Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Pumpun valinta uuteen ok-taloon  (Luettu 4566 kertaa)

Poissa Stiletto135

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Pumpun valinta uuteen ok-taloon
« : 14.03.14 - klo:10:45 »
Hei!

Aluksi suuri kiitos loistavasta foorumista. Apua kaivattaisiin pumpun mitoituksesta uuteen ok-taloon. Järjestelmältä haluaisin optimi
mitoitusta jolloin käyntijaksojen pituudet / lukumäärät pysyisivät järkevinä myös kesällä.

Vaihtoehtoja on tällä hetkellä kaksi:

1: Thermian diplomat optimum 4 RF, joka on kierroslukuohjattu. Näin ollen puskurisäiliö (100l) jäisi pois.
2: Thermian diplomat 6 RF / tai vastaava 6kw pumppu, joka ei ole kierroslukuohjattu ja käsittääkseni tällöi "tarvitsee" puskurisäiliö?
3: Suosituksia otetaan vastaan.

Kaivon aktiiviset metrit vaihtelevat 99m -120m.

Speksit:

Uudiskohde, puurunkoinen, huoneistoala 134m2, huonekorkeus 2,8m ja 1 krs.
Eristeet; Seinät 250mm villa, yläpohja 500villa, alapohja 200mm.
Maanvarainen laatta, vesikiertoinen lattialämmitys.
Paikkakunta Ylöjärvi
4 Henkilöä ja yksi suihku

Kiittis!

[ylläpito on poistanut liitteen]
« Viimeksi muokattu: 14.03.14 - klo:11:47 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Pumpun valinta uuteen ok-taloon
« Vastaus #1 : 14.03.14 - klo:11:46 »
Uudiskohde, puurunkoinen, huoneistoala 134m2, huonekorkeus 2,8m ja 1 krs.
Eristeet; Seinät 250mm villa, yläpohja 500villa, alapohja 200mm.
Maanvarainen laatta, vesikiertoinen lattialämmitys.
Paikkakunta Ylöjärvi
4 Henkilöä ja yksi suihku
Tein laskelman.
Lämpökaivo saisi olla syvempi, kuin sinun tarjouksissasi on esitetty.

Tämä laskelma on vai suuntaa antava, ei takuumitoitus!

Poissa Stiletto135

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumpun valinta uuteen ok-taloon
« Vastaus #2 : 14.03.14 - klo:12:33 »
Kiitos laskelmasta! Nyt vaan hiukan mietityttää 4kw:n pumpun riittävyys. Edustajalta
saamassani laskelmassa silläkin pääsisi 98,7% energiapeittoasteeseen.

Saadaanko 6kw:n pumppu toimimaan järkevästi kesällä ilman 100l työsäiliötä (käynnistysmäärät /
käyntijaksot)?  Voidaanko tätä kompensoida kuinka pitkälle ohjelmallisesti?

Poissa sailor

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 070
  • Lämpöässä V15 11/04-->
Vs: Pumpun valinta uuteen ok-taloon
« Vastaus #3 : 14.03.14 - klo:12:52 »
Ei tarvitse lattialämmityskohde mitään työ/puskurisäiliöitä. Ilman muuta otat 6kW:n pumpun.

Älä ota mitään kierroslukuohjausvärkkiä. Turhaa tekniikkaa lattialämmityksen kanssa. Sulla on lattioissa muutama kymmenen tonnia sitä puskurivaraajaa.
Lämpöässä V15 Opation modaus:
http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg

Poissa Stiletto135

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumpun valinta uuteen ok-taloon
« Vastaus #4 : 14.03.14 - klo:18:51 »
Työsäiliöstä on edustajilla ollut näkemyksiä puolesta ja vastaan. Ymmärrän
kyllä molempien näkemyksen. Kesällä kun lattiapiirit ovat kiinni niin
virtausta ei ole kuin pesutiloissa ja eikä sen putkiston vesimäärä kovin
paljoa ole. Mitä enemmän näihin perehtyy niin sitä enemmän on sekaisin.

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Vs: Pumpun valinta uuteen ok-taloon
« Vastaus #5 : 14.03.14 - klo:19:55 »
Kesällä kun lattiapiirit ovat kiinni niin
virtausta ei ole kuin pesutiloissa ja eikä sen putkiston vesimäärä kovin paljoa ole.

Jos tuolle linjalle lähtee niin puskuri kehiin. Eli siis ilman puskuria toimii jos pitää piirit auki, mutta jos kokonaisvirtaamaa kuristaa niin kusee maalämmön toiminnan.

Poissa jeees

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 92
  • monimutkaista mutta helppoa
Vs: Pumpun valinta uuteen ok-taloon
« Vastaus #6 : 16.03.14 - klo:21:06 »
Hei!

Aluksi suuri kiitos loistavasta foorumista. Apua kaivattaisiin pumpun mitoituksesta uuteen ok-taloon. Järjestelmältä haluaisin optimi
mitoitusta jolloin käyntijaksojen pituudet / lukumäärät pysyisivät järkevinä myös kesällä.

Vaihtoehtoja on tällä hetkellä kaksi:

1: Thermian diplomat optimum 4 RF, joka on kierroslukuohjattu. Näin ollen puskurisäiliö (100l) jäisi pois.
2: Thermian diplomat 6 RF / tai vastaava 6kw pumppu, joka ei ole kierroslukuohjattu ja käsittääkseni tällöi "tarvitsee" puskurisäiliö?
3: Suosituksia otetaan vastaan.

Kaivon aktiiviset metrit vaihtelevat 99m -120m.

Speksit:

Uudiskohde, puurunkoinen, huoneistoala 134m2, huonekorkeus 2,8m ja 1 krs.
Eristeet; Seinät 250mm villa, yläpohja 500villa, alapohja 200mm.
Maanvarainen laatta, vesikiertoinen lattialämmitys.
Paikkakunta Ylöjärvi
4 Henkilöä ja yksi suihku

Kiittis!
Meillä on lähes samanlaiset talot, sulla lämmitettäviä kuutioita 375 ja mulla 400. Mulla thermia diplpmat 8 ja 160 metriä kaivoa lapissa.
Thermia Diplomat 8, 160 m kaivo, 154 m2 lämmintä, Rv. 2013 Kemi,Lappi

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 308
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Pumpun valinta uuteen ok-taloon
« Vastaus #7 : 16.03.14 - klo:21:24 »
1: Thermian diplomat optimum 4 RF, joka on kierroslukuohjattu. Näin ollen puskurisäiliö (100l) jäisi pois.
Tuossa taitaa olla väärinymmärrys, tuo ei kyllä liene invertteri ohjattu MLP...suattaapi olla vaan kierrosohjattu kiertovesipumppu!

Invertteri ohjattuja koneita lienee tällä hetkellä 3 tarjolla Nibe, Nilan ja Daikin...ny ei muita muista...