Kaivon lämpö
« : 08.02.14 - klo:19:15 »
Alkoi kiinnostamaan kaivon toipuminen pakkasjaksosta. Mitattu keruunesteen lämpö keruupumpun jatkuvalla kierrolla taukojakson aikana. Miten muilla?
En tiedä onko tästä hyötyä, mutta jäisi ainakin tänne muistiin.

1) Nimimerkki              rrs
2) Päiväys                 08.02.2014
3) Ulkolämpötila          +1,5
4) Edellinen käynti     1h 20min
5) Keruutulo/meno         +4,0
6) Keruutyyppi            Kaivo 180(177akt.)
7) Paikkakunta            KantaHäme

Geopro GS75 + 240litr puskurivaraaja+60litr KV tulistusvaraaja. Kaivo 180m maaosuus 20m aktiivi 173m(arvio) Lisäksi Panasonic E9 ja E12. EteläSuomi vanha patteritalo n.160+40 m2.

Poissa Xargo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 330
  • Danfoss DHP-H 8kW + 100m - Digit SE2 mlv/vkl
Vs: Kaivon lämpö
« Vastaus #1 : 10.02.14 - klo:19:58 »
1) Nimimerkki              Xargo
2) Päiväys                 10.02.2014
3) Ulkolämpötila          +0,9
4) Edellinen käynti     1h 50min
5) Keruutulo/meno         +5,5
6) Keruutyyppi            Kaivo 100m
7) Paikkakunta            Klaukkala

... ja takaisin kaivoon meni jäteilmapatterilta +6,5C litku.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Kaivon lämpö
« Vastaus #2 : 14.02.14 - klo:19:02 »
1) Nimimerkki             Seppaant
2) Päiväys                  08.01.2014
3) Ulkolämpötila          +2,7 Edellinen käynti    n. 1h
5) Keruutulo/meno      +5,0
6) Keruutyyppi            Kaivo 165(153akt.)
7) Paikkakunta            Itä Uusimaa


1) Nimimerkki             Seppaant
2) Päiväys                  15.01.2014
3) Ulkolämpötila          -12,3 Edellinen käynti    n. 1h
5) Keruutulo/meno      +3,8
6) Keruutyyppi            Kaivo 165(153akt.)
7) Paikkakunta            Itä Uusimaa


1) Nimimerkki             Seppaant
2) Päiväys                  14.02.2014
3) Ulkolämpötila          +0,8 Edellinen käynti    n. 1h
5) Keruutulo/meno      +4,4
6) Keruutyyppi            Kaivo 165(153akt.)
7) Paikkakunta            Itä Uusimaa
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa rrs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 104
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivon lämpö
« Vastaus #3 : 14.02.14 - klo:21:01 »
Nyt on hiukan logia kaivon antureista. Tallenteessä käytössä keruupumpun 10min jälkikäynti. Ulkolämpö noin +2
32metrin punaisen viivan anturi lienee lähellä alasmenevää putkea koska vaihtelu on "suurta". Lämpö alkaa laskea voimakkaasti jonkinaikaa kompressorin käynnistymisen jälkeen.
Jokaisessa laskureunassa on nousupiikki, mistähän tuo tulee? 10minuutin jälkikäynnin hyötyä tuosta ei saa oikein näkyviin. Harmi kun 12metrin anturi ei toimi.
Vesi näyttäisi lämpenevän alasmenevän putken vieressä 32metrissä noin 2 astetta vajaassa 2,5 tunnissa.

22metrin anturi sininen viiva onkin sitten onkin sitten vaikeampi arvata.
Ei tuosta kuvasta saa oikein otetta näin äkkiseltään.

Sininen viiva anturi kaivossa 22m(kalliossa noin 2metriä syvällä), punainen 32m(kalliossa). X-akselin viivaväli 1h


Geopro GS75 + 240litr puskurivaraaja+60litr KV tulistusvaraaja. Kaivo 180m maaosuus 20m aktiivi 173m(arvio) Lisäksi Panasonic E9 ja E12. EteläSuomi vanha patteritalo n.160+40 m2.

Poissa rrs

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 104
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaivon lämpö
« Vastaus #4 : 14.02.14 - klo:21:35 »
1) Nimimerkki              rrs
2) Päiväys                  14.02.2014
3) Ulkolämpötila          0
4) Edellinen käynti      1h 15min
5) Keruutulo/meno      +4,2
6) Keruutyyppi            Kaivo 180(177akt.)
7) Paikkakunta            KantaHäme
Geopro GS75 + 240litr puskurivaraaja+60litr KV tulistusvaraaja. Kaivo 180m maaosuus 20m aktiivi 173m(arvio) Lisäksi Panasonic E9 ja E12. EteläSuomi vanha patteritalo n.160+40 m2.