Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Maksimi patteriverkoston menoveden arvo?  (Luettu 8587 kertaa)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Maksimi patteriverkoston menoveden arvo?
« : 18.01.14 - klo:15:01 »
Tästä on usein puhetta ja käväisin juuri katsomassa yhtä pumppua jossa menovesi oli 59 astetta ja paluu 52. Pumppu 1,5v vanha 12kW Diplomat ja ei ollut käyttänyt vastuksia.

Mitä maksimiarvoilla ollut muilla ja millaisia arvoja G2/G3 pumpuissa?
Siis talonlämmitykseen menevä vesi..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa pölötis

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 151
  • 8,5 Nibekin taitaa toimia 10/2004
Vs: Maksimi patteriverkoston menoveden arvo?
« Vastaus #1 : 18.01.14 - klo:15:21 »
Muistaakseni 53 on se maksimi mitä nibellä on menny pätteriverkostoon, mitattuna erillisellä mittarilla pattereille lähtevästä putkesta.

Poissa Tane

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Thermia Diplomat 8 TWS 3/2006 150m lämpökaivo
Vs: Maksimi patteriverkoston menoveden arvo?
« Vastaus #2 : 19.01.14 - klo:21:26 »
Kaverilla katsoin perjantaina heidän pumpun lukemia ja siellä taisi myös olla 59 menovesi, se taitaa olla myös vastaava kuin sam68:n pumppu, taitaa olla saman ikäinenkin.
Siinä oli iskenyt painehäiriö päälle.

Omaani katsoin äsken, jossa menovesi oli 37, paluu taisi olla 32. Ajan sitä tällä hetkellä 31 käyrällä.
Ulkona -15 astetta. Infrapunamittari näytti menoputken päältä 40 astetta.

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maksimi patteriverkoston menoveden arvo?
« Vastaus #3 : 19.01.14 - klo:21:38 »
Lainaus
Tästä on usein puhetta ja käväisin juuri katsomassa yhtä pumppua jossa menovesi oli 59 astetta ja paluu 52
Lainaus

Kaverilla katsoin perjantaina heidän pumpun lukemia ja siellä taisi myös olla 59 menovesi

Olisiko sitten kuitenkin tehnyt juuri käyttövettä noissa molemmissa tapauksissa, sen lämpötilahan näkyy Thermiassa täysin samassa kohdassa kuin lämmönjaonkin astelukema? Muuten on kyllä aika hankala ymmärtää tuollaisia lämmitysveden asteita, ellei sitten ole todella järeä pumppu suhteessa lämmönjakoon...
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Maksimi patteriverkoston menoveden arvo?
« Vastaus #4 : 19.01.14 - klo:21:49 »
Kyllä Se talonlämmitykseen puski ja oli puskenut jo pidempään. Tanen kaverilla varmaan ero paluuseen oli iso? Kiertoa lisää.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Tane

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Thermia Diplomat 8 TWS 3/2006 150m lämpökaivo
Vs: Maksimi patteriverkoston menoveden arvo?
« Vastaus #5 : 19.01.14 - klo:21:58 »
Oliko se menon ja paluun ero luokkaa 5 astetta ok?

Poissa Jaamppa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 127
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: Maksimi patteriverkoston menoveden arvo?
« Vastaus #6 : 19.01.14 - klo:22:30 »
Millainen ihmeen järjestelmä/kiinteistö tarvitsee tuollaisia menoveden lämpöjä? COP varmaan jotain 0,1:n luokkaa... ???

Kaipahan näytöt tunnette, mutta Thermiahan ei näytä tekevänsä käyttövettä missään muualla kuin siinä aivan alkunäytössä. Eli "Lämpötila"-valikossa (jossa nuo menoveden lämpötilat ylipäätään näkee) ollessasi et sinänsä tiedä mistään, että tekeekö käyttövettä vai vetääkö lämmönjakoon. Ja jos oli jo pidempään tehnyt lämmitysvettä, niin voisi olla ihan hyvin, että tekisi jakson päätteeksi sitten tuota käyttövettä.

Ihan tolkuttomalta vaan tuntuu tuo lämpötila, jopa näin patterimiehelle.
Thermia Diplomat Optimum G2 16 kw
3 x 300 m vaakapiiri hietamoreeni-/hiekkamaassa
Hirsirunkoinen patteritalo 1860/1923, 380 m2/990m3

Poissa Jmv

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Maksimi patteriverkoston menoveden arvo?
« Vastaus #7 : 20.01.14 - klo:17:32 »
Mitä maksimiarvoilla ollut muilla ja millaisia arvoja G2/G3 pumpuissa?
Siis talonlämmitykseen menevä vesi..
[/quote]

Itsellä ollut usean tunnin käytön jälkeen 52 asteista lämmitysvettä ja paluu yleensä 3-4 astetta pienempi.
Thermia diplomat 8 100l puskurilla. Pattereilla. 160 m2

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Maksimi patteriverkoston menoveden arvo?
« Vastaus #8 : 20.01.14 - klo:18:47 »
Millainen ihmeen järjestelmä/kiinteistö tarvitsee tuollaisia menoveden lämpöjä? COP varmaan jotain 0,1:n luokkaa... ???

Kaipahan näytöt tunnette, mutta Thermiahan ei näytä tekevänsä käyttövettä missään muualla kuin siinä aivan alkunäytössä. Eli "Lämpötila"-valikossa (jossa nuo menoveden lämpötilat ylipäätään näkee) ollessasi et sinänsä tiedä mistään, että tekeekö käyttövettä vai vetääkö lämmönjakoon. Ja jos oli jo pidempään tehnyt lämmitysvettä, niin voisi olla ihan hyvin, että tekisi jakson päätteeksi sitten tuota käyttövettä.

Ihan tolkuttomalta vaan tuntuu tuo lämpötila, jopa näin patterimiehelle.
Vanha patteritalo josta rempan jäljiltä vielä puuttui pari patteria. Cop ~2,7.
Menoveden suluissa oleva arvo on 75 kun tehdään käyttövettä. Normaalisti tavoite lämpötila.
Käyttövettähän tehdään jos on 3 astetta tai vähemmän käynnistysrajasta. Yhtäaikaisella tarpeella vuorotellaan..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

justus01

  • Vieras
Vs: Maksimi patteriverkoston menoveden arvo?
« Vastaus #9 : 20.01.14 - klo:20:26 »
Tästä on usein puhetta ja käväisin juuri katsomassa yhtä pumppua jossa menovesi oli 59 astetta ja paluu 52. Pumppu 1,5v vanha 12kW Diplomat ja ei ollut käyttänyt vastuksia.

Mitä maksimiarvoilla ollut muilla ja millaisia arvoja G2/G3 pumpuissa?
Siis talonlämmitykseen menevä vesi..

Ei ole patteritaloa eikä viitsi lattiaan kokeilla maksimia  :D  mutta kommentoinpa kuitenkin.
Meidän 1217:n mäntäkompuralla sain manttelivaraajan lämmöksi +57c eikä tehnyt vieläkään painekatkaisua tai mitään hälyjä. Lopetin tuohon kun tuntui se +58c olevan niin tiukassa. Oispa ollut mittaus varaajan yläosassa....