ja puolen vuoden aikana yhteensä 115 tuntia -->noin 40h/ vuosi.  Kokonaissähkön kulutus on 14000KWh.
-->Kulutukseen olen ollut tyytyväinen.

Talo on 130m2 tällä hetkellä. Laajennus yläkertaan joskus...


Grizzly

Jos vastuksen saa kytkettyä 3kW:n asentoon niin eiköhän se riitä pitämään tuon kokoisen talon lämpimänä. Tuo maapiirin lämpötila ei ole mielestäni vielä hälyttävä ja siitä kielii myös vastustuntien vähäisyys. Nämä vastustunnit voivat johtua myös ohjauslogiikasta, eikä niinkään siitä että vastuksia olisi "oikeasti" tarvittu.

Kannattaa selvittää sähköyhtiöltä liittymien KK-maksuerot. Ne ainakin täällä Vattenfallin alueella ratkaisivat lämmitystapa- ja pumppuvalinnan.

Nykyinen yö/pv-sähköliittymä on 12 euroa halvempi per kuukausi ja yksiaikamittaus rapiat 8 euroa/kk halvempi 3x25A liittymässä verrattuna 3x35A liittymään.

Näillä hintaeroilla siis lähes kaikki muut temput asian korjaamiseksi tulevat pitkässä juoksussa halvemmaksi kuin liittymän vaihto.

Jani