Tietämättä sinun kytkennästä sen enempää oletin että sinulla on yksi erillinen shuntattu lämmityspiiri kytketty maalämpöpumpun lämmityspiiriin. Vai onko kaksi shuntattua piiriä?
Onko niin että piiri 1. on lämpöpumpun syöttöpiiri ja siihen on kytketty kosteat tilat? ja piiri 2. on shuntattu piiri muiden tilojen lämmitykseen?
(Tavallaan voisi olla toistepäin !)
Jos piiri 1. on maalämpöpumpun suora piiri, nostaisin 1. piirin lämpökäyrän niin että on aavistuksen yli 2. piirin käyrän.
Jos on kylmää asuinhuoneissa, niin A) katso että pääosa termostaateista, jos niitä on, ovat auki. B) nosta pikkuhiljaa 2. piirin lämpökäyrää niin että lämpö piisaa, tai B) lisää vedenvirtausta 2. piirissä, jos on mahdollista (muuttamalla pumpun kierrosnopeutta)
Kun nostat 2. piirin käyrän, niin nostattava 1. piirin käyrää vastaavasti lämpimämmäksi.
Lämmöluovutus kosteisiin tiloihin voitaneen vähentää kuristamalla vedenvirtaus niiden lämmitysputkistossa.
Huomiotava kuitenkin että lämpöpumpun pääpiiriin jää riittävä virtaus (delta t suositus kyseiseen lämmitysjärjestelmään)