Tarkoitan että termarit kiinni sitä että huoneiston lämmityksen tarve on päiväsaikaan niin vähäinen että termarit pitävät jakotukin toimilaitteet enimmäkseen suljettuna näillä keleillä.
Tästä syystä pumpulle tulee liian vähän lämpökuormaa ja pumpun lauhdutinta jäähdytetään liian vähän.
Kompressorin vastapaine nousee tämän liian vähäisen lauhdutuksen takia
ja siksi joko joku lämpötilaraja tai yläpaineen pressostaatti katkaisee käynnin.
Siis liian vähän lämpökuormaa.
Ihan kuin Dr.Fell kertoi, avaamalla termostaatit, ongelma poistuu.