Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Pumpun ja kaivon mitoitusta  (Luettu 3026 kertaa)

Poissa Iippoko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Pumpun ja kaivon mitoitusta
« : 26.11.13 - klo:08:42 »
Heipä hei.

Olen jo jonkin aikaa lueskellut foorumia ja tietoa tuntuu löytyvän asiasta kuin asiasta. Usein vähän liikaakin. Itsellä on aikeissa pystyttää lopputalven ja ensi kesän välisenä aikana seuraavanlainen talo:

Kohde: 1-kerroksinen lamellihirsitalo (270 mm)
Sijainti: Jalasjärvi
Muuta: Vesikiertoinen lattialämmitys, takka, 2 aikuista ja 2 lasta, kaksi suihkua

Kerrosala: 176 m2 (18,45 m x 10,5 m – yhdessä nurkassa sijaitseva ulkoterassi 17 m2)
Huoneistoala: 161 m2
Tilavuus: 621 m3 (eristeiden ulkopinnat)
Tilavuus: 440 m3 (sisätilavuus)

U-arvot
YP 0,10
AP 0,13
US 0,41
Ikkunat 1,0 (23 m2)
Ovet 0,82 (8 m2)

Minkälaista maalämpöpumppua ja porakaivoa tuollainen kohde tarvitsisi? Tarjonta on vaihdellut suurinpiirtein näissä lukemissa: pumppu 7-10 kW, lämpökaivo 150-180 metriä. Kalliopinta on 2-3 metrin päässä maanpinnasta, mutta pohjavesipinnan sijainnista ei ole tietoa.


[ylläpito on poistanut liitteen]
« Viimeksi muokattu: 26.11.13 - klo:10:40 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Pumpun ja kaivon mitoitusta
« Vastaus #1 : 26.11.13 - klo:10:32 »
Kohde: 1-kerroksinen lamellihirsitalo (270 mm)
Sijainti: Jalasjärvi
Muuta: Vesikiertoinen lattialämmitys, takka, 2 aikuista ja 2 lasta, kaksi suihkua

Kerrosala: 176 m2 (18,45 m x 10,5 m – yhdessä nurkassa sijaitseva ulkoterassi 17 m2)
Huoneistoala: 161 m2
Tilavuus: 621 m3 (eristeiden ulkopinnat)
Tilavuus: 440 m3 (sisätilavuus)

U-arvot
YP 0,10
AP 0,13
US 0,41
Ikkunat 1,0 (23 m2)
Ovet 0,82 (8 m2)
Hyvät lähtötiedot.!
Tein laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
8 kW -tehoinen pumppu näyttäisi juuri ja juuri riittävän. Mikään ei toki estä valitsemasta vaikkapa 9 kW -tehoista.

Laskelmassa alat ja kuutiot heittävät jonkin verran, kun fuskasin, enkä laskenut erikseen pois sitä ulkoterassia.
Vähensin kuitenkin tuon 17 m2 yläpohjan ja alapohjan aloista, jotta sain ulkovaipan alan oikeaksi.
Ainoa pieni (haitta-) vaikutus on on ilmanvaihdon litralukemiin. Siksi ilmanvaihdoksi valitsin 0,45 x tilavuus/h.
Vaihdoin laskelman kerran hiukan korjailtuun.

Huomaa, että tämä laskelma on vain suuntaa antava.
Takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta tai vastuulliselta maalämpötoimittajalta.

Poissa Iippoko

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Pumpun ja kaivon mitoitusta
« Vastaus #2 : 26.11.13 - klo:11:39 »
Paljon kiitoksia!

Luulisi tosiaan, että tuo 8 kW pumppu riittää, kun talvisin tulee kuitenkin jonkin verran poltettua myös puuta takassa.

Itseäni mietityttää vielä tuo kaivon syvyys... Aktiivisyvyyden pitäisi olla tuon laskelman perusteella hieman reilu 200 metriä. Sanotaan, että vastaan tulee sellainen epäoptimaalinen tilanne, jossa vettä löytyy vasta 30 metrin syvyydestä. Tämä tarkoittaisi, että kaivoa pitäisi porata noin 240 metriä. Jaksaako pumppu pyörittää nestettä noin "syvälle"? Missä vaiheessa tulee vastaan sellainen tilanne, että kannattaa porata kaksi reikää?

Tähän vaikuttaa tietysti myös se, kuinka syvää reikää porauskalustolla pystyy tekemään. Pitääpä hieman selvittää asiaa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Pumpun ja kaivon mitoitusta
« Vastaus #3 : 26.11.13 - klo:12:03 »
Paikkakunnalla, jossa asut, pohjavesi ei ole syvällä. Yleisimmin ehkä noin 4-6 metrissä.
Jos satut asumaan korkealla mäellä, on vesi silloin syvemmällä.