Hei.
Minulla on OK-talo 160m² + erillinen AT 60m². Lattialämmitys molemmissa.
Datan kun muuttaa kuvaajaksi, niin huomaa meno ja paluu lämmöissä jotenkin hassua "aaltoilua" ja vaihtelua.
Mistähän moinen voisi johtua? Oma veikkaukseni olisi, että joku toimilaite lyö päälle ja pois, ja näin kiertoon
pääsee aina välillä kylmempää vettä. Mutta jotenkin tiheältä näyttää tuo vaihtelu tätä ajatellen.
Autotallirakennuksessa on toimistohuone 20m², jossa kaksi piiriä ja itse autotallissa ulompi ja sisempi piiri.
Sisemmässä piirissä termarilla ohjattu toimilaite ja ulompi ilman toimilaitetta... joten siinä jatkuva kierto.
Sisempi piiri siis auttaa, jos ulompi ei yksin kykene hommaa hoitamaan. Tallin lämpötila n. 15C
Kuvaajan lämpötilat ovat 10x