« : 14.01.14 - klo:11:22 »
Termos

Mitähän sitä pitäis tehdä.

Keruupiirin pumppu pyörii, ilmaus tehty ja anturit näyttää noin 65kohmia.

Voiskohan silti olla vikaa antureissa kun Thermiqissä on eilen ollu antureiden kohdalla katko ja tänä yönä arvot oli luokkaa -32000 astetta.

Lisälämmöt on päällä jotta ei täs ny ihan hätä heti tuu, mutta pian.

EDIT: Keruupiirin menolämpö on -1 toisella mittarillakin mitattuna, että ehkä nuo anturit on kunnossa. Keruutulo on 1. Manuaalitestillä se pysyy päällä ainakin kun keruumenoanturi on mulla irti putkesta, että ei saa sitä -1 kerrottua järjestelmälle.

EDIT2: Järjestelmä pyörii nyt, kun anturi ohitettu. Tilasin uudet anturit ja katon sitte mitä tapahtuu. Sain vinkin jotta uudet anturit kannattaa lakata ennen kiinni laittoa niin saattavat kestää vähän paremmin tuota kosteutta.
190m2 (20ast) ja 100m2 (10ast) - Thermia Diplomat 8 - 144m kaivo

Poissa karimat

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 65
  • Thermia Diplomat Optimum 6kW ja 145m2 vm2012
Vs: Diplomat: Hälytys, Keruul. meno
« Vastaus #1 : 16.01.14 - klo:11:19 »
Kyllä anturin vastusarvo täytyy olla alle kilo-ohmin. En nyt muista mikä on sen vastusarvo nollassa asteessa.
Eli vika anturissa tai liitoksissa.