Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ouman EH-800 tietoturvaongelma  (Luettu 3596 kertaa)

Poissa jlohi

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 8
  • Maalämpöfoorumi
Ouman EH-800 tietoturvaongelma
« : 03.03.14 - klo:19:13 »
Hei,
Huomasin Ouman EH-800 säätimessä tietoturvaongelman, ainakin silloin jos on palomuuriin tehty sääntö että laitteeseen pääsee Internetin yli.

Jos laitteen versio on V2.2.4 tai alle kokeile seuraavaa naputtaa selaimeesi.
http://XX.XX.XX.XX/request?S_401_85&S_402_85&S_251_85
Jossa XX.XX.XX.XX laitteen IP osoite tai sitten osoite jolla pääset laitteeseen kiinni ulkoverkosta.

Jos selain antaa laiteesi käyttäjätunnuksen ja salasanan suosittelen että otat yhteyttä laitteen valmistajaan.
Ei ole kiva jos joku kaivaa säätimesi tunnukset ja laittaa talon viileälle. :(

Laittakaa siis sähköpostia osoitteeseen huolto@ouman.fi, niin saatte ohjeen miten saat laitteen päivitettyä.