Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nyt jäädytään  (Luettu 4517 kertaa)

Scaramanga

  • Vieras
Nyt jäädytään
« : 06.01.14 - klo:09:19 »
..tai sitten Bergheat46:n kanssa on ongelma. Talon rakennnusvuosi on 2012, 120m2 asuintilaa (+21) ja 32m2 varastotilaa (+10-15 celsiusta) yhdessä kerroksessa. Pumpun teho on 6kW ja kaivon aktiivi 135m. Bergheat-taulukkoon laittelin arvot, niin tuloksena 9kW pumppu ja noin 250 m kaivon aktiivi. Missä menee metsään tämä nyt?  ::)

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Nyt jäädytään
« Vastaus #1 : 06.01.14 - klo:12:10 »
Missäpäin Suomen kartalla kohde sijaitsee?
Sillä on vahvasti vaikutusta lämmitystarpeeseen ja kaivon mitoitukseen.
Jos rakennus olisi vaikkapa Kajaanissa, tarvittaisiin ilmeisesti noin 6-7 kW -tehoinen pumppu ja noin 200-220 metrinen lämpökaivo.
Tämä toki kovasti arvailujen pohjalta!

Scaramanga

  • Vieras
Vs: Nyt jäädytään
« Vastaus #2 : 06.01.14 - klo:12:26 »
Talo sijatsee Oulussa. Huonekorkeutta on 2,4m, myös varastossa. Noin 350 m3:n mukaan olen koittanut laskeskella. Onko kaivo siis auttamatta liian matala?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Nyt jäädytään
« Vastaus #3 : 06.01.14 - klo:13:01 »
Pumpun koko, 6 kW on suunnilleen täystehoinen, mutta lämpökaivoksi tarvittaisiin 190 metriä aktiivisyvyyttä Oulun alueella.
Kallioperän kiviaineksen laadulla on suuri merkitys asiaan.
135 metriä on liian vähän kaivon aktiivisyvyydeksi Oulussa.

...
Lämpökaivon mitoittamisessa on syytä olla varovainen.
Harvoin tunnetaan kallioperän laatu niin hyvin, että etukäteen voitaisiin olla varmoja energiakaivosta saatavasta lämpömäärästä.
Siksi olisi syytä kaiken varalta mieluummin suunnitella lämpökaivolle hiukan ylimääräistä syvyyttä.

Edelleenkin jotkut yritykset tarjoavat selvästi alimitoitettuja lämpökaivoja.
Voisiko kuluttajansuojaviranomainen puuttua tuollaiseen, ihan tahalliselta vilpinteolta vaikuttavaan toimintaan?
Tavallinen rakentaja joutuu luottamaan kauppiaaseen, kun muutakaan avustajaa ei ole olemassa!

Kovasti toivon, että joku yhteiskunnan viranomainen velvoitettaisiin antamaan asiallista ja puolueetonta neuvontaa lämmityslaitteen valinnassa.
Tuo toive taitaa olla turha. Nyt pitää säästää yhteiskunnan kuluista.

Mutta, yhteiskunta, valtio, sehän olemme me kansalaiset ja veronmaksajat ja me olemme valinneet poliitikot edustamaan meitä.
Joku rohkea poliitikko viemään asiaa eteenpäin.
Kenellä olisi suhteita siihen suuntaan!
Nyt vaan asialle!

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Nyt jäädytään
« Vastaus #4 : 06.01.14 - klo:17:36 »
Missä menee metsään tämä nyt?
Ei luultavasti missään. Tuo on ok mitoitus jos ette asu "onglema alueella" jossa on pitkä (>20m) maaosuus. 190m:ssä on ainakin 40m turhaa.
Mulla näyttää 131m aktiivia tämä ohjelma ja tuohon kun lisää normaali alueella sen 10m niin ollaan oltu hyvällä tasolla eli tässä porauttaisin 145-150m. Tuolla mitoituksella nukkuisin yöni rauhassa. Edelleen...
On jollain oikeaa näyttöä muusta tässä Oulun korkeudella?
Paljonko teillä on kaivosta tuleva neste nyt?
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nyt jäädytään
« Vastaus #5 : 06.01.14 - klo:19:32 »
Millä perusteella tuo 40 m on turhaa? Sen ymmärrän, että se kun nostaa laatua, niin se tietysti maksaa sen verta enemmän ja on varalla myös tulevaa varten ja joissakin tapauksissa sillä voidaan esim saada pumpusta ulos luvattu ylin lämpökin. Esim jotku pumput vaatii tulolle sen +2° litkun, että saadaan ulos 60°:sta lämpöä. Se ylimääräinen metri ei kai muussa haittaa, kuin sen kiertopumpun tehorajojen takia sitten.
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Vs: Nyt jäädytään
« Vastaus #6 : 06.01.14 - klo:19:54 »
Millä perusteella tuo 40 m on turhaa? Sen ymmärrän, että se kun nostaa laatua, niin se tietysti maksaa sen verta enemmän ja on varalla myös tulevaa varten ja joissakin tapauksissa sillä voidaan esim saada pumpusta ulos luvattu ylin lämpökin. Esim jotku pumput vaatii tulolle sen +2° litkun, että saadaan ulos 60°:sta lämpöä. Se ylimääräinen metri ei kai muussa haittaa, kuin sen kiertopumpun tehorajojen takia sitten.
Kaivohan mitoitetaan talon energiantarpeen mukaan. Nesteen lämpötilan merkitys hyötysuhteeseen on aika mitätön joten ei siihen kannata kymmeniä metrejä extraa laittaa. Jos on euroja niin ei kai sillä sitten niin väliä..
Pitää se pumpputehokin aina ottaa huomioon mitoituksessa. ;)
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Scaramanga

  • Vieras
Vs: Nyt jäädytään
« Vastaus #7 : 12.01.14 - klo:11:29 »
Käyttövettä tehdessä kompuran käyntijakson lopussa sisään tuleva litku näytti olevan +3.