Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Vaillant  (Luettu 4545 kertaa)

Poissa kessu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vaillant
« : 05.01.14 - klo:17:36 »
Arvoista Maalämpöfoorumin jäsenet.
Kokemukseni Vaillant geoTherm VWS 81/2 maalämpöpumpusta.
Pumppu otettu käyttöön 1.8.2011

Pumppu toimi n 2,5 vuotta moitteettomasti, jos nyt ei oteta
huomioon sitä, että latauspiirin lämpötila ei tahdo nousta 57 C ilman sähkövastuksen avustusta.
Kyseisen pumpun perässä on 0,7 m3 puskurivaraaja, ja varaajan ylä -osassa,
lämpimän käyttöveden esilämmitys 'kierukka' :), niin ja varaajan perässä 125m2 lämmitettävää.

20.11.2013 alkoi ongelmat.
Lämmönkeruupiirin pumppu hajosi.
Pumpun roottori jumittui.
Pumppu uusittiin, remontin hinta 320 eur.

1.1.2014 kylmäpiirin paisuntaventtiili rikkoutui.
Jaaha saas nähdä mitähän mahtaa remonntii kustantaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tyypilline Saksalaisen teollisuuden tuote,
kokonaisuus toimii, mutta komponenttien laadussa reippaasti toivomisenvaraa.

Harmittaa, kun en sittenkin ostanut tuota Suomalaista LämpöÄssää Lapualta.

Onnea ja menestystä Teille !


 
 

Poissa Dr.Fell

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 388
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant
« Vastaus #1 : 06.01.14 - klo:14:28 »
...plus että lisämausteena Vaillantilla on Suomessa hankala maahantuoja joka ei käytännössä vastaa mistään.
Irvokkainta on se että mainostavat 10vuoden takuuta,mikä on todellisuudessa kompressorin OSAtakuu,eli työt joutuu asiakas itse maksamaan.

Poissa kessu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant
« Vastaus #2 : 15.01.14 - klo:12:22 »
Eipä ollutkaan paisari mäsähtänyt.
Korkeapainetta mittaava elementti oli vioittunut.
Vioittunut elementti antoi logiigalle todellisuutta korkeampia painelukemia.
Elikkäs molemmat elementit, siis korkea että matalapainetta mittaavat elementit vaihdettiin.
Ja taas meni 280 eur.
Jos tämän maalämpöpumpun kestävyyttä verrataan esim: öljypolttimeen niin voi voi.
Öljypoltin toimii häiriöttömästi vähintään 8 vuotta.
Oletan tuon komponenttien huonon laadun johtuvaan siitä, että ne teetetään matalankustannustason maissa.
Esim: Kiinasta, Intiasta tulee sutta ja sekundaa.
Em. maiden teollisuus tuottaa kyllä myös laadukkaita komponentteja, mutta hinta on sitten sama,
kun Euroopassa tehdyillä komponenteilla.
   

Mielestäni Vaillantin maahantuojan toiminta on erittäinkin avuliasta, asiallista ja moitteetonta.

 
 
 
   

justus01

  • Vieras
Vs: Vaillant
« Vastaus #3 : 15.01.14 - klo:12:43 »
En tiedä noista paineantureista, mutta taitaa useimman kotimaisenkin maalämpöpumpun sisällä pyöriä joko Grunfossin tai Wilon kiertovesipumput kuten lähes kaikissa muissakin. Kuinka paljon noissa on sitten kiinalaista...oisko niihinkin saatu laitettua kiinalainen elko rajoittamaan liian pitkää elinikää.

Btw. Taitaa sen öljykattilankin perässä useimmilla olla Grunfoss tai Wilo  :)


Poissa euroshopperi

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 849
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Vaillant
« Vastaus #4 : 15.01.14 - klo:15:16 »
Mulla nousi niskakarvat pystyyn, kun huomasin entisen yli 20 vanhan öljylämmityslämmityskiertojen sopeutumisesta maalämpöaikaan. Siellä taisi olla muutama lenkki ns. jatkuvassa lepotilassa ja keräämässä kaiken mahdollisen sakan putkiinsa. Noh annas olla, kun alkoivatkin termarit aukeilla kaikissa piireissä,kun kiertoveden lämmöt laski tarpeeksi alas. Kaikki näkyvillä osilla olevat Pexit alkoivat loistamaan sellaista punaisen ruskeaa lieraa olevan ja kierron täynnänsä nestemäistä tahnaa. Jälkikäteen harmittaa oikein reilusti, ettei tullut varauduttua tuollaiseen mutasotkuun ja huuhdeltua tuota sakkaa jo ennekuin alkaa pyörittää koko hommaa eteenpäin. Nyt on kuitenkin sellainen tilanne, että laitan itsenäisen mutasuodatuksen jälkeenpäin tuohon pyörimään. Ajattelin laittaa varaajan yli pyörimään juomavesisuodatukseen tarkoitetun patruunan pyörimään omalla pumpulla niin kauan kunnes tulee puhdasta kiertoa. Pahin epäilykseni tuosta sakkasotkusta on juurikin kaikkien mahdollisten antureiden ja moottorien jumittuminen ennen aikojaan ja haluttaisi kovasti myös tehdä sellainen kemiallinen huuhtelukin näin jälkikäteen. Liekkö tuossa on sitten jo nuo lämmönvaihtimien pinnat saaneet sellaisen lähtemättömän kuorrutuksen, mutta aloitan ainakin hoidon nyt 2 kk myöhässä. Tekisi tässä vaiheessa mieli jo kirota hieman, mutta eihän se nyt enää auta. Huomioikaa nyt ainakin muut tuo juttu, kun muutatte niitä vanhoja systeemejä. 
350m², 1000m³, kaivot 2x165m
17kW Viessmann 300 G+
390 L KVV+ 500 L puskuri LV kierukalla+
Aurinkosähkö 2022. Fronius Gen24 10 kW + 34 kpl 375 W Doubleglass  12,75 kW.