Kirjoittaja Aihe: Keruuliuoksen lämpötilat (F1245 10 kw 200m kaivo)  (Luettu 8398 kertaa)

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Pumpussa liuoksen paluulämpötila -3.1 ja meno -6.3.
Liuospumpun nopeus 100%

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Keruuliuoksen lämpötilat (F1245 10 kw 200m kaivo)
« Vastaus #1 : 18.01.14 - klo:18:53 »
Millainen tupa? Kohta alkaa olla ongelmia jos et pienennä kuormaa..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Uudisrakennus -11 157m^2 + autotalli/varasto 76m^2.

Lattialämmitys molemmissa rakennuksissa.

Pakkasta tällä hetkellä -31,2. Keskilämpötila -27,2.

Asteminuutit -240, lisäyksen aktivointi -700

Liuospumppu 100%, käyttövesi 15 %, lämmitys 30%

Käyrä 3 (+0).

Millaisia ongelmia?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Keruuliuoksen lämpötilat (F1245 10 kw 200m kaivo)
« Vastaus #3 : 18.01.14 - klo:19:47 »
Kymmeniä metrejä liian matala kaivo. Tarkkaile keruupiirin nestetasoa. Kun se alkaa nousta on kaivo pistettävä huilille. Ulkorakennuksen lämmöt minimiin ja puita pesään!
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruuliuoksen lämpötilat (F1245 10 kw 200m porakaivo)
« Vastaus #4 : 18.01.14 - klo:20:44 »
Täytynee muuttaa lisäyksen asteminuutit -550 ja hyväksyä tosiasia, että -32 aseen pakkasilla voi käyttää vastuksia.

Puita on polteltu pitkin päivää :-)


justus01

  • Vieras
Vs: Keruuliuoksen lämpötilat (F1245 10 kw 200m porakaivo)
« Vastaus #5 : 19.01.14 - klo:12:54 »
Täytynee muuttaa lisäyksen asteminuutit -550 ja hyväksyä tosiasia, että -32 aseen pakkasilla voi käyttää vastuksia.

Puita on polteltu pitkin päivää :-)

Nyt menee kyllä minusta säätö väärään suuntaan....
Kannattaa ennemmin säätä asteminuutteja pienemmälle, niin kaivo voi saa paremmin aikaa palautumiseen. Tuollaisella -550 asteminuuteilla tulee pienilläkin pakkasilla todella pitkiä käyntijaksoja jonka aikana keruupiirin neste voi mennä kylmäksi.

Mielestäni rakennusten pinta-ala ja ikä huomioiden kaivon pitäisi kyllä riittää....
Paljonko lämmintä tallissa? kuinka pitkä kanaali? onko käyttövedelle jatkuva kierrätys?

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruuliuoksen lämpötilat (F1245 10 kw 200m kaivo)
« Vastaus #6 : 19.01.14 - klo:14:56 »
Hei,

Asteminuutit on -240 tällä hetkellä. -550 on raja lisäykselle (vastukset).

Tallissa on sellaiset 10 astetta ja kanaalin pituus n. 12m.

Liuospumpulle on jatkuva kierto. Käyttövedelle ei ole erillistä pumppua.

Maalampöpumpun huoltovalikkossa se toinen "lämpökiertopumppu" on auto asennossa.

Asteukset tällä hetkellä:

Asteminuutit -240,
lisäyksen aktivointi -550

Liuospumppu 100%, käyttövesi 15 %, lämmitys 30%

Käyrä 3 (-3).

Käyttövesi säästö 36/41.


Pumpussa liuoksen paluulämpötila -2.8 ja meno -5,9.  (pakkasta -35)
Liuospumpun nopeus 100%


[ylläpito on poistanut liitteen]
« Viimeksi muokattu: 19.01.14 - klo:18:20 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Keruuliuoksen lämpötilat (F1245 10 kw 200m kaivo)
« Vastaus #7 : 19.01.14 - klo:18:17 »
Pumpussa liuoksen paluulämpötila -2.8 ja meno -5,9.  (pakkasta -35)
Liuospumpun nopeus 100%
Tein jonkinlaisen laskelman talollesi ja liitin sen omaan viestiisi tämän yläpuolelle.
Kaivo on laskelmaan mukaan kovastikin alimittainen.

...
Kaivo on yleensä jäätymisen rajalla silloin, kun kaivosta tulee noin -4C lämpöistä maakiertonestettä.

Monet alan toimijat ja myöskin kalliolämpöä itselleen suunnittelevat eivät halua uskoa sitä tosiasiaa, että
kallioperän peruslämpötila (häiriintymätön lämpötila) pohjoisessa on huomattavasti alhaisempi, kuin etelässä.


Lähde: GTK, Niina Leppäharju.
Kuva on täältä: http://www.gtk.fi/geologia/luonnonvarat/geoenergia/

Lappilaisen lämpökaivossa taiteillaan sen pienehkön, nolla asteen yläpuolella olevan lämpövarannon talteen ottamisessa.
Sodankylässä se varanto on kallioperän noin +2,5C ... 0C (=2,5 K) välinen marginaali, kun se Etelä-Suomessa on +7C ... 0C (=7 K).
Tästäpä syystä Sodankylään tarvitaan yli kaksi kertaa enemmän metrejä lämpökaivoon, kuin vaikkapa Salon seudulla.

Lapissa on syytä aina ajatella vaakakeruupiiriä maastoon tai vesistöön.
Se sietää jäätymisen ja toimii jopa ikiroudan alueella!

Poissa bergvärme

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 150
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruuliuoksen lämpötilat (F1245 10 kw 200m kaivo)
« Vastaus #8 : 19.01.14 - klo:20:08 »
Samaa mieltä Raksaajan kanssa.
Pienentäisin  asteminuutit (nyt -240) johonkin vaikka -80. Tehdasasetus  saattaa olla -60? Itsellä nyt -60, ja voisin harkita pientää > -50 jos pakkanen jatkuu.
Tämä sen kaivon "elvtyksen/ levon" takia, eli otetaan tehot kaivosta pienempinä annoksina.

Toiseksi asettaisin lämpövastusten salliminen alempaan astelukuun (nyt -550) johonkin vaikkapa -350 ensi alkuun, ja jos ei keruuveden tulolämpö alkaa nousta niin vaikka pienemmälle arvolle.

Itsellä 12 kW Nibe. Reikää 2x125(135)m. Nyt n. -15 pakkasilla on keruun lämpötila alussa +3,2 laskien arvoon n. +0,5 kierron lopussa. Kone käy noin 70min ja lepää n. 50min.
Niinkuin sanoin asteminuutit nyt -60, kesällä pidin noin -90- -100.

Tosin asun eteläsuomessa ja järjestelmässä on lämpövaraaja 700 L. Talo on vanha, on patterilämmitys ja korkeampi menoveden lämpötila.
Koska minulla on se varaaja myös ladattavaksi käyvät asteminuutit kun pumppu lyö päälle -60:stä johonkin -120 ennekuin ne alkavat nollautumaan.


Korjaus 14.2: reikiä on 2 (niiden yhteispituus yht. 250 /(270))
« Viimeksi muokattu: 14.02.15 - klo:19:17 kirjoittanut bergvärme »

justus01

  • Vieras
Vs: Keruuliuoksen lämpötilat (F1245 10 kw 200m kaivo)
« Vastaus #9 : 19.01.14 - klo:21:26 »

Asteukset tällä hetkellä:

Asteminuutit -240,
lisäyksen aktivointi -550

Liuospumppu 100%, käyttövesi 15 %, lämmitys 30%

Käyrä 3 (-3).

Käyttövesi säästö 36/41.


Pumpussa liuoksen paluulämpötila -2.8 ja meno -5,9.  (pakkasta -35)
Liuospumpun nopeus 100%

Lattialämmitystaloissa yleensä tällaista:
Asteminuutit -120..-150, (Niben suositus -120)
lisäyksen aktivointi -300...-400

Jos kaivon jäätyminen alkaa aiheuttaa ongelmia, niin kokeilisin esimierkiksi tällaista:
Asteminuutit -50..-100,
lisäyksen aktivointi -150..-250

Ottaa helpommin/nopeammin vastukset avuksi joilloin kaivo pääsee vähän helpommalla.

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruuliuoksen lämpötilat (F1245 10 kw 200m kaivo)
« Vastaus #10 : 20.01.14 - klo:09:44 »
Hei,

Kiitos vinkeistä. Teen muutokset illalla ja seuraan tilanteen muuttumista.