Kompressorin isentrooppinen hyötysuhde
«
:
22.12.13 - klo:19:15 »
Eli mikähän tämä yleisesti lienee nykyisillä scroll kompuroilla. Aloin vertailemaan CoolPckin ja Select 7.5 antamia COP arvoja ja huomasin että yli 60C asteen lauhtumislämmöillä saatiin vastaavat COP arvot vasta kun hyötysuhteeksi syötti 0.85. Voisiko Copelandin ZH kompura yltää näin hyvään hyötysuhteeseen. Enta kaikkien kehuma Mitsu, pääseekö vieläkin parempaan hyötysuhteeseen.
Kirjattu
lämpötilamittaukset
seppaant
Konkari
Viestejä: 5 514
L-Ässä V-7
Vs: Kompressorin isentrooppinen hyötysuhde
«
Vastaus #1 :
22.12.13 - klo:20:17 »
Esko Kaappola on joskus kirjoittanut että isentrooppinen hyötysuhde on
-Scroll 0,65 - 0,70
-Mäntäkompressori 0,6
ATS
Kirjattu
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh
juippi
Konkari
Viestejä: 953
Danfoss DHP-H8+UKV100, 170m, 139+35m2
Vs: Kompressorin isentrooppinen hyötysuhde
«
Vastaus #2 :
23.12.13 - klo:09:37 »
[Imgur](
http://i.imgur.com/Fgwbu56.jpg
)
Tuossa vielä tilanne kuvankaappauksella kahdessa eri ohjelmassa. Selectissä ei saa isentrooppista hyötysuhdetta näkyviin, mutta siis samaan coppiin päästään kun Coolpackin Refutilsiin laitetaan hyötysuhteeksi 0.85.
Kirjattu
lämpötilamittaukset
fraatti
Konkari
Viestejä: 4 496
Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressorin isentrooppinen hyötysuhde
«
Vastaus #3 :
03.06.15 - klo:20:29 »
Sattui silmiin tämä vanha keskustelu joten laitetaan select 7:sta kuva tähän..
Kirjattu
Viessmann Vitocal 333-G
, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)
fraatti
Konkari
Viestejä: 4 496
Maalämpöfoorumi
Vs: Kompressorin isentrooppinen hyötysuhde
«
Vastaus #4 :
21.06.15 - klo:02:19 »
Tässä taulukko bristolin mäntäkompuran hyötysuhteesta(ko kompura on mm nibessä), tuossa mäntäkoneessa hyötysuhde paranee lauhtumislämpötilan kasvaessa. Ainakin tuossa yhdessä scrollissa se menee juuri toisinpäin.
http://search.bristolcompressors.com/BCWC08.aspx?ModelNo=H71J323DBV&CylRunning=2&Frequency=50&System=M
Kirjattu
Viessmann Vitocal 333-G
, 2*180m kaivo