Kirjoittaja Aihe: Vaihtoventtiilin vaihto - ilmauksen tarve  (Luettu 4155 kertaa)

Poissa makeboy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • IVT Greenline HT Plus C7 + 2 x 300m onttoa muovia
Vaihtoventtiilin vaihto - ilmauksen tarve
« : 18.01.14 - klo:10:36 »
IVT HT plus C7 masiinassa vaihtoventtiili rupesi jumittamaan ja se on nyt vaihdettu.
Venttiili näyttäisi nyt pitävän.
Sen sijaan nyt rupesi puskemaan lämmönjako meno/paluu delta liian iso -hälytystä sekä lämmityskäytöllä että lv-käytöllä.
Kiertopumppujen nopeus ei vaikuta hälytyksen syntyyn.

Koska hälytys tulee myös lv-käytöllä, en keksi muuta kuin jossain pumpun kierrossa olisi ilmaa, missähän sellainen voisi olla ja
miten siitä pääsee eroon?
Onko tullut kellään vastaan tällaista tilannetta?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Vaihtoventtiilin vaihto - ilmauksen tarve
« Vastaus #1 : 18.01.14 - klo:10:47 »
Helpoimmalla pääset kun laitat jonkun letkun ylimmän kohdan ilmausyhteistä lattiakaivoon ja ajat kunnolla vettä läpi. Kaikista ilmauksista mitä löytyy. Esim. suihkuletku on tuohon hyvä.
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa makeboy

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • IVT Greenline HT Plus C7 + 2 x 300m onttoa muovia
Vs: Vaihtoventtiilin vaihto - ilmauksen tarve
« Vastaus #2 : 18.01.14 - klo:12:00 »
Kiitos tiedosta. Meikeläisen pannuhuoneessa ei taida olla mitään ilmausyhteitä missään ylimmässä kohdassa. Paisuntasäiliön alapuolella on toki varoventtiili, josta saa vettä loroteltua pois.
Ala-ja yläkertaan johtavissa lämmönjakoputkissa on jotain kummalisen näköisiä sinisiä ja punaisia lieriöitä, johon saisi pienen letkun kiinni, en tiedä mitä ne ovat.

Jos lattia/patterikierrossa on ilmaa, voiko se jotenkin sotkea lämpimän veden tuottoa, koska lämpimän puolen liian suuri delta hälytystä tulee myös siinä yhteydessä?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Vaihtoventtiilin vaihto - ilmauksen tarve
« Vastaus #3 : 18.01.14 - klo:12:16 »
Kiitos tiedosta. Meikeläisen pannuhuoneessa ei taida olla mitään ilmausyhteitä missään ylimmässä kohdassa. Paisuntasäiliön alapuolella on toki varoventtiili, josta saa vettä loroteltua pois.
Ala-ja yläkertaan johtavissa lämmönjakoputkissa on jotain kummalisen näköisiä sinisiä ja punaisia lieriöitä, johon saisi pienen letkun kiinni, en tiedä mitä ne ovat.

Jos lattia/patterikierrossa on ilmaa, voiko se jotenkin sotkea lämpimän veden tuottoa, koska lämpimän puolen liian suuri delta hälytystä tulee myös siinä yhteydessä?
Vaikuttaa kaikkeen eli ilmat on saatava pois. Soita putkimies paikalle koska muuten talo jäähtyy. Vastuslämmityskään ei silloin toimi kunnolla.