Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: F1245 8kW  (Luettu 5876 kertaa)

Poissa ajantaso

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
F1245 8kW
« : 09.12.13 - klo:19:44 »
Hei.

Minulla on OK-talo 160m² + erillinen AT 60m². Lattialämmitys molemmissa.
Datan kun muuttaa kuvaajaksi, niin huomaa meno ja paluu lämmöissä jotenkin hassua "aaltoilua" ja vaihtelua.
Mistähän moinen voisi johtua? Oma veikkaukseni olisi, että joku toimilaite lyö päälle ja pois, ja näin kiertoon
pääsee aina välillä kylmempää vettä. Mutta jotenkin tiheältä näyttää tuo vaihtelu tätä ajatellen.
Autotallirakennuksessa on toimistohuone 20m², jossa kaksi piiriä ja itse autotallissa ulompi ja sisempi piiri.
Sisemmässä piirissä termarilla ohjattu toimilaite ja ulompi ilman toimilaitetta... joten siinä jatkuva kierto.
Sisempi piiri siis auttaa, jos ulompi ei yksin kykene hommaa hoitamaan. Tallin lämpötila n. 15C
Kuvaajan lämpötilat ovat 10x :)

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: F1245 8kW
« Vastaus #1 : 09.12.13 - klo:21:38 »
Veikkaisin samaa aiheuttajaa.
Ihan siisti käppyrä on kuitenkin, eli esteettinen "vaiva" jos sitäkään  :)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa JK79

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 8kW
« Vastaus #2 : 21.02.14 - klo:22:02 »
hei. Kysynpä nyt vielä kerran hienosäädön perään, vaikka sähköä ei juuri kulukkaan ja kaikki toimii hienosti. Kyseinen pumppu uudisrakennuksessa, tulo ja menoliuoksen lämpötilaero n.5 astetta, joskus hieman enempiki. lk-kiertovesipumpun nopeus 75%. putkarit tehneet perussäädöt. Uskaltasko tuota nopeuttaa vai onko tuo vielä ihan ok?

kiitti!

Poissa leskiha

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 47
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 8kW
« Vastaus #3 : 22.02.14 - klo:08:44 »
Hei,

LK pumpun nopeutta voi kasvattaa aina 100% saakka :-). Jos sinulla on Delta LK  5-astetta niin kannattaa kasvattaa nopeutta esim. 90%:iin ja katsoa mikä vaikutus sillä on.

T. Hans

Poissa JK79

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 43
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: F1245 8kW
« Vastaus #4 : 26.12.14 - klo:21:02 »
Sama vanha laite, niin kysytäänpä tämän otsikon alle.

Viime vuosi meni lämpökäyrien 3+1 ja 4 välissä. Nyt täälä pohjosemmassa on pidelly reipasta 20 astetta pakkasta. Kämpässä on aikas kuuma, viime vuosina ollu kyllä samanlaisia kelejä, mutta samalla lailla ei ole huomannu ahistavaa kuumuutta 24+). laskin käyrän nyt 3 -1:een , mutta kysymykseni kuuluu:

a) onko paljon uudisrakennusporukkaa,jotka asuvat lattialämmitystalossa alta kolmosen käyrillä kovemmillaki pakkasilla?
b) onko minun hifisttelyt lämmönkeruupumpun nopeuden ja lattialämmityspumpun nopeuksien muutossa saaneet aikaan sisälämmön kohoamisen selkeästi`?
c) mikä muu tuohon voi vaikuttaa, lattialämmitysen Dt jotain 5 astetta (pumpun nopeus 85) ja kaivosta tulevan viinan Dt n.4 astetta, (entinen 5 ja hieman yliki, lk-pumpun nopeus 95%)

ja offtopic yleistietäjille:
d) miten mie tällasella kelillä saunoessa piän tuon iltor120:sen sulana. Rapsahti jäähän ekaa kertaa kahteen vuoteen aaton saunassa ko vajaa 25 pakkasta ja tuli löylyiltyä pitempään. sammutanko koko hökötyksen ja tuuletan ikkunoitten kautta?

kiitoksia taas jo etukäteen!

« Viimeksi muokattu: 26.12.14 - klo:22:13 kirjoittanut Forum Admin »

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 446
Vs: F1245 8kW
« Vastaus #5 : 27.12.14 - klo:08:55 »
a) eikös uusi rakennus kuluta alkuvuosina enemmän energiaa, joten käyrän pienentäminen on loogista (jos on hyvä talo, niin menee pienellä)
b) epäilen, hienosäätö suositusten sisällä tuo prosenttitason (tai promille) parannuksia
c) ks. a) ja keruun voi laittaa huoletta 100%:lle
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa Olavii

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1245 8kW
« Vastaus #6 : 05.01.15 - klo:12:36 »
Täällä mennään käyrällä 3 -2. Uusi okt 11kk ollaan asusteltu, ET luku 150 joten juuri mahtu A luokkaan.
Lämmitettävä ala 164m2, josta AT n.20m2 15c. Lämmitettävä tilavuus 423m3. Huonelämmöt n.21c.
Pumpulle laitettiin oma kwh mittari 18.10.2014 ja nyt on vieny 680kwh mukaan lukien kiertovesipumput. Jonkin verran poltellu raksaklapia. Talossa 1 iso varaava takka.
Täällä kans Ilto R120. Ulkoilman ollessa -20c jäteilma menee -9c, tuolloin alkaa sulattaan kennoa eli tuloa pienemmälle.
Ei olla satuttu saunoon viä tommosilla pakkasilla, mutta kyllä se automatiikka itte sen poistoilmalla sulattaa. Ja tehostusta vaan käyttöön.
Nibe 1245 8kw, kaivo 157m aktiivi, lattialämmitys 164m2, rak. vuosi 2014, swegon R120+maaviilee kanavapatterilla